Тема: Dantex RK-48UHC2N

  1. #1

    По умолчанию Dantex RK-48UHC2N

    В общем так поставили сегодня два таких зверя и тут же столкнулись с двумя проблемами один из кондиционеров был изначально пуст не знаю как это произошло то ли на заводе не заправили то ли что по крайней мере масленых подтеков я ни где не увидел с трассой тоже все в порядке за нее я отвечаю ни первый день уже на монтажах ну это не важно за вакуумирую и по весам ему хлопну сколько нужно а у второго еще интересней при подаче питания на него внутренний блок вроде бы пытается запустится да именно запуститься и меньше чем через минуту уходит в аварию а именно начинают моргать лампы defrost и protect что это может быть за проблема кто сталкивался прошу помощи

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Питание на этом кассетнике подаётся на внешний блок , а оттуда уже запитывается внутренний. Кроме того нужно отключить управление с проводного пульта , если используется дистанционный и наоборот. В ИНСТРУКЦИИ всё чётко расписано.

  3. #3

    По умолчанию

    Ну все вроде бы так и сделано сначала 380В подходит на внешку а потом внутрянка паралелится на одну из фаз наружки или я ошибаюсь? А на счет пультов это интересно но у него только ИК пульт и как там отключить выносной?

  4. #4

    По умолчанию

    Я так понимаю ни у кого такой проблемы не было, что и даже догадок и мыслей ни каких нет?

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Всё дело в том , что мы читали инструкцию , а ты - нет . При ПРАВИЛЬНОМ подключении 380 всё работает.

  6. #6

    По умолчанию

    При не правильной фазировки на внешнем блоке срабатывает сигнализация, так что с фазировкой все в порядке.

  7. #7

    По умолчанию

    Так товарищи один победил проблема была в межблочном кабеле, когда протаскивали кабель через стену произошло повреждение нескольких жил вот он в аварию и сваливался, а у другого похоже на заводской брак или повреждение при транспортировке хотя если при транспортировке то место пробоя было бы в масле, обнаружили почему он был пустой, на конденсаторе внешнего блока была продольная трещина на самой нижней трубке завтра будем варить затем опрессовывать.
    В общем я думаю тему можно считать закрытой, всем спасибо кто откликнулся.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,894

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Steel_V26 Посмотреть сообщение
    завтра будем варить
    Зачем варить?Запаяйте.

  9. #9

    По умолчанию

    Я это и имел виду.

Похожие темы

  1. DANTEX ??
    от Вова 34 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.02.2023, 09:28
  2. DANTEX RK-12SKGI
    от Нестор в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 22:01
  3. Dantex RK-4M27HME
    от Садист в разделе Монтаж
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 17:20
  4. Кондиционер Dantex
    от Руслан_500 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 15:42

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •