Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Обрыв трубы низкого давления

  1. #1

    По умолчанию Обрыв трубы низкого давления

    Купил заказчик ТН SDW-09 вода-вода, на R22.
    При доставке сломалась труба на всасе. Доставка насоса из казахстана на каком этапе сломалась труба неизвестно.
    Как думаете влаги из воздуха мог насосать??? стоит антикислотник ставить????
    и еще заправочный вентиль сделан капиляркой.... ни разу такого не видел... нормально через него заправлять-вакуумировать????
    сфотать забыл - завтра сделаю....
    сами краны на капиллярке на манер кондиционерных - ТОЛЬКО НЕТ ВХОДА К КОЛЛЕКТОРУ....
    Придется вальцевать Шрёдера....
    Изображения Изображения

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    а чьего производства эта "стрём-машина"?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3

    По умолчанию

    Казахстан http://heat-pump.kz/
    а почему стрём- вроде нормально сделано....

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.09.2012
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    да же в Казахстане уже догодались начать производить. а доставляли наверно почтой России )

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fokivon Посмотреть сообщение
    да же в Казахстане уже догодались начать производить. а доставляли наверно почтой России )
    +
    Догадались производить серийно еще с 99 года а вот автодоставка подвела эт верно

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дед марос Посмотреть сообщение
    вот автодоставка подвела
    неудивительно по таким то дорогам, видел новые холодильники с обломанной всасывающей алюминиевой трубкой, покосившимся шкафом в районе подмоторной ниши.

  7. #7

    По умолчанию

    Судя по фото, ее разрезали, таких ровных обломов не встречал

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikanorich Посмотреть сообщение
    сломалась труба на всасе
    чето так ровно сломана и труборезом не подлезти , всего скорее ножовкой ломали

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Судя по фото, ее разрезали, таких ровных обломов не встречал
    Легко, медь на уголке не совсем медь, вот и обломило на равном удалении от паянных стыков, да и смещение заметно, пыталось свое место найти, механическая нагрузка плюс тряска.

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    какие проблемы- впаяй заправочный шредер,восстанови соединение трубы,отвакуумируй,заправь - и все .не ,не все - возьми денюх.теперь все.

  11. #11

    По умолчанию

    Еще мы ТН ,правда инверторный, реверсивный запихали в ПВУ - вот что получилось:

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дед марос Посмотреть сообщение
    Еще мы ТН ,правда инверторный, реверсивный запихали в ПВУ
    Молодцы ребята!

  13. #13

    По умолчанию

    Освежу темку- топовая моделька ДРОИД:

Похожие темы

  1. Датчик низкого давления
    от Frost 20 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2020, 01:32
  2. Датчики высокого и низкого давления
    от Denisholod в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2018, 07:54
  3. выключается по реле низкого давления
    от Денис29069 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.02.2015, 11:54
  4. Где порт низкого давления у мондео 3?
    от lavrec в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 23:02