Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Витрина "Протек"ВХЗ(СН)-15-11.20

  1. #1
    Пользователь Аватар для Владимир84
    Регистрация
    18.08.2010
    Сообщений
    89

    Вопрос Витрина "Протек"ВХЗ(СН)-15-11.20

    Уважаемые специалисты!Подскажите,что придумать?Витрина довольно странно себя ведет.Клиент пожаловался на высокую температуру в камере.Витрина выдает 8градусов.Испаритель +4,Продул конденсатор,капилярку,испа ритель.Поменял фильтр/осушитель,на высокую сторону поставил клапан шредера,заправил по весам.Температура кип.(8),конд(32).Ток компрессора4,5А.Даешь больше фреона давление растет,стравливаешь падает.Не пойму почему на низкой стороне такое давление.Может кто поможет.Выручайте, а то клиент постоянный,терять не хочется.

  2. #2

    По умолчанию

    Вы не написали о вакуумировании и заправка только жидким (R404а).

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир84 Посмотреть сообщение
    ...Поменял фильтр/осушитель,на высокую сторону поставил клапан шредера, заправил по весам. Температура кип.(8),конд(32). ...
    Ну и что показывает шредер на высоком?
    Цитата Сообщение от Владимир84 Посмотреть сообщение
    Ток компрессора 4,5А. Даешь больше фреона давление растет, стравливаешь падает.Не пойму почему на низкой стороне такое давление. Может кто поможет.
    Так насколько высокое давление на низкой стороне???
    Предварительно - судя по проведенному ТО - припалены клапана. Если не нужны мытарства - после тщательной диагностики компрессор на выброс.
    Да, еще: конденсатор не мешало бы промый мойкой высокого давления. Только без фанатизма.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Владимир84
    Регистрация
    18.08.2010
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Вы не написали о вакуумировании и заправка только жидким (R404а).
    Ну конечно!Вакуумировал,дал чут-чуть фреона и снова провакумировал.

  5. #5

    По умолчанию

    Проверьте КМ, хорошо ли сосёт на вакуум? Если да-проблемы с фреоном. Это смесь и заправка только жидкостью (повторяюсь).

  6. #6
    Пользователь Аватар для Владимир84
    Регистрация
    18.08.2010
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Ну и что показывает шредер на высоком?
    Так насколько высокое давление на низкой стороне???
    Предварительно - судя по проведенному ТО - припалены клапана. Если не нужны мытарства - после тщательной диагностики компрессор на выброс.
    Да, еще: конденсатор не мешало бы промый мойкой высокого давления. Только без фанатизма.
    Давление 3,5-4 бар на низком,а на высоком 17 бар.Промывку конденсатора проводил мойкой,он просвечивается.Как я понимаю клапана на компрессоре могут припалиться?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Владимир84
    Регистрация
    18.08.2010
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Проверьте КМ, хорошо ли сосёт на вакуум? Если да-проблемы с фреоном. Это смесь и заправка только жидкостью (повторяюсь).
    Как проверить на сколько хорошо сосет вакуум.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Владимир84
    Регистрация
    18.08.2010
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Ну и что показывает шредер на высоком?
    Так насколько высокое давление на низкой стороне???
    Предварительно - судя по проведенному ТО - припалены клапана. Если не нужны мытарства - после тщательной диагностики компрессор на выброс.
    Да, еще: конденсатор не мешало бы промый мойкой высокого давления. Только без фанатизма.
    Купил компрессор буду менять.За подсказку спасибо!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир84 Посмотреть сообщение
    Купил компрессор буду менять
    Не забудь фильтр поменять на DCL и фреон на R-507. Клиент будет щаслифф

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир84 Посмотреть сообщение
    ... Промывку конденсатора проводил мойкой, он просвечивается. ...
    Это разве одно и тоже?:
    Цитата Сообщение от Владимир84 Посмотреть сообщение
    ... Продул конденсатор, ...
    Кстати для 404а в среднетемпературном режиме давление почти три, поэтому 3,5бар при +8 довольно близко к норме...

  11. #11
    Пользователь Аватар для Владимир84
    Регистрация
    18.08.2010
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Поменял компрессор и все встало на свои места.Спасибо всем за совет ВЬЮГА4 в особенности.

  12. #12
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир84 Посмотреть сообщение
    Поменял компрессор и все встало на свои места.Спасибо всем за совет ВЬЮГА4 в особенности.
    Какой мотор поставили...

  13. #13
    Пользователь Аватар для Владимир84
    Регистрация
    18.08.2010
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Danfoss sc15cl

  14. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир84 Посмотреть сообщение
    Danfoss sc15cl
    А стояло что??

  15. #15
    Пользователь Аватар для Владимир84
    Регистрация
    18.08.2010
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    А стояло что??
    Такой же!

  16. #16
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Владимир84, на дату последнего поста смотрим, не?

  17. #17

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Владимир84, на дату последнего поста смотрим, не?
    Не... Это с этой темой связана http://holodforum.ru/showthread.php?t=28304

Похожие темы

  1. Ответов: 109
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 20:46
  2. Витрина настольная "Иней" от ООО "БЗТО". Помогите.
    от Ivann в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 14:11
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  4. Витрина морозильная "Десна" плохо морозит
    от Leof07 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 19:31
  5. холодильная витрина "Десна" слабо холодит.
    от koli в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 23:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •