  1. #21
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    Складывается у меня впечатление , с такими работами вообще не сталкивался
    http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post205521

    P.S.: Тема выделена в отдельную Администрацией форума.

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post205521

    P.S.: Тема выделена в отдельную Администрацией форума.
    Показано , ремонт испарителя , а не замена .
    Выскажу своё мнение . Что-то зачищено , что-то похоже напаяно ( но точно не горелкой , припой особо не выделяется от испарителя ) , фотка так сделана , что-бы меньше показать пайку . Паять горелкой нужно поднять испаритель , будет след , не ровность немного на испарителе , пена то-же немного изменит свою форму , где входит всас и вход испарителя ХК. На фотке пена срезана , испаритель не подымался.
    зы. Аппарат хороший но ... 16кг. не габарита ... , это не гиря ... Сначала всё равно приходишь на диагностику , на каком ХА уже знаешь холодильник , лишние баллоны ??? для них смысла не вижу в этом аппарате , хоть на выезде , хоть в стационаре , коллектор - то один .

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    Складывается у меня впечатление , с такими работами вообще не сталкивался
    Отчасти ты прав - листовой испаритель пытаюсь заменить первый раз.

  4. #24
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    Показано , ремонт испарителя , а не замена .
    Извиняюсь, я не разобрался. Но те "раскопки" недалеки от полной замены испарителя...

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    Показано , ремонт испарителя , а не замена .
    Выскажу своё мнение . Что-то зачищено , что-то похоже напаяно ( но точно не горелкой , припой особо не выделяется от испарителя ) , фотка так сделана , что-бы меньше показать пайку . Паять горелкой нужно поднять испаритель , будет след , не ровность немного на испарителе , пена то-же немного изменит свою форму , где входит всас и вход испарителя ХК. На фотке пена срезана , испаритель не подымался.
    зы. Аппарат хороший но ... 16кг. не габарита ... , это не гиря ... Сначала всё равно приходишь на диагностику , на каком ХА уже знаешь холодильник , лишние баллоны ??? для них смысла не вижу в этом аппарате , хоть на выезде , хоть в стационаре , коллектор - то один .
    Да здесь не замена. Чем то прокололи карман для КТ термосата и после установки он касался испарителя. дырка единичная, мелкая пора. Заклеил просто зелёнкой ( на фото этого нет ) зачистил и покрыл отслоёную часть лаком. Фото делал "к случаю" других просто нет.
    На счёт аппарата - недостатки конечно есть, но плюс то, что по багажнику не катаются весы, вакуумник и т.д. и не тратится время на быстрое разбрасывание и долгое собирание инструмента, ну и к машине бегать приходится гораздо реже.

  6. #26
    Заблокирован
    Регистрация
    27.12.2011
    Сообщений
    763

    По умолчанию

    Для меня главная проблема при замене испарителя в "запенке"---это обратно герметично запенить,пена пористая ---пропускает тепло,и соответственно собираеться влага (как мочалка становиться,после других встречал,свои пока не приходили на возврат).Есле явно слышно где "травит" можно акуратно ковырнуть,лучше всего плачку навесить.
    Изображения Изображения

  7. #27
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Только что вернулся с заявы: NORD-214, 1992г.р. Работает гад; сегодня вот пережил вторую замену термика за свою долгую жизнь. Хозяевам сказал, чтобы памятник ему заказали. На что хозяйка счастливо отреагировала: "слава богу, помрёт скоро, надоел уже и весь желтый". Сказал, что не помрёт пока, всё там ОК. Вздохнула: "тогда летом живого закопаю..." А вы говорите NORD, Может это неправильный NORD?

  8. #28
    Заблокирован
    Регистрация
    27.12.2011
    Сообщений
    763

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    А вы говорите NORD, Может это неправильный NORD?
    Так те первые Норды (до 2000-ых)классные холодосы были,это потом испортились. Встречал (с движками ,толи корейские толи японские) с таблом информативным,полностью как японец(внизу отсек для овощей)4-ёх камерный -вот это холодильник.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дід Мороз Посмотреть сообщение
    с таблом информативным
    с табло не видел, но говорящие были!

  10. #30
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    с табло не видел, но говорящие были!
    Та не было там табло,часы в верхней панели были,вещь бесполезная как по мне.

  11. #31
    Босс по ремонту холодос Аватар для АЛЕКС62REF
    Регистрация
    06.12.2011
    Сообщений
    3,282

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    с табло не видел, но говорящие были!
    И говорящие по украински-я первый раз когда попал на пи..дючий НОРД подумал все аллес крыша поехала.

  12. #32
    Заблокирован
    Регистрация
    27.12.2011
    Сообщений
    763

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Та не было там табло,
    Были с температурой в морозильной и в холодильной камере(в одной из них точно),датчики уходят в камеру.Я ЗНАЮ ЧТО ГОВОРЮ.

  13. #33
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дід Мороз Посмотреть сообщение
    Для меня главная проблема при замене испарителя в "запенке"---это обратно герметично запенить,пена пористая ---пропускает тепло,и соответственно собираеться влага (как мочалка становиться,
    Использовал один лист пенопласта , после задувки пеной , бывает не совсем угадаешь с пеной ( больше или меньше ). На форуме кто-то применил два листа . Тоже начал , намного удобнее , меньше слой пены получается . Изображение 054.jpgИзображение 055.jpg

  14. #34
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Та не было там табло,.
    У друга ,стоит 4-х камерный Норд , уже 20-ть лет , Табло температуру показывает в камерах .

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дід Мороз Посмотреть сообщение
    Для меня главная проблема при замене испарителя в "запенке"---это обратно герметично запенить,пена пористая ---пропускает тепло,и соответственно собираеться влага (как мочалка становиться,после других встречал,свои пока не приходили на возврат).Есле явно слышно где "травит" можно акуратно ковырнуть,лучше всего плачку навесить.
    Пользуюсь экструдированным полистиролом (для утепления наружних стен домов) на всю площадь запенки. Для выхода лишней пены пробиваю (в зависимости от площади) от 1 до 4х отверстий диаметром примерно 5см.

  16. #36
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    У друга ,стоит 4-х камерный Норд , уже 20-ть лет , Табло температуру показывает в камерах .
    + тоже видел на таком индикацию температуры, точно было в МК - туда и провод шёл от "часов", но где датчик стоял - не помню, на счет показывает ли температуру в ХК - не скажу. Кстати 4-камерный - это Nord-238:
    Nord-238.jpg

  17. #37
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    на счет показывает ли температуру в ХК - не скажу.
    Постоянно показывает температуру МК , нажимаешь кнопку показывает по ХК.

  18. #38

    По умолчанию

    был в отпуске. вчера приехал и решил дособрать этот аппарат, он был почти готов. результат - хуже чем ждал.
    SAM_1031.jpgSAM_1035.jpg
    испаритель плачки прихватил в некоторых местах скотчем прямо к пластику и залил бакситкой с неимоверным содержанием аллюминиевой пудры, думал теплопроводность данного состава будет достаточной -- ошибся. просто всегда напрягают пустоты после заделки аллюминиевым скотчем и хотел от них избавится да и исключить отслоение на будущее. для контроля на ночь поставил термодат-16, термостат накрутил примерно на 70% . результат - температуру снижает до 4 градусов (на нижней полке) за 15 минут после час стоит и температура растёт до 10 градусов. в общем работать может но я бы сказал результат не айс. в общем альтернативы аллюминиевому скотчу нет не по времени работы ни по качеству. да и зима кончилась и времени на подобные извращения по моему больше не будет. плюс только в том что заниматься этим мне было просто интересно. единственное что здесь имеет практическое значение - это изготовление испарителя. выгнутую трубу положил между двумя листами 10мм металла и 3 раза е..нул кувалдой, в результате - овальная труба и идеальное прилегание к пластику.
    Ps слишком громко прошу не смеяться.

  19. #39
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Григорий, извините, но такой "хихадильник" (у меня так 4-летняя дочка говорила недавно ) - не стоит таких телодвижений и затрат - это ж не Бош или Либхерр какой-нибудь, чтоб сохранить первозданный вид внутри... ИМХО лучше б просто плачку внутри ХК повесили и лучше со всех сторон было б

  20. #40
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    выгнутую трубу положил между двумя листами 10мм металла и 3 раза е..нул кувалдой
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    слишком громко прошу не смеяться.
    А можно улыбнуться и в блокнот записать?

    Григорий, а с теплообменником как решал вопрос? По фото толком непонятно...

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. И снова соединение конденсаторов ???
    от lovky в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 04.10.2015, 06:28
  2. И снова чиллер из оконника!
    от b3qkc в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 10:18
  3. И СНОВА ЛИБХЕР
    от Шурик 3 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 19:09
  4. и снова аспера
    от вадим д в разделе Компрессоры
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 14:25

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •