Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Настройка fasec 33 может кому сгодиться

  1. #1

    По умолчанию Настройка fasec 33 может кому сгодиться

    Особенности установки зимнего комплекта
    ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ ЗИМНЕГО КОМПЛЕКТА НА

    СПЛИТ-СИСТЕМЫ
    Вопрос, нужно ли устанавливать зимний комплект на кондиционер, обсуждался неоднократно и как

    таковой уже не стоит. Ответ однозначный: если мы хотим, чтобы оборудование, которое эксплуатируется зимой, работало долго и надежно, зимний комплект нужен.
    В состав зимнего комплекта входят:
    1.
    лее часто используется замедлитель скорости вращения вентилятора;
    2.
    3.
    Попытаемся рассмотреть различные варианты таких комплектов и особенности их установки на

    различные модели кондиционеров.
    РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ
    Наиболее сложным в монтаже и пуско-нвладке

    элементом зимнего комплекта является устройство,

    изменяющее давления конденсации.
    По принципу работы- это регулятор электрической мощности, подаваемой на электродвигатель

    вентилятора внешнего блока. Основа регулятора- симисторный широтно-импульсный модулятор,

    а в качестве сенсора используют термистор, который

    механически крепится к теплообменнику внешнего

    блока в зоне конденсации.
    В большинстве случаев регулятор имеет положительную линейную рабочую характеристику в

    координатах «скорость вращения вентилятора теплообменника» - «температура в зоне конденсации».

    А область регулирования ограничена некоторым

    дифференциалом, обычно 8-10°С. Для некоторых регуляторов, например FASEC 33, этот дифференциал

    можно изменять.
    Все подобные устройства, с которыми приходилось иметь дело, построены на указанных выше принципах, однако имеют свои особенности.
    Рассмотрим наиболее часто встречающиеся регуляторы давления конденсации, например FASEC33

    производства компании ELI WELL, предназначенный

    для установки на нереверсивные кондиционеры.
    РЕГУЛЯТОР FASEC 33 КОМПАНИИ ELIWELL
    Регулятор FASEC 33 имеет 3 параметра для настройки:
    Первый параметр - «0% speed». Физический смысл параметра - начало линейного участка рабочей

    характеристики регулятора. Для настройки используют средний потенциометр. Имеется шкала в градусах Цельсия от 0 до 60 градусов, по которой можно установить температуру, соответствующую желаемому минимально допустимому давлению конденсации, при котором вентилятор теплообменника

    будет вращаться с минимальной скоростью, установленной регулировкой «min speed set».
    Второй - «100% speed Dt». Физический смысл параметра - ширина линейного участка (крутизна)

    рабочей характеристики регулятора. Для настройки используют верхний потенциометр. Элемент настройки имеет шкалу в градусах Цельсия от 3 до 31 градуса.
    И, наконец, третий - «min speed set». Физический смысл - минимальная скорость вращения вентилятора, соответствующая началу подъема линейного участка рабочей характеристики. Для настройки

    используют нижний потенциометр. Настройку выполняют при установке регулятора так, чтобы вентилятор не останавливался. Чем ниже значение установленной скорости, тем до более низкой температуры

    будет опускаться допустимое значение температуры (давления) конденсации.
    41

    ЧАСТЬ ВТОРАЯ - МОНТАЖ
    отклонение от настройки
    Рабочая характеристика FASEC 33
    Порядок настройки регулятора FASEC 33 таков:
    Сначала определяют требуемые параметры рабочей характеристики регулятора. Они зависят от

    минимальной ожидаемой температуры наружного воздуха и допустимого разброса значений температуры конденсации.
    Примем допустимые значения температуры конденсации в диапазоне 30-50°С. Тогда нижний

    предел температурного диапазона определяет параметр «0% speed» регулятора. Разница верхнего и

    нижнего пределов определяет параметр «100% speed Dt». Таким образом, предварительно на соответствующих регуляторах устанавливают значения «0% speed» = 30, «100% speed Dt»= 20.
    После этого, не включая компрессор, подаем питание на регулятор и вентилятор. В это же время

    термистор измеряет температуру окружающего воздуха, и, если она ниже 30°С, мы находимся левее

    линейного участка рабочей характеристики регулятора (см. рис.), следовательно, скорость вращения

    вентилятора должна соответствовать минимальной.
    Вращая потенциометр «min speed set» в сторону минимальных значений, добиваются полной остановки вентилятора, а затем, вращая в сторону max, начала вращения на минимальной скорости.
    Теперь необходимо проверить работу регулятора при повышении температуры. Для этого сенсор

    регулятора нагревают, например, поместив его в сосуд с горячей водой. По мере нагревания скорость

    вращения вентилятора будет увеличиваться и при достижении температуры равной или большей 50°С

    будет максимальной.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.07.2011
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Будет ли влиять этот регулятор на обмерзание испарителя при работе на тепло?Ведь указанные настройки,я так понял,при работе на холод..

  3. #3
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitun Посмотреть сообщение
    Будет ли влиять этот регулятор на обмерзание испарителя при работе на тепло
    Работа на тепло не предусмотрена этим регулятором. Там придётся лепить дополнительную релюшку, которая будет включать вентилятор напрямую при работе на тепло.

    Вообще установка фасека на кондиционерную сплит систему занятие сомнительное - есть более дешевые и удобные аналоги с поддержкой работы на тепло.

  4. #4
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Вообще установка фасека на кондиционерную сплит систему занятие сомнительное
    Никто не спорит. Зато какой это замечательный прибор. Миниатюрный датчик, который куда угодно можно прилепить, тонкие настройки, высокая ремонтопригодность прибора. Мну он очень нравится - респект эливелу!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    - респект эливелу!
    А цена?Может задуматься о замене РД на холодилке ? Просто никогда не заморачивался на такой штуковине.

  6. #6
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Может задуматься о замене РД на холодилке
    Задуматься стоит, только лучше не на эту хрень, а на danfoss xge/rge.
    Цена сопоставима (чуть дороже), а регулирование непосредственно по давлению намного точней (имхо). Да и модификаций там куча и монтировать удобнее. И, что немаловажно, некоторые модификации умеют останавливать вентилятор совсем.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Задуматься стоит, только лучше не на эту хрень, а на danfoss xge/rge.
    Цена сопоставима (чуть дороже), а регулирование непосредственно по давлению намного точней (имхо). Да и модификаций там куча и монтировать удобнее. И, что немаловажно, некоторые модификации умеют останавливать вентилятор совсем.
    +100.

Похожие темы

  1. Фреон хочу продать. Может кому надо?
    от GoldBrains в разделе Продажа расходки
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 22:44
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 23:14
  3. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 13:38

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения