    По умолчанию Electrolux ESVMO280A

    Обратились люди со следующей проблемой.
    Установлена система Electrolux ESVMO280A. Наружний блок выдает ошибку Е4.
    Кондиционеры внутри помещений на пульт не реагируют, не включаются.
    Сам кондей ещё не смотрел, надо ехать 80км. хотелось бы подготовится заранее.
    Опыта работы с такими системами маловато, подскажите откуда начать копать. В документации вычитал E4 это Защита компрессора по темпера-
    туре нагнетания.
    За советы буду благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    если,
    Цитата Сообщение от argentum Посмотреть сообщение
    В документации вычитал E4 это Защита компрессора по темпера-
    туре нагнетания.
    За советы буду благодарен.
    , бери фреон

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jakuchma Посмотреть сообщение
    бери фреон
    а керхер? набор инструмента

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.04.2013
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Собсно съездил на объект.
    Стоит модуль из двух таких агрегатов, оба молчали, блоки чистые, ошибок ни каких не светилось, что хотел сделать так самому увидеть ошибку. Перезапустил оба блока стоявшим внутри на плату управления автоматами и блоки запустились.
    В течении часа все работало исправно, модуль бодренько переодически менял компресора и "главным" судя по индикации работал блок №1
    Недождавшись ошибки я попроси включить все кондеи что были подключены к ним дабы загрузить его по максимуму.
    Но все по прежнему работало исправно лишь осталось непонятным, почему спустя некоторое время "главным" стал блок №2 и на блоке №1 работавший ранее второй компрессор перестал включатся вообще.
    Собсно вопросы остались такие.
    Почему были ошибки?
    Почему главный и ведомый поменялись местами?
    Почему работавший ранее компрасор перестал брать на себя мощьность (работал в холостую потребляя 3А вместо 7А как напарники)

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Сорри за грубость.
    Не зная броду, не суйся в воду.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.04.2013
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Сорри за грубость.
    Не зная броду, не суйся в воду.
    Это не грубо это бонально, а как развиватся ? как опыт получать? с теорией у меня всё хорошо а вот практики маловато. А просто ставить сплиты это не моё надоели они. Хочется неизведаного, чтобы голова всегда думала, а не обычная рутина.
    А много тут таких кто уже бывал в этом броду?

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Да очень просто. Читайте сервис мануалы, вешайте приборы и наблюдайте.
    Я с 2005 года специализируюсь на VRF и то многого не знаю. надо постоянно практиковаться и учиться.
    Наставников найти сложно ибо специалистов в России можно по пальцам пересчитать.

  8. #8
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Да очень просто. Читайте сервис мануалы, вешайте приборы и наблюдайте. Я с 2005 года специализируюсь на VRF и то многого не знаю. надо постоянно практиковаться и учиться. Наставников найти сложно ибо специалистов в России можно по пальцам пересчитать.
    airwave, у нас например в Тольятти, где установлены VRV, можно по пальцам пересчитать. Да и то хозяева их такие жопошники, что для того чтобы съэкономить приглашают разных долбодятлов для обслуживания. Сам лично видел как неправильно установленная VRV Fujitsu General (не соблюли расстояние подъема от крыши) перегревалась и вставала по ошибке высокого давления. Так они сделали орошение теплообменников с форсунок водопроводной водой. На 4 блоках разгерметезировало из-за этого теплообменники. Остальные довольно сильно забило солями жесткости воды (вода артезианская). Спрашиваю откуда такое нововведение - говорят, местный кулибин-холодильщик предложил. У нас не на одном торговом центре так сделано. И как с такими опыта набираться, с такими можно конкретного гемороя хапнуть. Я от ремонта отказался, когда разговор был окончен.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    как монтируют электролюксы в Толльяти я видел на фотках с форума aircon.ru
    Ржачъ.
    А про FGL проблемные тоже наслышан. даже знаю кто к ним ездил и что из этого получилось.
    Насчет высокого давления у FGL этож фантастика!
    Сколько туда нужно напердячить фреонома и при этом задушить обмен на конденсаторе, чтоб рубило по эйч-пи.
    Вообщем, практика показывает, что олени недогоняющие чаще всего и являются триггером, запускающим процесс дестроя.

  10. #10

    По умолчанию

    Приветствую! Подскажите пож-ста! VRF 335 electrolux E1 сработала защита по высокому давлению...При чем до этого работало в норме. В чем может быть проблема?

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Вангую зимний и летний фреон)).

Похожие темы

  1. Electrolux
    от SSA в разделе Стиральные машины
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 19:30
  2. ELECTROLUX ecc 28
    от виктор89 в разделе Electrolux
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 21:53
  3. Помогите пожалуйста!Electrolux S 57380 CNX0 или Electrolux EN 3888 AOX
    от ДмитрийИ в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 06:54
  4. Electrolux
    от marin в разделе Electrolux
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 23:53
  5. Electrolux
    от Гарри в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 23:47

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •