Страница 46 из 53 ПерваяПервая ... 364445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 920 из 1053

Тема: вакуумный насос и вакууммметр

  1. #901

    По умолчанию

    Забыл показать для наглядности фото заливки эпоксидкой
    заливка.jpg

  2. #902

    По умолчанию

    тогдауж пми лампу а зажать лампу можно и муфтой ганзана

  3. #903

    По умолчанию

    Вроде как лампа ПМИ верхний предел 0,13 Па, она не позволит измерить давление 50-100 Па, которое при вакуумировании трассы, да и вакуумный насос ей не проверить (1-3 Па)

  4. #904

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от victor314 Посмотреть сообщение
    Вроде как лампа ПМИ
    по глубине вакуума идёт пмт менее глубокий а пми есшо более глубокое понружение

  5. #905

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от victor314 Посмотреть сообщение
    да и вакуумный насос ей не проверить (1-3 Па)
    для проверки насоса нвр
    "2.3.5 Проверить насос (кроме НВР-1) на способность создания
    предельного остаточного давления, для чего:
    - снять заглушки с входа и выхода насоса;
    - установить на вход измерительную камеру с преобразователями
    ПМТ-2, ПМИ-2 (преобразователь ПМИ-2 должен иметь азотную ловушку).
    Допускается размещать преобразователи на заглушке, устанавливаемой
    непосредственно на вход насоса;
    35
    - подсоединить выход насоса к выхлопной магистрали;
    - проверить уровень масла в насосе. Уровень масла должен быть в
    пределах видимости смотрового стекла;
    - включить насос и проработать в течение одного часа с открытым
    газобалластным устройством и затем еще один час с закрытым
    газобалластным устройством;
    - измерить предельное остаточное давление;
    - проверку предельного остаточного давления проводить в условиях,
    оговоренных в примечании к таблице 1.2."

  6. #906
    Местный
    Регистрация
    07.05.2008
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    Какой смысл разводить эти сферические кони в вакууме? Для холодильщика стрелочного вакууметра хватает за глаза.

  7. #907
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zandoff Посмотреть сообщение
    Какой смысл разводить эти сферические кони в вакууме? Для холодильщика стрелочного вакууметра хватает за глаза.
    Да и без вакуумника неплохо получается у некоторых!!! Недавно попала под осмотр витрина, плохо тянет температуру. Компрессор родной, но фильтр менялся. Со слов персонала тянул лет пять в таком режиме. Обратил внимание на громкую работу клапанов и сильную вибрацию кожуха и трубок. Вот даже фильтр не поменял, просто сделал 10-минутный вакуум (агрегат работал в режиме, делал на ходу), и перезаправил: работать стал бесшумно, трубки перестали быть раскаленными, стали просто теплыми, температура пошла вниз быстрее.
    Воздух был в системе, и весьма прилично кто-то оставил. Но... работала же! Хорошо, что хоть влапана не выломало!

  8. #908

    По умолчанию

    сказошник на ходу вакуум

  9. #909
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    сказошник на ходу вакуум
    На ходу - в смысле "с холодным испарителем", тогда быстрее вакуумировать - испарение остатков жидкого хладагента выдавливает неконденсаты впереди себя! Агрегат тоже выключен.

  10. #910

    По умолчанию

    а вот оно как, яж подумал с включенным компрессором

  11. #911
    Местный
    Регистрация
    07.05.2008
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    На ходу - в смысле "с холодным испарителем", тогда быстрее вакуумировать - испарение остатков жидкого хладагента выдавливает неконденсаты впереди себя! Агрегат тоже выключен.
    Это что то новое. Расскажи-ка поподробнее, как там "испарение выдавливает". А то, я, дурак, всегда думал, что замороженный испаритель сильно затягивает вакуумирование.

  12. #912
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Масло при работе компрессора, "растянуто" по всей системе, хладагент, испаряющийся из масла, ее "продувает".
    Остатки жидкого фреона этому дополнительно помогают.

  13. #913

    По умолчанию

    да не , неконденсат не сжижается и его вытягивает насос , по принципу как ресивер продувают от неконденсата.

  14. #914
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    да не , неконденсат не сжижается и его вытягивает насос , по принципу как ресивер продувают от неконденсата.
    "Сжижается" но при совсем других температурах
    Но вытягивает его гораздо лучше если в системе есть остатки хладагента.

  15. #915

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    "Сжижается" но при совсем других температурах
    нуда ниже ста

  16. #916
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zandoff Посмотреть сообщение
    Это что то новое. Расскажи-ка поподробнее, как там "испарение выдавливает". А то, я, дурак, всегда думал, что замороженный испаритель сильно затягивает вакуумирование.
    С чего бы затягивать процесс? Тут фишка такая, что неконденсаты ясен день, висят только газообразными, а хладагент частично имеется в сжиженном состоянии, часть находится в состоянии пара. Как только начинает вакуумирование, то создаваемое разрежение начинает выталкивать более легкие неконденсаты в верхние точки агрегата, это у нас чаще всего испаритель с широкими трубами. А на замену ему в полости начинает выкипать сжиженный хладагент, создавая более высокое давление в углах агрегата, а не около патрубка всаса.
    Я это все хорошо видел со своим могучим и чувствительным ПЛМ-1!!! Кстати, zandoff, если у тебя в бытовом в МК есть хотя бы минус 10, сделай "на ходу" перезаправку на ходу (для чистоты эксперимента - без замены фильтра), и убедись, что через 10 минут система чиста, как слеза из самогонного апппарата! Только доза в системе чтобы была хотя бы 50% от полной дозы, для создания хороших перепадов давления. И даже на дозе заправки не отразится)
    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    "Сжижается" но при совсем других температурах
    Но вытягивает его гораздо лучше если в системе есть остатки хладагента.
    Вовсе нет!!! Я три раза совершенно случайно забабахал эксперимент, когда баллон с R-22 просто оказывался подключенный к высоко расположенному коллектору. Шаровый прикручен к баллону и слегка приоткрыт, баллон подключен пАром. Идет вакуумирование, я проверяю состояние всех вентилей-клапанов, все надежно заперто, включаю весы, все обнуляю, открываю шаровый с коллектора к компрессору, и.... с коллектора прет жидкий!!! Температуры кругом комнатные, давление газа прикладывается постепенно, однозначно пустой коллектор выше баллона, как может жидкий там оказаться, для меня загадка. Тем блее, что шланги-коллектор не были холодные перед "включением".
    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а вот оно как, яж подумал с включенным компрессором
    Для бытового разницы немае, вот если компресюк трехфазник и выше, можно нарваться на коронирование проходных контактов в вакууме.

  17. #917

    По умолчанию

    Какаято муть написано ,вакуумировка ничего не продувает ,она просто из одного канала делает разрежение ,то бишь убирает молекулы воздуха ,фреона ,масла ,воды и всего чего что попадется в рабочий механизм вакуумника , и это нужно уяснить изночально,. А молекулы в вакумированном обьеме напихованы шо сельди в бочке ,я както взвесил кегу с воздухом до вакумировки и после и результат был вполне впечатлителен около 10гр разницы ,да и тягание пустого и полного 40литр кислородного балона думаю многие замечали , и чем дольше работает вакумник тем ниже разряжение и в бытовке общеприято 20 мин вакуумирование и это связано с тем что молекулы находящиеся в кондесаторе с одной стороны закрыты нагнетающим клапаном компрессора и выход у них один через капиляр ,испаритель ,обратка броуновским движением случайно попадет в вакуумник и выбросится в атмосферу ..Теперь насчет температуры чем больше температура тем больше энергия молекул тем шустрей эти "сперматазоиды"двигаются тем больше шансов молекулы попасть в вакумник и это относится и к уносу молекул с масла хоть самого масла хоть других молекул находящихся в масле.

  18. #918
    Местный
    Регистрация
    07.05.2008
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    Как только начинает вакуумирование, то создаваемое разрежение начинает выталкивать более легкие неконденсаты в верхние точки агрегата, это у нас чаще всего испаритель с широкими трубами. А на замену ему в полости начинает выкипать сжиженный хладагент, создавая более высокое давление в углах агрегата, а не около патрубка всаса
    Теоретик с самой большой буквы. Напиши статью, или, луще, книгу, про то как "разрежение выталкивает". Звание академика тебе обеспечено.

  19. #919
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    Какаято муть написано ,вакуумировка ничего не продувает ,она просто из одного канала делает разрежение ,то бишь убирает молекулы воздуха ,фреона ,масла ,воды и всего чего что попадется в рабочий механизм вакуумника , и это нужно уяснить изночально,. А молекулы в вакумированном обьеме напихованы шо сельди в бочке ,я както взвесил кегу с воздухом до вакумировки и после и результат был вполне впечатлителен около 10гр разницы ,да и тягание пустого и полного 40литр кислородного балона думаю многие замечали , Теперь насчет температуры чем больше температура тем больше энергия молекул тем шустрей эти "сперматазоиды"двигаются тем больше шансов молекулы попасть в вакумник и это относится и к уносу молекул с масла хоть самого масла хоть других молекул находящихся в масле.
    буцефал, мой коллега с большим опытом тоже отфыркивался, но недавно, после того, как подглядел мои технологии, признался, насколько серьезна разница при правильном и "неправильном" вакуумировании. 90% специалистов даже не догадываются, что вакуумирование без промежуточной продувки в порловине случаев малоэффективна хотя бы потому, что несколько "масляных пробок" в конденсаторе или петлях х/а не позволят нормально отвакуумировать или тем более - убрать масляную пробку из канала. Напомнить, сколько времени Андрей-холодильщик вакуумировал пузырек с влагой??? А теперь попробуйте кто-нибудь "отвакуумировать" такой же пузырек с маслом, я думаю, ответ мы прочитаем недельки через 4)
    и чем дольше работает вакумник тем ниже разряжение и в бытовке общеприято 20 мин вакуумирование и это связано с тем что молекулы находящиеся в кондесаторе с одной стороны закрыты нагнетающим клапаном компрессора и выход у них один через капиляр ,испаритель ,обратка броуновским движением случайно попадет в вакуумник и выбросится в атмосферу ..
    Это не меня ли с Конференции цитируем из темы "Крупные повреждения в испарителях холодильников."?

  20. #920

    По умолчанию

    Так о полезности срыва вакуума никто и не спорит ,при длительной работе компрессора с утечкой засором перепуском возврата масла нет и вполне вероятны тромбы ,тут или промывать или срывать .
    Просто ниженаписанные посты изложены в манере средневековых алхимиков.

Страница 46 из 53 ПерваяПервая ... 364445464748 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вакуумный насос
    от Михаил1010 в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 08:24
  2. Вакуумный насос
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:06
  3. Вакуумный насос
    от Alex_holod в разделе Инструмент
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 21:52