Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Кондиционер работает циклами.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.04.2010
    Сообщений
    93

    По умолчанию Кондиционер работает циклами.

    Здравствуйте,помогите пожайлуста.Кондиционер Dantex RK-36 HME напольно-потолочный работает циклами,примерно 5 минут наружный блок работает 5 минут молчит и так цикл повторяеться внутренний блок работает постоянно зелёная лампочка горит вентилятор вращаеться давление всасывания 4бар давление нагнетания 10бар заправлен по весам 2500гр наружный блок вымыт керхером.

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Ампераж измеряли?

  3. #3

    По умолчанию

    А может он температуру набрал?

  4. #4
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Какой объем помещения ? Просто видел чуланчик 2 на 3 метра с потолком 2,2 метра куда поставили 24 генерал , так он включится на пару минут и стоит минут пять , далее заново .

  5. #5
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Давление всасывания низковато, теплообменник внутреннего блока чистый, с вентиляторами внутреннего блока проблем нет?. Проверь датчик теплообменника внутреннего блока, т.к. циклит из-за него. И как писал Amir, нужен объем помещения и температура в нем, возможно малый теплосъем.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.04.2010
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Кондиционер стоит в магазине площадь 70 квадратов высота потолков 4 м температура в магазине 27 градусов тоже думаю на датчик температуры но добраться до него не мог он наверно установлен на панели управления кондиционера кондиционера провода туда уходят.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    19.04.2010
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Ампераж не мерял.

  8. #8
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Датчик стоит на теплообменнике (чтоб достать кондиционер нужно разбирать). Лучше найди плату управления, на ней датчики включаются через разъемы, замерь сопротивление (при комнатной температуре обычно или 10 ком или 5ком). По сопротивлению будет понятно исправен датчик или нет.

  9. #9

    По умолчанию

    Он на сколько вольт,220 или 380?
    Если на 380,то попробуй менять фазировку на вводе А,В,С.

  10. #10
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    МОЛОДОЙ, и что это даст?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    МОЛОДОЙ, и что это даст?
    На определенных моделях фазировка должна чётко совпадать с заданным параметром завода изготовителя.Симптомы примерно такие же,наружный блок рубится через 3-5 минут работы а внутренний дует как не при делах.

  12. #12
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Обычно стоит на трехфазниках реле контроля фаз (отдельное или встроенное в плату управления) и вообще не запустит наружный блок при отсутствии одной из фаз или неправильном чередовании.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Обычно стоит на трехфазниках реле контроля фаз (отдельное или встроенное в плату управления) и вообще не запустит наружный блок при отсутствии одной из фаз или неправильном чередовании.
    Так то оно так. Но проверить не помешает. С стареньким колонником Ballu когда-то упражнялся, пока Коля- электрик не посетовал на то, что переделывал силовой щиток и устал очень ...
    Цитата Сообщение от Алекс289 Посмотреть сообщение
    в магазине 27 градусов тоже думаю на датчик температуры но добраться до него не мог он наверно установлен на панели управления кондиционера
    За датчик температуры испарителя разговор.

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    19.04.2010
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Стоит монитор напряжения.Фазы менял,уходит в аварию.

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    19.04.2010
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    AleksScrew за сопративление датчиков спасибо.

  16. #16
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Неисправность недоразмерного испарителя сейчас в очень многих китайских кондиционерах. Хотя у тебя низковато давление конденсации, а поэтому производительность капиляра будет ниже. Дождись когда станет теплее, циклирование обычно происходит даже на качественных кондиционерах при низких забортных температурах. Но датчик испарителя все же проверь.

  17. #17
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Неисправность недоразмерного испарителя сейчас в очень многих китайских кондиционерах.
    они его компенсируют бешеными оборотами белки...

  18. #18
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    они его компенсируют бешеными оборотами белки...

    SerB, если бы помогало, да нихрена подобного!

Похожие темы

  1. Не работает кондиционер
    от Alchak1982 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 20:43
  2. Компрессор работает короткими циклами...
    от Tushkan в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 09:43
  3. потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    от sanya15004 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:49
  4. Panasonic "7" (китай) работает циклами
    от vduch78 в разделе Panasonic
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 02:22
  5. Мидея 24 компрессор работает короткими циклами.
    от Marik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:05

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •