Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Тепловой насос земля-вода

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2010
    Сообщений
    30

    По умолчанию Тепловой насос земля-вода

    всем добрый вечер,имеем насос 124кв компрессор Bitzer винтовой с 4 клапанами мощности и с электронным ТРВ Carel,управление компрессором Carel PCO 3 и ТРВ Carel EVD Evolution
    Проблема такая, компрессор запустился,но в течении 1 минуты мощности не прибавляет(запускается на 25 и он остаётся в критической зоне Б,затем вырубается.Трв начинает работу с 60% потом в течении минуты опускается на 20% и перегрев до 2К
    Система новая,настраиваем,на сколько я понимаю что нет теплообмена с землёй,хотя по датчикам разнится 5,3 градуса(вход +2,6-выход -2,7)контурный насос работает в правильном направлении,после остановки компрессора температура в контуре выравнивается.
    Земляной контур 8км,поделен на 12 частей.
    Тепловая часть при запуске 42 градуса на выходе 45,разнится как бы тоже маленькая.
    У кого было что нибудь подобное, дайте совет на что обратить внимание.
    Заранее спасибо!
    Владимир.

  2. #2

    По умолчанию

    Тема тепловых насосов на этом форуме пока не развита, есть много на Эйрконе, но он что-то не работает. Может на обслуге...
    http://aircon.ru/
    Насколько я понял, у тебя что-то с теплообменом в водяном контуре. -2,7 - заморозка, по науке ТН и не должен работать при такой температуре. Что у вас в качестве теплоносителя?

  3. #3
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Манометры на входе и выходе насоса есть? Что показывают? Какой перепад? Спусники воздушники есть ?Что используется в трубах (гликоль , этилен-пропилен или др.?) Смотрите может быть воздушная пробка в испарителе. В контролере указали требуемый хладоноситель?(не путать с маркой фреона(вода или гликоль)).

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2010
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    В системе гликоль,завод просчитал длину контура и прислал насос,но похоже что в нём проблема.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    5,3 К при 25% - это примерно 20 К при 100%.
    Ищите расход гликоля. Ваш кэп.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир7 Посмотреть сообщение
    Земляной контур 8км,поделен на 12 частей.
    Интересно, контур этот в глубину или горизонтальный. А если горизонтальный, то не будет ли современем у Вас вечная мерзлота.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2010
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Нет не будет,на доме стоят солнечные батареи и лишнее тепло всё уходит в земляной контур,так что летом можно не бояться перегрева в батареях.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир7 Посмотреть сообщение
    ...имеем насос 124кв компрессор Bitzer...
    ...компрессор запустился,но в течении 1 минуты мощности не прибавляет(запускается на 25 и он остаётся в критической зоне Б,затем вырубается.Трв начинает работу с 60% потом в течении минуты опускается на 20% и перегрев до 2К
    ...нет теплообмена с землёй,хотя по датчикам разнится 5,3 градуса(вход +2,6-выход -2,7)...
    Уходит в защиту по превышению дельты теплоносителя в грунтовом контуре.
    Мал расход гликоля, судя по указанным параметрам около 5 м3/час, даже на 25% холодопроизводительности не хватает, а на 100% мощности Вашей машины требуется более 25 м3/час

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир7 Посмотреть сообщение
    Нет не будет,на доме стоят солнечные батареи и лишнее тепло всё уходит в земляной контур,так что летом можно не бояться перегрева в батареях.
    А, что у вас солнечные батареи мощностью более 128кВт. При отрицательной температуре теплоносителя у вас грунт начнет промерзать, что приведет к плохому теплообмену между землей и теплоносителем и соответственно плохому нагреву воды.

Похожие темы

  1. тепловой насос
    от Виктор-Уфа в разделе Тепловые насосы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 16:06
  2. тепловой насос
    от Виктор-Уфа в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 21:45
  3. Тепловой насос!!
    от Ruslanium в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 13:46

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •