DSC05141.jpgDSC05142.jpg Кто в теме..( Кто не узнал это АРиада сплит-система.). Что это зелененькое..И беленькое "Данфосс"??
DSC05141.jpgDSC05142.jpg Кто в теме..( Кто не узнал это АРиада сплит-система.). Что это зелененькое..И беленькое "Данфосс"??
DSC05143.jpgDSC05144.jpgПОпался сегодня сплит впервые... Заменил 1 из вентиляторов 40 Вт.НО при включении что то стало выбивать Компрессор и вентиляторы.. ПОка я не догадался переднюю панель( кожух) поставить. на место.. Сняли ее до меня .. Вопрос чем управляют а как называются синяя и белая хрень. И почему без передней панели не работало???
Юрич - табе в школу - учится
Белая хрень - реле низкого давления, припердолено к заправочному патрубку. Зеленая хрень - реле высокого давления, припердолено на жидкостную линию.Снял переднюю панель у сплита - вентилятор воздух стал загребать мимо конденсатора - такая конструкция у сплитов. Подскочило давление конденсации и зеленая хрень отключила компрессор по высокому давлению. То же самое произойдет если вовремя не почистить конденсатор или за бортом станет слишком жарко.
Реле давления защищают компрессор и электродвигатель от повреждений при очень низком или при слишком высоком давлении хладагента в линии нагнетания. Реле низкого давления размыкает цепь управления, когда давление хладагента на линии всасывания опускается ниже нормы. Реле высокого давления размыкает цепь управления, если давление хладагента на линии нагнетания выше нормы.
На реле низкого давления воздействует давление хладагента на линии всасывания. Это реле останавливает электродвигатель компрессора, защищая его от перегрева, а также препятствует выбросу масла из картера компрессора. В некоторых агрегатах небольшой мощности реле низкого давления управляет их работой.
Тот что обслуживал там ТРВ и после него паук с капиллярками, там отламывалось по пайке сам паук он выточен с медяхи гранённый в каждой грани дирка и капилляр кондиционерный, короткие меньше 0,5 метра каждая если не ошибаюсь четыре штуки. А нафига так не знаю.
Уметь и знать за плечами не таскать!
Юрич, за такой ликбез (у мну бы терпенья не хватило) ты похоже пузырь LEO351 должен..))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Именно на этом и остановился, уже счет прислали, но цена несколько ниже, из Москвы, но мне пока некуда торопиться - идет кап. ремонт кафе, а это надолго. Зим. комплект впридачу, походу и 404 газ прикупил - что-то его часто вижу в изделиях. Будут сложности с монтажем - консультаны есть - форум, да и Саххолод недалеко живет, частенько приезжает.
Да, На Полаире SM 226 SF...
на фотах реле зелененькое-это что за фирма?данфос или нет?