Показано с 1 по 14 из 14

Тема: морской холодильный контейнер carrier

  1. #1

    По умолчанию морской холодильный контейнер carrier

    Сегодня была заявка: контейнер не морозит. на лицо отсутствие циркуляции воздуха в морозильной камере, нижние воздуховоды наглухо забило льдом. т.к. содержимое контейнера уже начало таять предприняли экстренные меры по восстановлению циркуляции + ремонт на перспективу. Вынесли два десятка ведер льда, воздуховоды и подходы к задней стенке, залитые льдом пробивали перфоратором (ножом же нельзя в морозилку тыкать ). на мой взгляд причина в том что на контейнере отсутствует обогрев дренажной системы, а эксплуатируется он постоянно, с очень редкими остановками на полную разморозку.

    Есть задумка установить обогрев дренажных отверстий.

    может у кого-нибудь есть опыт по работе с такими контейнерами? Поделитесь пожалуйста.

  2. #2

    По умолчанию

    Если клиент платит, возьми и установи гибкие тэны в дренажи. Я много раз ставил, в основном мороженщикам. Там может быть и не в тэнах причина намерзания льда, а например на Carrier часто бывает деформирована грузом передняя стенка испарителя.
    Не забывай, что специфика конструкции морских конейнеров такова, что они не рассчитаны на длительный режим хранения продукции в режиме склада и требуют постоянного обслуживания. А долбить лёд это не выход, только выгружать контейнер и оттаивать, поставив на тепло. В моей практике много таких заказчиков-экономистов уже додолбились, попав на датчики и ремонт испарителя.

  3. #3

    По умолчанию

    вот о гибких тэнах и был разговор с клиентом. ремонт будет, но когда контейнер освободят.

  4. #4
    Пользователь Аватар для TDK
    Регистрация
    30.11.2011
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Если нет дренажа он опять зальет выход через 3-4 оттайки. Тут поможет только полная разморозка и чистка дренажа. Скорее всего забился грязью т.к. например у меня практически все контейнера без ТЭН отлично зимой работают т.к. сифон расположен в "теплой" зоне над конденсатором., а бывает и -20! Кстати есть и такая заводская опция называется -зимний комплект гибкие ТЭНы + обогрев картера. Ставиться при окр. Т ниже чем -10С.

  5. #5

    По умолчанию

    По всей видимости грязь в дренаже у них даже страшнее отсутствия тэнов, потому что контейнеров стоит десятки а перемерзают единицы (общался с коллегами), по крайней мере у нас тут.
    Цитата Сообщение от TDK Посмотреть сообщение
    отлично зимой работают
    зимой влажности меньше. а у нас на ямале она вообще практически отсутствует. зимой 14% бывает. навороченные бытовые увлажнители с электронным управлением работать отказываются пишут ошибку "нет воды в баке", они ее не видят.
    а контейнер поставили на разморозку и мойку. будем тэны ставить. до кучи там еще и мотор вентилятора испарителя сгорел.

  6. #6

    По умолчанию

    а у другого комерса конденсатор давлением расшило. Жара + отсутствие обслуживания. старый конденсатор килограмм на 10 тяжелее нового, забитый грязью напрочь

  7. #7
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий262 Посмотреть сообщение
    а у другого комерса конденсатор давлением расшило. Жара + отсутствие обслуживания. старый конденсатор килограмм на 10 тяжелее нового, забитый грязью напрочь
    а у нового трубки еще тоньше, как папиросная бумажка)) Пару месяцев назад менял на "сороковке", была возможность сравнить. Старый (чистый. кстати) снимали вдвоем, новый сам поставил

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий262 Посмотреть сообщение
    Есть задумка установить обогрев дренажных отверстий.
    Для начала, выровнять дренажный шланг и промыть от грязи, а её там не мерено.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    новый сам поставил
    Зак "случайно" с метров 20, стрельнул из воздушки, трубка насквозь. (конденсатор выносной)

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий262 Посмотреть сообщение
    а у другого комерса конденсатор давлением расшило.
    Наверное в левом дальнем углу возле калача. Вот мне уже несколько раз попадались там утечки.

  11. #11
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    стрельнул из воздушки, трубка насквозь.
    Интересное замечание , надо на заметку взять

  12. #12

    По умолчанию

    сегодня чистили дренажи и ставили обогрев. Время покажет эффективность этих мер. Вентилятор тоже заменили. теперь на очереди второй контейнер на базе. стоит так же обмерзший. лед в этот раз чистить не стали, будем размораживать естественным образом.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий262 Посмотреть сообщение
    Вентилятор тоже заменили.
    А что со старым? Приходилось несколько раз отдавать на перемотку. Мастер делал из них трёхфазные. Работают хорошо.

  14. #14

    По умолчанию

    в старом похоже замыкание обмоток он как раз трехфазный, двухскоростной, говорят в контейнере дымом и гарью пахло, и автоматику выбило. Перемотчиков у нас тут нет, а если на ремонт в другой регион отправлять то по стоимости как раз на новый выходит. плюс к этому увеличенные сроки ремонта.

Похожие темы

  1. Морской контейнер THERMO KING CF II M19.3
    от Cергей O/Z в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 23:41
  2. Морской контейнер THERMO KING модель CCR-40-121
    от Polus в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 19:44
  3. Carrier морской
    от vladd222 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 01:28
  4. Морской контейнер карьер
    от дед холод в разделе Компрессоры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 00:21
  5. морской реф контейнер Thermo King
    от Валерий М в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 00:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •