Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 54

Тема: Danfoss EKC 101 не могу зайти в программирование.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    93

    Печаль Danfoss EKC 101 не могу зайти в программирование.

    Danfoss EKC 101 не могу зайти в настройки программирования. Нажимаю "настройки" высвечивается цифра 1. Нажимаю set выходит опять на режим температуры. Пробовал изменить цифры на другие, 1, 2, 3, 28... тоже самое = нажимаю подтверждение(set) и опять выходит на рабочую температуру. Как быть?

  2. #2
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Инструкцию скачай: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=325

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Пытался! Не скачивается ERROR: File not found.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Да и вообще по инструкции сразу описаны настройки , таблица, и как пользоваться кнопками. А про такую ситуацию ничего!!

  5. #5
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Попробуй сбросить всё и вернуться к заводским настройкам.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey @ Посмотреть сообщение
    Нажимаю "настройки" высвечивается цифра 1. Нажимаю set выходит опять на режим температуры. Пробовал изменить цифры на другие, 1, 2, 3, 28... тоже самое = нажимаю подтверждение(set) и опять выходит на рабочую температуру.
    А не запаролен ли он? К счастью, в сто первом вариантов всего до 100, можно и перебрать Я бы начал с любимых ширнармассами 22 и 99.
    Можно сбросить к заводским, но в полаировских и хелкамовских пароль прошит в заводские настройки.

  7. #7

    По умолчанию

    А может для начала настройки надо не нажать, а зажать и подержать секунд 5???

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey @ Посмотреть сообщение
    Пытался! Не скачивается ERROR: File not found.
    теперь скачивается..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    и 5 и 10 и кратковременно...и т.д. всё на месте было

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    Можно сбросить к заводским
    последуй совету..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    А не запаролен ли он? К счастью, в сто первом вариантов всего до 100, можно и перебрать Я бы начал с любимых ширнармассами 22 и 99.
    Можно сбросить к заводским, но в полаировских и хелкамовских пароль прошит в заводские настройки.
    Сбросить и вернуться к заводским - это как? ?В инструкции не указывается

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey @ Посмотреть сообщение
    В инструкции не указывается
    советую сфокусировать органы зрения.)) стр. 10 читать внимательно. http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=325
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    советую сфокусировать органы зрения.)) стр. 10 читать внимательно. http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=325
    Скачивал не с форума предыдущую инструкцию! Теперь увидел! Попробую

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    А не запаролен ли он? К счастью, в сто первом вариантов всего до 100, можно и перебрать Я бы начал с любимых ширнармассами 22 и 99.
    Можно сбросить к заводским, но в полаировских и хелкамовских пароль прошит в заводские настройки.
    Распаролил)) 22 прямо в точку Спасибо!!!

  15. #15
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Мой коллега решился аж 250 эливелловских вариантов перебрать.
    Правильно пароль определил - 135!

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Мой коллега решился аж 250 эливелловских вариантов перебрать.
    Правильно пароль определил - 135!
    135- на любой Эливел подходит!

  17. #17
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    решился аж 250 эливелловских вариантов перебрать.
    я точно также делал, выхода не было. надо было 40 контролеров перепрограммировать.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey @ Посмотреть сообщение
    на любой Эливел подходит!
    Так на Эливелах можно же и на заводские сбросить.

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Так на Эливелах можно же и на заводские сбросить.
    как?
    Цитата Сообщение от Sergey @ Посмотреть сообщение
    135- на любой Эливел подходит!
    контроллеры "компрессорных станций" так просто не возмёшь.))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Но консультанте читал мож и тут есть.Зажеть кнопку входа в режым настроек и удерживать пока не зайдёт в настройки,выключить питание,не отпуская кнопку включить питания.Вроде так.Но тема в открытом.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. как зайти в тестовый режим в siemens KG39EAI2OR?
    от belgus в разделе Бытовой холод
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 14:59
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.05.2018, 13:21
  3. Чиллер YORK MILLENNIUM RECIP CHILLER МАНУАЛ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
    от angel_ssp в разделе Бытовой холод
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2016, 11:55
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 20:27
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.10.2012, 14:52

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •