    система на 60-80 литров.
    сначала компрессор, а он винтовой, выбивало по низком давлении. После заправки 3 баллона 134 по 13,8 кг систему начало выбивать из за высокого перегрева пара. До и после верхнее давление практически не поменялось, а нижнее поднялось незначительно (до 1,2 бар), но все равно ниже нормы. при пуске компрессор работает из шумом (словно при мокром ходу) ДЕСЬ 10-15 СЕКУНД.

    Может проблема з ТРВ ( в даном случае он электронный)? есть смысл заправлять систему фреоном дальше?
    Что посоветуете господа холодильщики

  2. #2

    По умолчанию

    Не великоват ли винтовой компрессор на 60-80 литров? Может спиральник?

    Цитата Сообщение от Антоха Посмотреть сообщение
    систему начало выбивать из за высокого перегрева пара
    А имено? Что блокирует работу установки? INT? Контролер?
    Расход жидкости в норме? Температура жидкости на входе и выходе чиллера?
    Короче, много непоняток.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Короче, много непоняток.
    так и хочется сказать "отойди от агрегата" пока не сломал окончательно..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антоха Посмотреть сообщение
    система на 60-80 литров.
    а у него фамилия есть?

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Еще один дрочер чиллеров.
    Ну вот как таким кадрам разрешают подходить к машинам со стоимостью компрессора под лям рупий?
    Лей, пока у него глаза не лопнут!)

  6. #6
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Антоха, при каком давлении всаса срабатывает защита по низкому? куда фреон делся, разобрался? влаги не насосало, фильтр не забит? ток компрессора по сравнению с номинальным какой? температуры нагнетания и слива какие? какое давление всаса? есть ли смотровое стекло на жидкости и если есть, что в нем творится?

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    есть ли смотровое стекло на жидкости и если есть, что в нем творится?
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Лей, пока у него глаза не лопнут
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8

    По умолчанию

    Вот честно, я не злобный малый. У меня нет тотальной мании величия, я не желаю подгадить ближнему, типа поссать в лифте или размазать что-нибудь по дверной ручке... ну или яйцо налить в поршень шприца, а потом втихоря за родину, выпустить её - в смысле яйцо, под обшивку.
    Меня дико бесит, когда люди заняты не своим делом.. У каждого должно быть своё дело, то чем он гордится, то чем он дорожит и то за что он несет ответственность.
    Я всё понимаю экономика должна быть экономной, но как блин допускают гоблинов с баллонами до техники дороже, чем если этого гоблина продать на органы причем за границей.
    Ребят вот вам реально не жалко ничего, или ваше бесстрашие равноценно тому, что вы готовы потушить взмахом правой руки все свечки вокруг?
    Я честно уже не радуюсь долбоебезму, я не радуюсь с тонкой ехидной улыбкой потирая руки - "мне больше достанется", мне просто жалко то, что умирает за 2-3 года что должно прожить 25-30 лет минимум. Вам бы понравилось, если бы вам прирождении отрезали руку и ногу, и в течении пары лет от вас остался бы умирающий, срущий под себя комок плоти? Подумайте, за что берётесь...

    пы.сы. это все лирика 8)

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    RusBuka, +100.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антоха Посмотреть сообщение
    систему начало выбивать из за высокого перегрева пара
    Что за устройство, стопарящее систему по терегреву?

    Цитата Сообщение от Антоха Посмотреть сообщение
    сначала компрессор, а он винтовой, выбивало по низком давлении. После заправки 3 баллона 134 по 13,8 кг
    Сначала диагностику проводят, потом уже льют. Или у вас наоборот все?

  11. #11
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Причем, как правило, все при заказе говорят, приезжайте фреона не хватает, "долейте" . в итоге - "кнопку нажать надо нужную"

  12. #12
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    так и хочется сказать "отойди от агрегата" пока не сломал окончательно..
    +10000 !! Не можешь срать не мучай попу. Но в данном случае подосрать , как раз могут.

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    (чиллеры) Daikin EUW-MAXY/EUWL-MXY

  14. #14
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антоха Посмотреть сообщение
    (чиллеры) Daikin EUW-MAXY/EUWL-MXY
    это ответ на
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    при каком давлении всаса срабатывает защита по низкому? куда фреон делся, разобрался? влаги не насосало, фильтр не забит? ток компрессора по сравнению с номинальным какой? температуры нагнетания и слива какие? какое давление всаса? есть ли смотровое стекло на жидкости и если есть, что в нем творится?
    ??? увы, вряд ли тебе смогут здесь помочь.

  15. #15
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Поражает даже не то , что человек не знает что происходит , а то , что он вопрос сформулировать не может и модель оборудования не представляет ... Как таких вообще подпускают к такому оборудованию !?

  16. #16

    По умолчанию

    В четверг ездил на чиллер. Приехал , меня встретил электрик местный. Захожу и ох....ваю все крышки сняты, все вокруг маслом залито, спрашиваю что делали, рассказывает :-)
    1 поменяли сами компрессор (бристол 50 квт) паяли сварщики.
    2 Фильтра не меняли.
    3 За правили по давлению на не запущен ном компрессоре (рядом живой чиллер)
    Вынимаю картридж с фильтра а там гуталина лопата. Реле протока перемкнули проводом.
    Спрашиваю почему не обратились к мастерам. Говорит начальник сказал учитесь сами , денег нет а мы вам зарплату подымем . Вот после таких мастеров голову сломаешь пока поймешь чего они натворили.
    В итоге рассказал что надо сделать чтоб работало , оплатили диагностику и сказали сами сделаем :-)

  17. #17
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от astraschab Посмотреть сообщение
    и сказали сами сделаем
    Сказали , но не сделают , дураков учить - лишь портить. Вообще добивает отношение (особенно в Москве) к сложной технике. Любого таджика , не видевшего в своей жизни ничего круглее колеса готовы научить чему угодно без понимания сути работы. Бери ключ, стучи по ТРВ , лишь бы работало , как совсем сломается , тогда и будем мастеров звать.
    Говорит начальник сказал учитесь сами
    Через одного - полные идиоты , как и наше правительство , где главный идиот - Путин.

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    где главный идиот - Путин
    тут ты промахнулсо.. какой бы не был Вова, но он далеко не идиот.. вот Медведко с деццкой радостью тыкающий корявками в очередной "айпад" это да..))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  19. #19
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Да они оба на одном "тандеме" , как Тяни-Толкай , одинаковы с лица эти двое из ларца. Отдавая распоряжения они врят ли думают .

Похожие темы

  1. ЧИЛЛЕР
    от Перистый Анатолий в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 11:21
  2. Чиллер MTA
    от ANDRIANON в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 21:18
  3. Чиллер
    от Vintik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •