Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 32

Тема: NICE 320 SJ-W32C Sharp подбор термостата в место B269

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию NICE 320 SJ-W32C Sharp подбор термостата в место B269

    всё , кроме термостата исправно , температура в морозильной камере до -18,5 с .
    термостат стоит в простенке морозильной камеры , капилляр в пвх трубке l=30см (находится в канале в перегородке морозильного отделения ) , 2 контакта .
    маркировка термостата b269 (231) .
    прошу совета , какой термостат (из тех что есть в продаже ) будет корректно работать в данных условиях ?
    термостат не касается испарителя (испаритель находится за перегородкой ) , продувается вентилятором .
    попытку "подрегулировать" термостат не предпринимал , не верю в перспективу "регулировки" .
    причина выхода из строя термостата под вопросом ..., не вскрывал .

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    всё , кроме термостата исправно , температура в морозильной камере до -18,5 с .
    Очень высокая , я бы сказал , температура , недостаточная для выключения термостата. Термостат считается неисправным в одном случае - не замыкается вообще.

  3. #3
    Prof master holoda Аватар для Master-holoda
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    2,113

    По умолчанию

    -18.5 мало для отключения даже на минимуме

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Термостат стоит в режиме "тепло" , при -18.5 С не должен размыкаться ?
    (Можно утверждать , что холодильник старый , но -18.5 С в морозилке - это рановато списывать ...)

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    gals19 вам известен такой термин , как потеря производительности ? Для начала рекомендую почистить конденсатор , а потом ещё раз замерить в МК температуру. Холодильники лечат со спины , а не с лица. Тем более http://holodforum.ru/showthread.php?t=8298 два года назад ты его уже насиловал . (Наверное проснулась жаба ? Или она на яхте уплыла ?)

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    маркировка термостата b269 (231) .
    поставил термостат danfoss 090в0018 -12.0--24.5
    Когда ты успел его сменить ?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Положил в морозилку Т145-2М , контакты разомкнулись на -15 С "Тепло" .

    В мануале на Т145-2М пишут "...для поддержания заданной температуры испарителя ..." , значит ли это , что КТ надо к испарителю крепить ?

    (Столько отказов по термостатам ...,не знаю где надёжный найти .(( )

  8. #8
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Изучайте http://www.quartz1.com/price/PIC/160Q0844900.pdf и ищите , флаг вам в руки и ..... барабан на шею Всё равно вам про Фому , а вы про Ерёму , так что , попутного вам ветра .

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    У Вас однозначная уверенность , что термостат исправен ?!
    Вы уверены , что это тот-же холодильник !?

    За яхту спасибо .., память у вас добрая ...))

    P.S. Холодильник , не тот , а другой ..., у меня их два ...Тот , что 2 года назад я налаживал , работает по сей день с 145-2М , работает нормально .

    Холодильники немножко различаются в мелочах , но термостаты и дефекты одинаковые .

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    gals19,
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Термостат считается неисправным в одном случае - не замыкается вообще.

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    термостат стоит в простенке морозильной камеры
    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    Положил в морозилку Т145-2М , контакты разомкнулись
    ПОчувствуй разницу..

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Вот так выглядит испаритель -19 С .(после нескольких часов непрерывной работы Т внешняя 12 С )
    Верно газа маловато .., или компрессор устал ..., или КТ забита ...
    Изображения Изображения

  13. #13
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    Вот так выглядит испаритель -19 С .(после нескольких часов непрерывной работы Т внешняя 12 С )
    Верно газа маловато .., или компрессор устал ..., или КТ забита ...
    Так он у тебя вообще не обмерзает.... фреон какой .ПРедположу что R 12//.Нужно фото компрессора...

  14. #14
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    ПРедположу что R 12/
    Скорее 134

  15. #15
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Не надо советовать ТС сложные ремонты , потому что он сам с усам и всё хочет решить кисточкой и щёточкой с тряпочкой. Ну , на худой конец согласен будет термостат сменить , его всё устраивает в этом холодильнике , а заплатить мастеру - боже упаси ! Жаба не уплыла на яхте , она осталась на зимовку.
    Варианты есть , БК -самый бюджетный вариант .
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    зы: главное в этом деле-задушить жабу..

  16. #16
    Prof master holoda Аватар для Master-holoda
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    2,113

    По умолчанию

    Говорит об утечке газа или потере производительности у компрессора!!! НУ или на худой конец засор.
    ТС пусть ремонтирует, а мы будем наблюдать за процессом

  17. #17
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dikii13 Посмотреть сообщение
    ТС пусть ремонтирует, а мы будем наблюдать за процессом
    Помнишь , как было в прошлый раз ?
    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    Повторюсь :" Заказчик может отказаться от ремонта у меня ."
    , то есть он вроде как мастер , а потом оказалось , что ещё и человек требуется за им посчитанную сумму для выполнения работы. История повторяется.
    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    Хочу Питерских спросить ..., здесь они бывают ?
    и будут ещё коменты типа
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    не перевелись ивреи ещё..

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Термостат считается неисправным в одном случае - не замыкается вообще.
    Не совсем согласен, а как на счет включения - перемерзания в хк до -2, а то и более, отключения и оттаивания до комнатной и удара по корпусу холодильника - включения на новый цикл работы ?

  19. #19
    Босс по ремонту холодос Аватар для АЛЕКС62REF
    Регистрация
    06.12.2011
    Сообщений
    3,282

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    Вот так выглядит испаритель -19 С .(после нескольких часов непрерывной работы Т внешняя 12 С )
    Верно газа маловато .., или компрессор устал ..., или КТ забита ...
    Вот немного и мозги включились

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Всем спасибо за ПОЛЕЗНЫЕ комментарии ! Благодарен , что откликнулись на мою просьбу дать дельный совет ! Подсказали мне , какой термостат (аналог В269) поставить в морозилку . Рекомендация визуального осмотра испарителя очень своевременно сделана .

    Хочу овладеть технологией запайки клапана Ш , без слива хладагента . (На компрессоре есть заправочный патрубок , пережатый и запаянный .Предполагаю на него запаять клапан , в месте зажима восстановить проходимость .)
    С уважением .

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. подбор аналога термостата 6151951
    от o-leg в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 16:49
  2. Подбор термостата на морозилку.
    от CEZAM в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.03.2018, 19:02
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.07.2017, 01:19
  4. r12 Залить в место 22 возможно?
    от тахир95 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 16:00
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 00:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •