  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Что то тут несрасталово, если кипение -10 то ламели должны обмерзнуть, если на испарителе вода то кипение значит плюсовое и тогда в камере ниже +8 не наберется
    frostart, Тебе нужно выяснить ,отчего он у тебя плачет...В моём случае такая хрень была ,только не с данным производителем!Но у меня решилось ,снижением Р конденсации.Камеры в подвальном помещении,пришлось городить принудительную вентиляцию,вытяжки,короба.. .А так я с LEO351 согласен,что-то несрасталово

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frostart Посмотреть сообщение
    То есть само по себе, что потоком воздуха от вентилятора испарителя сдувает воду (капли воды) с испарителя, это нормально?
    В обычном воздухоохладителе со скоростью вращения вентиляторов 1400 об/мин при плюсовом кипении конечно будет капли воды выдувать, бывает и бытовые кондиционеры брызгаются)), хотя там скорость воздушного потока намного ниже.

  3. #43
    Заблокирован
    Регистрация
    31.07.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Добрый день! Поменяли вентилятор, тоже самое. Производитель прислал такой же). Параметры включения вентилятора поставил fat -0.5 fad 7. Eliwell контроллер. Всё равно капает.
    image.jpg
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg image.jpg (281.2 Кб, Просмотров: 3)

  4. #44
    Заблокирован
    Регистрация
    31.07.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    На фото режим работы и что происходит.
    image.jpg

  5. #45
    Заблокирован
    Регистрация
    31.07.2009
    Сообщений
    49

  6. #46
    Заблокирован
    Регистрация
    31.07.2009
    Сообщений
    49

  7. #47
    Заблокирован
    Регистрация
    31.07.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Буду ниже температуру включения вентиляторов делать.

  8. #48
    Заблокирован
    Регистрация
    31.07.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Поставил fst -8, fad 2.

  9. #49
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цветы без воды засохнут. А какой умник додумался цветочную камеру с таким испарителем родить ?

  10. #50
    Заблокирован
    Регистрация
    31.07.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Такой момент еще. Включение вентиляторов -10 , вентилятор включается и температура на испарителе поднимается до +1 градуса. По давлению кипения - 10 с. И так циклично работает.

  11. #51
    Заблокирован
    Регистрация
    31.07.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Цветы без воды засохнут. А какой умник додумался цветочную камеру с таким испарителем родить ?
    А какой испаритель нужен?

  12. #52
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Тот , у которого испаритель не торчит , а утоплен и лучше , если он длинный и не высокий , это же цветы , там ураган в камере не нужен.

  13. #53
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    ну.. вот такой к примеру.
    Изображения Изображения
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #54
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Возможно это следствие неудачного технического решения. Испаритель высокий, широкий и при этом видимо узкий. Сколько там рядов? Есть вариант поменять крыльчатку на меньший размер. Вот аналогичные навесные моноблоки и у них ничего не капает. http://icecatalog.ru/holodilnie-mono...-fa-h-006-z001 , http://www.complex-holod.ru/tovary/m...mgm-107-f.html

  15. #55

    По умолчанию

    Свои 5 копеек о моноблоке север.
    Заявка в торговую точку с проблемой на моноблок Север из тел. разговора единственное ,что удалось выяснить это то ,что он не морозит. Вложение 35959
    При подключении коллектора,стрелка манометра даже не дернулась. Визуальный осмотр наружной части моноблока на наличие утечки,результата не дал.
    Вложение 35960
    Пошел рыть внутреннею часть моноблока , утечка оказалась там.
    Вложение 35961 Вложение 35962 Вложение 35963
    Получается ,что эл. контакт тэна коротнул на трубку и соответственно прожег её. Моноблоку нет ещё и пол года.
    В соседней камере стоит такой же моноблок.На мой вопрос как работает "близнец" зак сказал ,что нормально только нужно оттаять. Не понял???? Зачем оттаять? Открываю дверь мор. камеры .....
    Вложение 35964 Вложение 35965

    И это можно сказать ,что моноблоки с завода. Даже и не знаю ругать или хвалить производителя,с точки зрения холодильщика это даже вроде и не плохо,а вот со стороны потребителя это не есть гуд.))

  16. #56

    По умолчанию

    Как по мне Север мне не по душе! очень много проблем с ними!

  17. #57
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxoka Посмотреть сообщение
    Как по мне Север мне не по душе!
    а можешь сравнение провести Север-Полаир?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #58

    По умолчанию

    Та чО вы от экономагрегатов хотите Вот скоро в цветы скомплектую на почти 100% Китае агрегатик (компрессор секоп, конденсатор, ресивер, реле давления, воздухан - все китайское) дешевле моноблока вышло. Посмотрю как да что и в серию

  19. #59

    По умолчанию

    Доканает когда нибудь меня этот "Север",будет не моно,а сплит)). Казалось бы какого болта на испарителе под ламелями утечка,еле нашел.Теперь жду следующею вспышку.

    Вложение 39181 Вложение 39182 Вложение 39183

  20. #60
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    МОЛОДОЙ, А какая группа товаров хранится в этой камере и сколько лет этому сплиту.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Моноблоки,Сплитсистемы Север
    от Valek1 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2021, 12:14
  2. Моноблоки MMN 106,108
    от Ильшат ф. в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 19:20
  3. Моноблоки Марихолодмаш МХМ
    от vlad5990 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.08.2018, 05:54
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 15:01
  5. Моноблоки.
    от ded_moroz3 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 22:15

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •