Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Цифровой мановакууметр Testo 552 - достоинства и недостатки.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию Цифровой мановакууметр Testo 552 - достоинства и недостатки.

    Цифровой мановакууметр Testo 552.
    Testo 552 - Digital Vacuum Gauge with Bluetooth.

    Измерение: 0...2500 Pa.
    Vacuum:
    42.43 Pa +/- 5.33 Pa.
    318 micron +/- 40 micron.

    Практическое измерение.
    Вакуумник: МЕГЕОН 98800 новый.
    335л/мин

    Вакуумирование баллона R22 (13.6kg).
    В течение 30 мин.
    Результат: 0.357 мБар.

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Чем обусловлен выбор насоса на 335л/мин и весом 20кг?

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Чем обусловлен выбор насоса на 335л/мин и весом 20кг?
    Работа с чиллерами и VRV требует мощного вакуумника.

    Практическое измерение.
    Вакуумник: МЕГЕОН 98800 новый.
    Предельный вакуум = 0.3 Pa = 0.003 mBar


    Судя по показаниям приборов,
    не достигнут:

    Лучший результат вакуума:
    Testo 552 = 0.174 mBar.
    Testo 570 = 5 mBar.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    В этой точке быстрота действия насоса равна 0. Вы никогда не достигните этого давления.

    TRIVAC D BCS_график_50Гц.jpg

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Практическое измерение.
    Вакуумник: МЕГЕОН 98800 новый.
    Предельный вакуум = 0.3 Pa = 0.003 mBar
    Судя по показаниям приборов,
    не достигнут:
    Лучший результат вакуума:
    Testo 552 = 0.174 mBar.
    Testo 570 = 5 mBar.
    Протянуты все соединения, вакуум улучшился, но далек от заявленного:

    IMG_20240201_140049.jpg

    Штатный мановакууметр = 10 mBar

    IMG_20240201_171143.jpg

    Testo 552 = 0.085 mBar.

    IMG_20240201_171037.jpg

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Testo 570
    Вакуум = 5 mBar.

    IMG_20240201_173048.jpg

    Показание какого мановакууметра правильное ?

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Testo 552.
    Для такого производительного вакуумника должны быть предусмотрены штуцеры под шланги 3/8 и 1/2'', а не только SAE 1/4.
    Нажималку выкрутили из шланга?

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Практическое измерение.
    Вакуумник: МЕГЕОН 98800 новый.
    Предельный вакуум = 0.3 Pa = 0.003 mBar
    Опечатка на шильдике исключена.
    Технические характеристики:
    Предельный вакуум: 0,3 Ра (0,003 mbar)
    Напряжение питания: 220 В – 50Гц
    Условия эксплуатации: Температура 0…40 °С
    Относительная влажность 20…60%
    Вес: 17,4 кг

    Неужели все мановакууметры дают ложные показания?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...
    Неужели все мановакууметры дают ложные показания?
    Хорошо бы узнать условия измерения этого параметра.

    Может оказаться также, как для авто расход бензина, когда в инструкции пишется, что циферка не является эксплуатационной, а служит для сравнения разных авто.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Показание какого мановакууметра правильное ?
    Стесняюсь спросить...
    А калибровку этих приборов перед измерениями делали?

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •