Всем добрый день. Кто подскажет какое давление должен поддерживать регулятор давления на всасывани рефрежератора Termoking SB-2 фреон-22?
Всем добрый день. Кто подскажет какое давление должен поддерживать регулятор давления на всасывани рефрежератора Termoking SB-2 фреон-22?
регулятор давления на x-430 должен поддерживать до 1.7 КГ
Спасибо. А какая максимальная температура нагнетательного коллектора. У меня 135градусов при Рнагнетания 14атм, tул=26, tжидк=38, Pвсас=1атм. Пустой реф до-12 молотит 4часа.
А что такое нагнетательный коллектор?
А фото сего чуда есть?
Привет.во первых sb2 не работает на 22 фреоне на 502 403 или 408 или 402 .22 не рекомендую высокая температура при сжатии перегреваеш компрессор соответсвенно полмка.вышеперечисленные фреоны трудно найти залей 404 но предварительно поменяй мосло к примеру на сунисо сл 32 и дегидратор. давление после ругулятора должно быть 30пси или чуть меньше в зависимости от модели установки. а шайбы там одна шайба 0.5пси регулирует. скорее всего сгнила и поломалась пружина в регуляторе.
1атмпримерно 14 пси
Добрый вечер, подскажите норму фреона на termoking sb 2 фреон r502. Установка старая, наклеек уже нет...
Социальные закладки