аварийный сброс давления происходит в атмосферу (клапан тарирован на 20кг/см расположен в обойме с нагнетательным на компрессоре) газ-134а при таком давлении темпетатура почти 70!
приветствую всех... такой вопрос:...так как такими большими холодильными машинами не занимался до этого но в данный момент пришлось обслуживать, вернее только принимать на обслуживание чиллер wsat-sc d-100 возникло много вопросов, подскажите кто знает... в данный момент не запускаются компрессоры, видимо не хватает давления фреона, на манометре 5 кг/см, видимо недостаточно для запуска... чиллер 2-х контурного исполнения, в каждом контуре по 31,5 кг фреона, но по моему обследованию изначально был заправлен и использовался только один из контуров, нормально ли это??? фреон r-407c... насколько знаю это 3-х компонентный хладагент где при утечке разные фракции испаряются неравномерно... возникает вопрос:...можно ли просто добавить или же требуется полная утилизация остатков а потом полная заправка системы??? ну и если есть какие то советы именно по этой модели то нельзя ли поделиться так скажем особенностями эксплуатации данного агрегата... спасибо заранее...
Кетайский чиллёр: PH-LW85-THP
Выдает ошибку утечка газа. Найти пойнт и устранить. При работе НР 10-14Bar LP сначала падает до2 потом потихоньку растет до 3-4. А потом он вырубавется с ошибкой утечки.
Выкл\вкл питание. Компрессор не врубается т.к. термостат его не включает(температура охл жидкости не выходит за заданные пределы) - постоит и опять ошибка утечка газа.
Сбросили систему программным ресетом и все заработало. Ошибка была возникла по устранненой неисправности в питании и хранилась в контроллере.