Показано с 1 по 20 из 20

Тема: Чиллер проскакивает уставку.

  1. #1

    По умолчанию Чиллер проскакивает уставку.

    Уважаемые специалисты! На чиллере стоит контроллер carel pco2, уставка 12 градусов. При достижении уставки продолжают молотить компрессора до +4 градусов и, затем, чиллер сваливается в аварию "угроза замерзания". Что это такое, подскажите пожалуйста.

  2. #2

    По умолчанию

    А лампочка отключения компрессора на контроллере гаснет при 12-ти градусах?

  3. #3

    По умолчанию

    Dgeksson, Не смотрел - гаснет ли. Надо посмотреть.Спс за наводку.

  4. #4

    По умолчанию

    Реле на контроллере видимо залипло, меняйте прибор.

  5. #5

    По умолчанию

    Bub, ага возможно

  6. #6
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Попробуй посмотреть также на вход. или выход воды стоит уставка.

  7. #7

    По умолчанию

    в псо нет лампочек) че там за дисплей стоит?
    а так да инлет или аутлет.

  8. #8

    По умолчанию

    RusBuka, дисплей - carel monitor вроде....

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Еще как вариант стоит запрограммированное минимальное время работы компрессора. Быстро температура воды снижается?

  10. #10

    По умолчанию

    azamet, нет, испаритель не забит, температура снижается медленно, но верно. Неужели программируют минимальное время работы компрессора? Компрессора кстати винтовые.

  11. #11

    По умолчанию

    че за машинка? дисплей 6 кнопок или 15?

    в зависимости от производителя, у винта может быть несколько степеней загрузки. если имрульсное регулирование то вообще допустим от25% до 100 с шагом в процент. Так быть не должно.

  12. #12

    По умолчанию

    RusBuka, Wesper SLS 2602, 2 контура,ступени компрессоров 25-50-75-100%

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Еще бы температуру входа и выхода воды озвучили бы вообще прекрасно было бы. Тут подозревали, что регулируется например по входу воды. А вы смотрите на температуру выхода воды. Например входит 13 выходит 4 градуса. Уставка по входу 12. Чиллер тогда не выключится.

  14. #14

    По умолчанию

    azamet, дал задание техникам на объекте найти датчики и померить температуры..........

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    А сам контроллер не показывает что ли?

  16. #16

    По умолчанию

    azamet, показывает+4 а затем останов по аварии

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Chilled water temperature control on evaporator water return or leaving :
    - Control on return water : proportional type (RWT P) or integral proportional type (RWT P+I) with integration time to be parametrized.
    - Control on leaving water (LWT).
    Standard control : RWT P.
    Так что у вас по идее должен быть контроль выходящей воды! Значит проблема скорее всего не в инлет и аутлет. Машина новая или в наследство осталась? Надо поставить в меню стандартный пропорциональный тип. Также посмотреть какой дифференциал стоит. Короче все параметры надо проверять.

  18. #18

    По умолчанию

    rwt p стандарт, но не стоит не дооценивать кретинизм. обычно сбрасываю все на дефолт и настраиваю с нуля. что бы ни чего не пропустить.

  19. #19

    По умолчанию

    RusBuka,
    azamet,
    а чтоб залезть на уровень, где ПИД-ы регулируются пароль нужен?

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Пароль нужен. Еще нужно знать какие параметры должны стоять.

Похожие темы

  1. ЧИЛЛЕР
    от Перистый Анатолий в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 11:21
  2. чиллер
    от DeniskaF в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:42
  3. Чиллер MTA
    от ANDRIANON в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 21:18