Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 26

Тема: Thermo King V 200 MAX TC

  1. #1
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию Thermo King V 200 MAX TC

    Несмотря на праздники , даже благодаря им решил расписать ремонт такой вот машинки. Система с двумя камерами , двумя испарителями , оттайка горячим хладагентом.
    DSC04056.jpgDSC04057.jpgDSC04058.jpgDSC04059.jpgDSC04060.jpgDSC04061.jpgDSC04062.jpgDSC04051.jpgDSC04052.jpg
    Проверил всё по отдельности , работает . При подаче напрямую на компрессор +12 начинает функционировать вся установка , вентиляторы , клапана , оттайка включается и по достижении температуры отключается , температура в камерах выставляется , вентиляторы поочередно работают в зависимости от температуры в камерах . С блока управления на компрессор ничего не приходит.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Собственно говоря причину я , конечно же нашел , но вот незадача , прочесть номинал взорванного транзистора не удаётся , может быть кто подскажет , какой маркировки там не хватает . Конденсатор я и так вздувшийся заменю без проблем.
    DSC04042.jpgDSC04043.jpgDSC04044.jpgDSC04045.jpgDSC04048.jpgDSC04049.jpgDSC04050.jpg
    Мелкие транзисторы все одинаковы , поэтому два под замену есть с чем сравнить было .

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Не надеюсь , что хоть кто то поможет , но , всё же , надежда умирает последней . Спрошу ещё , уже по пульту , они же мозг , чем управляет первый переключатель на фото ?
    DSC04063.jpg
    12 - 24 В понятно , а вот 1 - ON OK ?
    Да , забыл показать место , где выгорела дорожка (силовая часть с крыши)
    DSC04046.jpg
    Вот оно , предохранитель 25А выдержал

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Мелкие транзисторы все одинаковы
    транзистор 2SC547B , BC547 аналогичны КТ361 p-n-p,либо КТ3107 p-n-p.Также 2N4126. Осталось найти аналог взорвавшемуся транзистору.

    Мужики , вижу , что тему смотрите , но хоть букву какую каркните , скучно писать одному

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Инквизитор, дай свою почту.

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Инквизитор, дай свою почту.
    Да и в личку можно , я не возражаю Если кому что интересно . могу фото интересующих частей сделать. Ключ-транзистор пока не нашел , завтра сяду , схему нарисую и всё и так понятно станет. Это элементарно.

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    схему нарисую и всё и так понятно станет. Это элементарно.
    Из транзисторов составной сделан , сейчас они в одном корпусе идут . Заменил на отечественные аналоги .
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    2SC547B , BC547 аналогичны КТ361 p-n-p,
    реально n-p-n , то что выделнул из итернетпомойки - лажа.
    DSC04064.jpgDSC04065.jpgDSC04066.jpgDSC04067.jpg
    Самый главный питающий кабель еле нашел , где обрыв , на предохранителе 25 А на крыше у силового модуля не было питания до кучи.
    На R507а перевёл , влезло 900 грамм , в большой выставил -5 , в маленькой -15 , через 15 минут уже набрал .

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    в большой выставил -5
    Там больше нуля(в одной из двух камер)обычно и не надо.

  9. #9
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Там больше нуля(в одной из двух камер)обычно и не надо.
    Возможно выставить до -15 в обоих камерах. Теплоизоляция отличная , герметизация идеальная , дверь тяжело закрыть , воздух препятствует . Будка сделана на базе Рено длинного , высокого , марку не глянул , завтра заберут реф.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Возможно выставить до -15 в обоих камерах
    Да не Юрик,обычно один отсек охлаждёнка,второй заморозка.Они для этих целей и приобретаются.

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Будка сделана на базе Рено длинного , высокого , марку не глянул
    Рено Маскот, скорее всего.Та ещё помойка..

  11. #11
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    А фильтры новые зак зажал оплатить?

  12. #12
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    А фильтры новые зак зажал оплатить?
    Просили оживить , я оживил , а что там далее будут делать - их личное . Дыр нет , автоматика работает , хладагент до нормы заправлен после вакуумирования и удаления того , что было (неизвестно что заправлено точно) . На момент оживления в системе всего 4 Bar было , машина стояла несколько лет. Начал с того , что отмыл всё , что касаемо холодильной установки , разрыл все провода , обрывки соединил (там по номерам и все белые) , отдельно проверил работоспособность компонентов системы , нашел выгоревшие места и на силовой плате в том числе . Если бы не было "нам бы только чтобы" , то и фильтра новые были бы . Разве не знаешь , что в большинстве случаев фильтра ходят до тех пор , пока корпус не сгниёт ? Машина на продажу , так что

  13. #13
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Понятно... Жабы, короче. Обычная песня-да нам только заправить!

  14. #14
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    в большой выставил -5 , в маленькой -15 , через 15
    Диапазон регулировки устанавливается на блоке управления , для низкотемпературной переключатель стоял в положении до -22*С , а в среднетемпературной , видимо , до -5 , а можно было переключить до 0*С , так же как и в низкотемпературной до -32*С , если верить тому , что написано около переключателя . Так же сенсор откорректировать можно подстроечным резистором прямо у разъёма сенсора.

  15. #15
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    SerB, Знаешь,змей.Колись...

  16. #16
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    SerB, Знаешь,змей.Колись...
    Чего знаешь? Не врубинштейн что-то...

  17. #17
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    SerB,Нам бы только день простоять,да ночь продержаться.(Ц.).
    Типо ПШИКНУТЬ НА ПРОДАЖУ !
    А Лучше химию поставить...

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    08.11.2009
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Товарищи подскажите пожалуйста, аналогичная установка ТермоКинг V200MAX, открыл крышку конденсатора а в ней валялась плата со спичечный корабок. Висит жгут из пяти черных проводков которые должны быть припаяны к этой плате, может кто подскажет какой куда припаять или схемой поможет! Без этой платы установка работает только от двигателя. От сети не подключал, но заказчик говорит что от сети начинает обогревать, а не охлаждать.DSC_0684.jpgDSC_0685.jpg

  19. #19
    Новичок
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Несмотря на праздники , даже благодаря им решил расписать ремонт такой вот машинки. Система с двумя камерами , двумя испарителями , оттайка горячим хладагентом.
    DSC04056.jpgDSC04057.jpgDSC04058.jpgDSC04059.jpgDSC04060.jpgDSC04061.jpgDSC04062.jpgDSC04051.jpgDSC04052.jpg
    Проверил всё по отдельности , работает . При подаче напрямую на компрессор +12 начинает функционировать вся установка , вентиляторы , клапана , оттайка включается и по достижении температуры отключается , температура в камерах выставляется , вентиляторы поочередно работают в зависимости от температуры в камерах . С блока управления на компрессор ничего не приходит.
    А разве этой установкой не этот пульт должен управлять https://64.img.avito.st/1280x960/952068664.jpg ?

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    12 - 24 В понятно , а вот 1 - ON OK ?
    на сколько я знаю это переключение цельсии и фаренгейты (могу ошибаться)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Thermo King V-500 MAX
    от Lamanoff в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 22:55
  2. THERMO KING SMX 50 CS
    от Анатоль58 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 08:15
  3. Thermo King
    от masalex61 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 17:11
  4. Thermo king STB ci2
    от mcrays в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 16:55
  5. Thermo King HY MAX
    от Игорь КВ в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 05:48

Социальные закладки