уважаемые коллеги, возникла проблема следующего характера.
один известный в нашем городе вуз закупил для своей общаги пачку rl17ых. за 3 года они благополучно сдохли по типичной для них, насколько я выяснил, утечке взапенке. у нашей организации договор с ними будь он неладен, "задрали" цену в надежде на то, что откажутся ремонтировать и спишут. но россия же. 2 дня назад отзвонились с решением "ремонтируйте, оплатим". цирк одним словом.
в итоге: 9 холодосов с "внутряками". 2 из них уже кто-то ковырял (висят внешние кондеры от "бирюсы по-моему). если у кого есть опыт, поделитесь "типичными" местами утечки у этого агрегата. и вообще есть ли смысл?
пы. сы.
чую придется таки рисовать "неремонтопригодность". два раза уже сталкивался с такой-же моделью, оба раза пришлось отказываться и возвращать деньги. 1ый - нашел течь по контуру, обрезал контур, "утек" снова, опять поставил на "азот" - запененный кондер течет, влепил конструкцию с внешним, через 2 месяца та же петрушка. отказ. возврат. 2ой - похожая ситуация, но там был умнее сразу поставил под давление все контуры по отдельности - "свистел" запененный испаритель хк. клиент сразу отказался услышав цену ремонта. поэтому точное место утечки найти не удалось.