Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21

Тема: Самопроизвольное отключение напольного кондиционера Gree

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2011
    Сообщений
    89

    По умолчанию Самопроизвольное отключение напольного кондиционера Gree

    Здравствуйте.Столкнулись с проблемой отключения кондиционера Gree.Была утечка фреона,мастера до нас спаяли трубы оловом.Когда мы приехали кондиционер выдавал E3,устранили утечку.При заправке начал отключаться наружный блок,а на внутреннем останавливался вентилятор.При этом ошибку не выдает и заданной температуры не набирает.Работает минут7-10,после остановки перезапустишь кондиционер и он снова несколько минут работает.На вакуум не уходит давление около 1,заправили около килограмма дальше пока не стали.Может кто подскажет в чем дело.Наружный блок чистый.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь72 Посмотреть сообщение
    Может кто подскажет в чем дело.
    Может модель кто додумается написать ? Может кто то умный на шильдике норму заправки на внешнем блоке посмотрит ?
    А оловом не паяют , за это морду бьют , тем кто так делает.

  3. #3

    По умолчанию

    Подача обмерзает?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2011
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Модель если честно не смотрел.По заправке норма 3,7кг.Напольный кондиционер,питание 380в.

  5. #5
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь72 Посмотреть сообщение
    заправили около килограмма
    Цитата Сообщение от Игорь72 Посмотреть сообщение
    норма 3,7кг
    Заправляй норму и будет счастье. По перегреву вырубает его.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2011
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    На улице не жарко,работает около 10 минут,перегреться не успеет.Как его заправить если постоянно вырубает?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь72 Посмотреть сообщение
    На улице не жарко,работает около 10 минут,перегреться не успеет.Как его заправить если постоянно вырубает?
    При хорошем вакууме штатная доза залетает на ура.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2011
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Завтра будем пробовать,что получиться увидим.

  9. #9

    По умолчанию

    Дяденьки насовали всяких ненужных релюшик низкого и высокого давления.
    Да ещё придумали какой-то перегрев.

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneginka Посмотреть сообщение
    Дяденьки насовали всяких ненужных релюшик низкого и высокого давления.
    Да ещё придумали какой-то перегрев.
    Ну дяденьки допустим попус прикрывали от "оловяньщикофф", чтобы просто так с ними не судились. Вам проще - сменил мотор, и пусть еще пашет!!! ))))

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2011
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Если реле низкого давления,то при каком давлении срабатывает?Меняются ли настройки?

  12. #12
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Если Вы специалист, то должны догадаться про сочетание "сврйства хладагента". Настройки меняются, но если менять наугад, то можно наблюдать много загадочного.

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2011
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Какой хитрый,прямо чатланский ответ.

  14. #14

    По умолчанию

    Настройки на релюшках не меняются. Они впаяны в низкую и высокую. Болтов и гаек нет .А чтобы их изменить то это очень трудоемко. Никто этим не будет занимается.

  15. #15
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь72 Посмотреть сообщение
    Какой хитрый,прямо чатланский ответ.
    Одень цак и приседая говори КУ , кондиционер сразу заработает.

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    26.02.2010
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    дело было нормально

  17. #17

    По умолчанию

    Скорей всего по датчику обмерзания испарителя рубит,если 10 мин. работает.

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2011
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Сегодня не получилось доделать,помешал дождь.Датчик обмерзания испарителя,ладно если бы съема холода не было.Но вентилятор работал,продув был.Завтра попробуем до конца разобраться.

  19. #19

    По умолчанию

    Игорь72, Давай колись чё там у тебя манометры кажут по высокой и низкой.А после устранении утечки что то ничего не писалось о ваккумировке и если сиё не производилось то у вас в системи разбодяженный с воздухом фреон а это губительное дело для компрессора!!!Очисть систему-вакум-заправка по весам и всё станет на свои места.

  20. #20
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Сейчас смотрел (помощь учителю по холоду) его напольный блок, так он вообще не включался - стоит в гараже, еще холодно, +16.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. DeLonghi СКР20'04 - самопроизвольное отключение
    от Droid в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 06:10
  2. Выбор напольного кондиционера
    от Raskol в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 00:53
  3. Самопроизвольное отключение Samsung NO FROST
    от Антон1992 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 21:52
  4. Вирпул ARC8140/1/IX самопроизвольное отключение холодильника
    от moshkareus в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 10:11

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •