    По умолчанию Sharp SJ_CT361R-BE

    Здравствуйте! Со слов через три месяца перестает работать,(а как перестает не морозит или не холодит никто не знает) , Вопрос в следующем: Датчик испарителя при комнатной темпер показал 4,1 кОм, датчик воздуха м.к. 1,66 кОм,
    Какое сопротивление не правильное, или так и должно быть?

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Savkov Посмотреть сообщение
    показал 4,1 кОм
    При +9*С .

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    17.07.2011
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    То есть все датчики одинакового номинала, и таким образом причина в нем, что можно придумать на замену?

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    Savkov,оба датчика при комнатной температуре должны иметь 2,2-2,4 кОм.
    У одного занижено,у другого завышено сопротивление.Оба под замену.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    17.07.2011
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    а есть таблица сопротивлений?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    17.07.2011
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    нашел на плате по цепи оттайки пробитый предохранитель, пока заменил... датчики температуры не менял...

Похожие темы

  1. sharp sj-p-482-n
    от Alex166 в разделе Sharp
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 15:35
  2. Sharp SJ-69M-BE
    от Влад219V в разделе Sharp
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 15:01
  3. Sharp
    от holod757 в разделе Sharp
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 23:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •