    По умолчанию Кондиционер, длина магистрали

    прошлым летом ставил два кондиционера DANTEX RK28 R-410a. Блоки через тонкую стену. Между внутренним и внешним блоком получилось очень маленькое расстояние. Длина труб получилась по 20 см. При запуске наблюдал обмерзание всасывающего вентиля и частые остановы на оттайку. Уменьшили количество фреона в системе, начало работать.
    Возник вопрос: Какая минимальная длина магистрали может быть на кондиционере?

  2. #2

    По умолчанию

    Обсасывали эту тему. Поищи на форуме! Если коротко - у оконников вообще нет магистрали, и работают как-то. Нужно с дозой играться. Я вот сегодня например трассу закладывал в новострое, 15 метров длинна)) Плесну ХРЕОНА и дело в шляпе)

  3. #3
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий262 Посмотреть сообщение
    Длина труб получилась по 20 см
    надо было петлю сделать, было б больше

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий262 Посмотреть сообщение
    прошлым летом ставил два кондиционера DANTEX RK28 R-410a. Блоки через тонкую стену. Между внутренним и внешним блоком получилось очень маленькое расстояние. Длина труб получилась по 20 см. При запуске наблюдал обмерзание всасывающего вентиля и частые остановы на оттайку. Уменьшили количество фреона в системе, начало работать.
    Возник вопрос: Какая минимальная длина магистрали может быть на кондиционере?
    Производитель в инструкции должен указать.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Производитель в инструкции должен указать
    Мы не америкосы, чтобы сначала читать инструкции а потом делать, да и зачастую такую ахинею напишут
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    надо было петлю сделать
    Это больше для того чтобы снять передачу вибрации от внешнего блока к внутреннему
    Дмитрий262, нет минимальной длины магистрали, а сделал в общем то все правильно.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий262 Посмотреть сообщение
    Какая минимальная длина магистрали может быть на кондиционере
    Для маломощных моделей (7...9Btu) это не имеет значения, а для тех, что мощнее- минимум 3метра.Это рекомендации производителей.

  7. #7

    По умолчанию

    В принципе нормальная работа оборудования говорит сама за себя.
    Всем спасибо за консультацию

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    а для тех, что мощнее- минимум 3метра
    А как же 24 оконник??? без магистрали

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    [quote="просто хол;213357"]Для маломощных моделей (7...9Btu) это не имеет значения, а для тех, что мощнее- минимум 3метра.Это рекомендации производителей.А что,длинна трассы зависит от мощности оборудования?По логике,чем короче магистраль тем выше эффективность работы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    По логике,чем короче магистраль тем выше эффективность работы.
    Как бы спорить не о чем. Но, если разобраться, то трасса до 10м. практически не создаёт гидравлического сопротивления, т.е. на производительности не отражается, нужно позаботиться о возврате масла.
    Другой вопрос какая же минимальная длина трассы.Я писал о "рекомендациях производителей", но это не догма, тем более, что и у них нет единого мнения. Panasonic , например: для моделей7...12-длина от 3 до 7м. LG-для моделей 7...24 мин. длина 4метра. Почему??, и при 2-х работает без проблем. Некоторые, как Fujitsu рекомендуют 3м для сплитов 5Квт и более, а меньше хоть ноль длины. Аргументация самая разная- от вопросов шума и вибрации до какого-то вскипания и торможения в трубах- ахинея. Как-то так, Саша.

  11. #11
    Сервисмен Аватар для -=RefMaster=-
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    1,684

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста: насколько критична восемнадцатиметровая магистраль на кассетной сплит-системе LG T28LH? Чем это грозит и через какое время?
    С дозой заправки "поиграться" - это понятно...
    Заранее спасибо!

  12. #12
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    делал 25 метровые трассы на обычных сплитах с разносом по высоте до 10 метров между блоками из-за особенностей места установок. Работают, ежели память не изменяет, шестой год уже..

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=RefMaster=- Посмотреть сообщение
    насколько критична восемнадцатиметровая магистраль на кассетной сплит-системе LG T28LH?
    на кассетной сплит-системе обычно трассы и подлинее 15м допускается закладывать.
    Там в мануале всё написано. И максимальная длина трасс и максимальный перепад высот.
    Если всё сделано, как полагается, то ничем не грозит.
    А если делать так вот, на обычных сплит-системах
    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    делал 25 метровые трассы на обычных сплитах с разносом по высоте до 10 метров между блоками из-за особенностей места установок.
    То отработает, ровно столько, сколько Бог даст. А он может много и не дать, особенно на каком-нибудь китайце.
    Компрессор будет работать с повышенной нагрузкой и в одно прекрасное время костлявая придёт за ним...

  14. #14
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    То отработает, ровно столько, сколько Бог даст. А он может много и не дать, особенно на каком-нибудь китайце.
    Компрессор будет работать с повышенной нагрузкой и в одно прекрасное время костлявая придёт за ним...
    видно Господь благоволит ко мне )) А по-поводу повышенной-пониженной нагрузки и вообще труб кто бы говорил...


    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    p.s. Я всегда заламываю, оставляю как есть, молюсь, чтобы всё обошлось и иду домой. Пока проносило. Авось не последний раз...

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    видно Господь благоволит ко мне )) А по-поводу повышенной-пониженной нагрузки и вообще труб кто бы говорил...
    Ну он и ко мне порой благоволит)))

Похожие темы

  1. Коррекция заправки "по весу" при длинной магистрали
    от RBNIKITIN в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 06:21
  2. длина плачки
    от NAVIGATOR в разделе Бирюса
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 08:45
  3. SRK 28 HG-S повесить на ~24м магистрали
    от malets75 в разделе Монтаж
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 19:40
  4. ДЛИНА КАПИЛЯРКИ.
    от димыч-00 в разделе Курилка
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 21:43