    По умолчанию Haier девятка, обмерзает капиллярка.

    не ругайте за оформление темы, модель не знаю. пришли наши кондейщики и попросили продуть капиллярку с "пауком". после "паука" часть капиллярки обмерзает, значит он забит. была трещина на заправочном кране, они его поменяли , но успела забиться система, вот они вырезали паука с капиллярками и притащили ко мне( ихний пайщик на больничном) . греть её не решаюсь т.к. не знаю что в самом пауке находится(боюсь испортить совсем) можно ли просто подпаять штуцера к капилляркам и промыть фреоном? имеет значение каким фреоном мыть? думаю попробовать 600-ым.

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    20.01.2012
    Сообщений
    1,347

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    имеет значение каким фреоном мыть?
    Вообще-то 141а - промывочный. В самом пауке находится клапан. Обмотай мокрой тряпкой и быстро припаивайся.

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    В самом пауке находится клапан.
    С этого места поподробнее .

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    после "паука" часть капиллярки обмерзает, значит он забит.
    Значит газа нет .
    Вообще для диагностики данных нет.

  4. #4

    По умолчанию

    заправляли по весам, обмерзать не должна, скорее всего сам паук забит и плохое прохождение через него, а дальше капиллярка чистая и начинается испарение

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    сева1, паук просто раздаёт по испарителю то , что ему подаёт капилярка во внешнем блоке . Если мёрзнет подача , то внутренний блок не при чём. Вопрос для "особо" .... : Что забьётся в системе , где капилярка в наружном 2мм и в пауке 3мм ? (это так , к примеру) . Если твои рукосуи думать не умеют , то пусть попу натирают и ртом вакуум создают , чтоб всосали мысль .

  6. #6

    По умолчанию

    IMG_0525_thumb.jpg что бы было понятно о чем идет речь выставил фото, он стоит после испарителя. часть КТ между пауком и краном покрывается инеем, вывод - плохое прохождение через паук.

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    сева1, это не паук , это две капилятки обычные. Паук с 4 штук начинается.
    DSC02416.jpg
    Вот подобная хрень с мобильного кондиционера , внутри сетка , аналог фильтра , но без цеолита .
    Последний раз редактировалось R13a; 18.07.2013 в 14:26.

  8. #8

    По умолчанию

    я так и предполагал, что паук немного другое устройство. а этот узел (я смутно представляю себе) в случае переключения кондея зима/лето выполняет функцию удлинения/укорачивания КТ(возможно я не прав). но это не фильтр.

  9. #9
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    я так и предполагал, что паук немного другое устройство.
    Вот так он выглядит и стоит у испарителя. Я ещё удивился , как они его там выпаяли ?
    e642a88s-960.jpg

  10. #10

    По умолчанию

    Семееен Семеныч...

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    я так и предполагал, что паук немного другое устройство. а этот узел (я смутно представляю себе) в случае переключения кондея зима/лето выполняет функцию удлинения/укорачивания КТ(возможно я не прав). но это не фильтр.
    Правильно. Внутри стоит клапан. При переключении на тепло давлением фреона положение клапана меняется и газ идет по другому пути.

  12. #12
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение


    rolss, по твоему это четырёхходовой клапан ?

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,895

    По умолчанию

    Ясен куй,с одной стороны два клапана,и с другой два!

  14. #14
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    sne, вот мы тут с тобою ржем , а люди серьёзным делом заняты , андроидный коллайдер около компрессора монтируют , гомо сапиенса третьего ищут в помощь.

  15. #15
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    rolss, по твоему это четырёхходовой клапан ?
    При чем тут 4хходовой ???
    R13а, вникайте в устройство кондиционера получше.

  16. #16
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    При чем тут 4хходовой ???
    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Внутри стоит клапан. При переключении на тепло давлением фреона положение клапана меняется и газ идет по другому пути.
    Это не я пукнул , твоё.

    Ты давай не выкручивайся , а колись , как представляешь принцип работы данного устройства с фотографии , что тебе любезно предоставлена. Мы уже ждём с пивом и креветками , народ жаждет хлеба и зрелищ ... Пиши !

  17. #17
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Да уж, не ожидал такой безграмотности...
    Но холодильщику простительно.

  18. #18
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Да уж, не ожидал такой безграмотности...
    Но холодильщику простительно.
    Прорсвяти нас , о великий гуру ! Не уходи от ответа .

  19. #19
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Что то Гуру пропал , наверное сказать нечего ???

  20. #20
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Вот так он выглядит и стоит у испарителя. Я ещё удивился , как они его там выпаяли ?
    e642a88s-960.jpg
    А вдруг мы холодильщики ошибаемся, и эта хрень не паук вовсе, а осьминог ..... #)

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. алюминиевая капиллярка
    от котолев в разделе Whirlpool
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 00:57
  2. капиллярка и компрессор
    от sergej3105 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 21:38
  3. NORD 239 7 Капиллярка.
    от YetiOdessa в разделе NORD
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 19:57
  4. LG девятка запускается и отключается через 3 мин.
    от Faraon959 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 02:20
  5. Капиллярка
    от Romann в разделе Расходные материалы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 10:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •