А каким ключём работать, этот набор динамометрических ключей специально для кондиционирования и ключ на 17 специально для гайки 1\4, и размер ключа 17,1. http://ro-tools.ru/catalog/klimatich...ey-refco-tw-8/
Добрый день, поставили кондиционер. Меня смущают некоторые вещи). Подскажите пжл. Это сильно страшно или нет?) Помяты ребра и трубка изоляции недоконца одета. Если трубка будет пробита фреон сразу выйдет и холода не будет?)
DSCN2753.jpgDSCN2755.jpgDSCN2756.jpgDSCN2757.jpgDSCN2758.jpgDSCN2760.jpgDSCN2763.jpgDSCN2766.jpgDSCN2767.jpgDSCN2770.jpg
Aleks T, некритично, датчик с пластиковым корпусом приткнуть на место(замятые ребра под ним)оребрение легко выправляются подходящей по шагу расческой или очень аккуратно отверкой
Помяли монтажники или при транспортировки!
не подключается к wifi Ballu BSAGI-09HN1_17Y
Сегодня был на диагностике витрины cold 2,4 м. Жалоба на высокую температуру. Пришел, действительно в объеме +20. Пощупал фильтр -ледяной капа тоже, конденсатор чуть теплый сразу вердикт-забит фильтр. Думаю дай замерю давление наверное там вакуум, Фиг вам-4,5 бара, фреон 507. Замерли ток 3,3 а. для sc15 маловато при таком давлении всаса. Температура фильтра была 10 градусов. Что там происходит нифига не понимаю. Систему не вскрывал.