Может капиллярку обрезал при прошлой замене компрессора? При невыключающемся компрессоре морозилка легко должна -30 набирать.
Всех приветствую.Повторяю,что компрессор был заменен ещё до моего появления у пациента. Холодильник находится в другой области где я буду только в субботу. Созванивался с хозяйкой-говорит что набрал -30(работал без отключения) Продукты переложить некуда,чтобы пока выключить совсем,поэтому выключает включает периодически сама часа через 2-3 .Естественно у самого были мысли насчёт полной перезаправки с нормальным вакуумированием,но хотелось рассмотреть и другие возможные варианты.Буцефал,полагаю,ч� �о при наличии водички он бы вставал довольно быстро,не набрав такой низкой температуры.МихаилЮр,мне помнится ты на форуме тоже задавал какие то элементарные на первый взгляд вопросы,а тут остришь. Тем не менее всех благодарю за помощь. О результате отпишусь.
Всех приветствую. Был у пациента. Всё оказалось очень просто-зак прибавил термостат на максимум,при этом клянётся что никто ничего не крутил. Убавил до одной трети шкалы-хол отключился при -26 град. Убавил на мин и запретил вообще что либо крутить. Компрессор стоит Атлант 140, R 12 Что соответствует информации на шильдике. Всем спасибо за участие.
С дебилами бороться просто , ставим на 2 термостат , откручиваем гайку и убираем от поводка-крутилки внутрь холодильника под верхнюю крышку , чтоб не достали.