Страница 27 из 45 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 540 из 894

Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)

  1. #521

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    У тебя срабатывает теплуха . или может выбивает слабенький автомат?
    Так с этого по моему начинаются все телодвижения при поиске следом за
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Сними клеммы с компрессора
    если не удается замерить пусковой ток или нет с собой тестера.

  2. #522

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Так с этого по моему начинаются все телодвижения при поиске следом за
    если не удается замерить пусковой ток или нет с собой тестера.
    Клещи с собой, только не имеют функции фиксации макс. тока. Что смог увидеть 17А. Автомат С6-не выбивает, параллельно компрессора в распредкоропке компресорно конденсаторного блока подключен вент. конденсатора и соленоид на разных фазах-они продолжают работать,все три фазы не исчезают. Я сам не могу понять что происходит. Сегодня возьму другие клещи и мегер и попробую снять замеры.

  3. #523

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    . Что смог увидеть 17А. Автомат С6-не выбивает,
    Тогда точно не кз, по всем трём фазам 17А?
    А теплуха компрессора срабатывает раньше, так как С6-это не АЗД.
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Ни разу за свою долгую холодильную жизнь не встречал , чтобы мотор - новьё , отработал первый цикл . отключился по набору температуры , а на втором запуске оказалась закорочена обмотка (или пробой на корпус ). У тебя срабатывает теплуха . или может выбивает слабенький автомат?
    Верное замечание, обычно в таких случаях где-то не дотянули клемму или явный брак компрессора ( но такое ни разу не встречалось).
    В таких случаях сразу подключаю компрессор напрямую через свой автомат и кабель, и всё становиться ясно.
    А то что работают вентилятор и соленоид, тоже было, когда плохой контакт. Потери напряжения в плохом контакте не сказываются на работу маломощной нагрузки, а вот пуска компрессора нет.

  4. #524

    По умолчанию

    Сегодня был у больного. На улице +3,5, сопротивление обмоток 10,9-11ом. Прозвонил обмотки на корпус мегометром -не звонятся. Нацепил на каждую фазу по паре клещей ток 16, 19, и20А. Мычал от силы секунды две и вырубился. Поставил новый компрессор-все в норме. Буду ждать что скажет вскрытие. После слов колермана про вент. конденсатора взглянул на шильдик и немножко ох....елDSC_1564.jpgDSC_1563.jpg

  5. #525
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Ни разу за свою долгую холодильную жизнь не встречал , чтобы мотор - новьё , отработал первый цикл . отключился по набору температуры , а на втором запуске оказалась закорочена обмотка (или пробой на корпус ).
    У меня именно так было с 9213Е, причем продавец сам сделал вскрытие, и признал случай гарантийным, вернул деньги.
    Сейчас уже третий 9213Е месяца 4 висит в конторе Светлогорска, никак они его не отдефектуют. Этот вообще отработал с момента пуска 15 сек и просто отрубился! Я так понял у нынешних китайско-Эмбраковских изделий проблема в кабеле от обмотки к проходным контактам внутри.
    В подключении не ошибался, честно! Щас перезвоню в контору, и если меня не удовлетворят, то пожалуюсь в Италию, блин!

  6. #526

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    о вент. конденсатора взглянул на шильдик и немножко ох....ел
    За новый компрессор не беспокоишься, или он на межфазном сидит, а конденсатор 3 мф на шильдике...это для каких сетей сей вентилятор задуман?

  7. #527
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    это для каких сетей сей вентилятор задуман?
    Тут дело в том сколько проводов на него идёт. Скорее всего "земля", фаза "А" и фаза "В" через конденсатор. У меня был по виду обычный квадратный ELCO , но побольше, конденсатора не было и три провода: "земля", фаза "А" и фаза "В".

  8. #528

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    ...это для каких сетей сей вентилятор задуман?
    Не встречал таких, у нас обычные на 220 В. Посмотрел схемы на агрегаты, везде 220 В.\


    guraugen72, шильдик компрессора сфоткай, чтоб знать врага в лицо.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg в2.JPG (40.8 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: jpg в1.JPG (59.5 Кб, Просмотров: 34)

  9. #529

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Скорее всего "земля", фаза "А" и фаза "В" через конденсатор.
    знаметитая немецкая фирма илка выпускала кондишены кт2 и кт 2,1 , так на них стояли 2х фазные компрессоры с конденсатором .
    видимо чтобы было насрать на чередование фаз.

  10. #530

    По умолчанию

    Этот вентилятор аналогичен на картинке, и видимо для сетей 660/380 В.
    Оказалось переизбыток, вот и поставили.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (130.7 Кб, Просмотров: 14)

  11. #531

    По умолчанию

    guraugen72, а вентилятор, как подключен, на две фазы или фаза-ноль? Фото распредкоробки не четкое, но похоже фаза-ноль.
    Изображения Изображения

  12. #532

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    но похоже фаза-ноль.
    вот и я про то же, может вентилятор слабовато обдувает, от того и компрессор может клина словил.

  13. #533

    По умолчанию

    С новья он никак не подключен. Я его подключил на 220. Вроде крутится нормально , измерить количество оборотов нечем. Даже если предположить что он крутится медленнее то это не могло быть причиной клина. На улице холодно, давление по высокой не поднялось выше 10 бар, но картинка Михаила заставила призадуматься. Информацию на мою модель в инете не могу найти а дать ему 380 как-то сыкотно. Вчера монтировал агрегат чуть мощнее на базе tfh4524 та там все четко. На фоне лейба 220в, так что хз. Какие будут мнения?DSC_1565.jpgфото названия агрегата

  14. #534

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    дать ему 380 как-то сыкотно.
    Не боись, компрессор дороже, так же как собственное спокойство.

  15. #535

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    шильдик компрессора сфоткай, чтоб знать врага в лицо.
    Не показатель, шильдик агрегата может, где этот вражеский вентилятор смонтирован. Хотя
    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    С новья он никак не подключен.
    и тут засада может быть.

  16. #536

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    фото названия агрегата
    так я хотел шильдик компрессора, у меня появился ккб от росхолода, компрессор на фото. хотел сравнить шильдики.
    Изображения Изображения

  17. #537

    По умолчанию

    mihail97, это французский ккб. Его фото шильдика ниже. На самом компрессоре только штрих код, по моему sqr называется. Объект находится в 70км от меня. Скажите что еще сфоткать и когда буду там сделаю. Насчёт двух фаз боюсь потому-что у нас не встречал сетей на 660в.

  18. #538

    По умолчанию

    Понял ошибку. ККБ с компрессором TFH4524z монтировал вчера. Фото ниже-от субботнего монтажа с фаном на 380

  19. #539

    По умолчанию

    Подскажите, что лучше в такой ситуации? Не профи, делаю для себя. Тяну трассу к внутреннему блоку справа, без штробы (стена очень тонкая). Разворачивать трубки от внутреннего блока или запустить трассу справа, развернуть на 180 градусов и состыковать с родными трубками?

  20. #540

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ShurikTM Посмотреть сообщение
    развернуть на 180 градусов и состыковать с родными трубками?
    А застегнуть на защелки внутренний блок сможешь?

    Цитата Сообщение от ShurikTM Посмотреть сообщение
    Разворачивать трубки от внутреннего блока
    другого варианта сложнее придумать при такой позиции.

    Цитата Сообщение от ShurikTM Посмотреть сообщение
    без штробы (стена очень тонкая)
    в кабель-канал трассу.

Страница 27 из 45 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •