  1. #21

    По умолчанию

    Попадался такой раз, было вздутие потолка ХК.(( Он того не стоит им заниматься...

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    компрессор потерял производительность,
    Беда одна не ходит ((.

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    оплатите плиз.
    Удачи !

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Да!!!Попал ты,бывает.Сочувствую.
    Попали они , дали согласие. Бабка там за 80, но бодрая и в своём уме, дочь её слушается, дед был жив вместе покупали , может как память дорог. А у мини тут как раз GVM66 не пристроенный. Вот пожалуйста, неизвестно "где найдёшь, где потеряешь".

    Цитата Сообщение от стрелец Посмотреть сообщение
    когда паял зеленкой чем грел трубу? больно близок пенопласт..
    вытащил трубу где-то на сантиметр из пены, и горелкой сбоку.

  4. #24

    По умолчанию

    Второй день Вестелок у своей бабуси, дал год гарантии на компрессор. Заправил 134+600 цикл 30 минут работает, 40 минут стоит, в помещении(где была заправка) +26 и обогреваемый пол. Гонорара хватило на входную пластиковую (вторую) дверь.

  5. #25
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    попался вестелок с новья, свежий с магаза, модель-vdd260vw. прошу подсказать где перехол на испаритель хк. можно приблизительно, что бы не особо ковырять. заранее спасибо

  6. #26
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    fylhtq, В общем то холодец на букву Г... оказался??
    Не то слово: мой друг с моей подачи наскочил на такой - неисправен компрессор на R00а, нашли компрессор, а он пустой. Вскрыли, нашли утечку, устранили, опрессовали, а там - засор нарисовался! Стал продавливать, а жидкость попала на пену и потом от горелки пыхнуло так, что корпус... выкинули!((((
    Во-во, на 260 литров. Так что - буть готофф!!!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •