    подскажите, что нужно сделать, если ФВ-4 циклит?

  2. #2
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    проверить проход воды,конденсатор(ресивер)п� �и работе должен быть тёплым ,а не горячим.поставить манометры на всасывание и нагнетание и определить по какому давлению срабатывает. обычно рд отрегулировано:всас 0,3 , нагнетание 13 (но рабочее нагн. 7-8 ). ак 4 работает на R12 или его заменителях.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    думаю надо вызвать грамотного ремонтника.....

  4. #4

    По умолчанию

    циклит в основном по низкому, на высоком автоматы не ставят.
    хотя, на таком древнем может стоять что угодно.
    видел, вообще ничего не стояло.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей николаевич Посмотреть сообщение
    циклит в основном по низкому, на высоком автоматы не ставят.
    хотя, на таком древнем может стоять что угодно.
    видел, вообще ничего не стояло.
    хоть и древний, но подхода требует грамотного. в водяном охлаждение есть свои тонкости. реле давления одно и на низкую и на высокую стороны. +врв и реле давления воды.

  6. #6
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    на советских агрегатах с водяным охлаждением конденсатора всегда стоит двухблочное реле давления и по нагнетанию подключают всегда. при прекращении подачи воды агрегат начинает циклить и срабатывает ап 50 (если "правильное").в противном случае : вырывает плавкую вставку,клапана,горит электродвигатель или компрессор разваливается.

  7. #7

    По умолчанию

    а ещё вышибает предохранительный клапан-шарик! из конденсатора! я один раз видел-хорошо-девушка ушла-которая агрегат включила без воды! шарик вбило в стену на 4 см! не достали! но фреону 10500 досталось! я блевал дня 3!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  8. #8

    По умолчанию

    на воду надо РД ставить или как вариант самоблокировку по высокому, иначе АК-ФВ -смертник.

  9. #9
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Манометры на вход-выход воды , Вд-Нд, Реле протока.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Манометры на вход-выход воды , Вд-Нд, Реле протока.
    А можно по -подробнее. Как это хоть выглядит?

  11. #11
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    обычные манометры по воде до и после конденсатора ( для контроля за перепадом давления по воде, и настройке реле протока), датчики по вд и нд на всас и нагнетание компрессора, реле протока -защитный датчик контролирующий перепад по давлению воды , автоматический регулирующий вентиль по воде , защитный предклапан на нагнетание(фреон), в кратце вроде все.

  12. #12

    По умолчанию

    как правило зимой холодная вода и сильно низкая температура конденсации. в своё время в совке ставил реле на воду только по низкому давлению ,чтобы не рвануло ,а
    обычным краном регулировал поток воды ,чтобы выход был тёплый градусов 30.

  13. #13

    По умолчанию

    надо проверить начиная с фильтра о до трв мож гдето забило ! циклит тока по всасу ! значит засор или утечка др не дано !!! при несвоевременном обслуж селикагель разлагается и забиваеи не тока сетку в трв но и трубу от фильтра до трв!

Похожие темы

  1. LG GA-419ULBA нет охлаждения в МО
    от Дмиртий 80 в разделе LG
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 13:09
  2. Срывает конденсат с водяного воздухоохладителя
    от ahdpuxe в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 01:18
  3. прочистить конденсатор от водяного камня
    от Гамзат в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 22:49
  4. установка для охлаждения
    от леха 111 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 22:01
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 15:32

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •