    Спасибо за ответ! Не нашол Bono-Sistemi он был на 600 и балон с 134 у меня на 13.6 кг - нет таких точных весов чтобы заправить по массе ,а надо всего лишь 55 гр. по етому и заправлял по давлению!

  2. #42
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valentin1 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ! Не нашол Bono-Sistemi он был на 600 и балон с 134 у меня на 13.6 кг - нет таких точных весов чтобы заправить по массе ,а надо всего лишь 55 гр. по етому и заправлял по давлению!
    Что то путаешь. Если 57 грамм 600 фреона,то 134 надо в 2.5 раза больше..Что то ты все перепутал..Зря ты в КТ под 600 фреон загнал мотор под 134 фреон.. Тут уж по весам не получится .Только по обмерзанию. Давление 0.2-0.5 бар на всасе..

  3. #43
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valentin1 Посмотреть сообщение
    надо всего лишь 55 гр.
    134-го раза в два надо больше... Ещё нюанс: в компрессоры на 600-м, как правило, залито минеральное масло. Часть масла остаётся в системе при замене компрессора, а 134-й не очень "дружит" с минералкой. По уму, нужно было промывать систему, ну да ладно... Кроме того, "Норды" славятся утечками в запененном испарителе холодильной камеры, а утечка зачастую "тянет" за собой компрессор.

    Цитата Сообщение от valentin1 Посмотреть сообщение
    Уже не обмерзает! Обмерзала пока не перепаял фильтр-осушитель!!!
    Надо было просто стравить газ... Так, чтобы всасывающая трубка не обмерзала и не "потела", но испаритель холодильной камеры был полностью обмёрзнут. Лучше всего регулировать количество хладагента, повернув ручку терморегулятора до упора вправо (чтобы не выключился в неподходящий момент).

  4. #44

    По умолчанию

    Я уже сам понял!!!! Ну так как у меня 134 валом поетому и заменил! А систему я промыл! Так что теперь - методом дозаправки и стравливания? как думаете?

  5. #45

    По умолчанию

    Теперь да ,по протяжке

  6. #46

    По умолчанию

    Большое Вам спасибо за понимание!!! Буду пробовать!!!!!

  7. #47
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valentin1 Посмотреть сообщение
    Так что теперь - методом дозаправки и стравливания? как думаете?
    Так и думаем. Только малыми дозами и корректируй не раньше получаса работы. Добейся давления около нуля по всасу, а потом уже центри пока всас у компрессора не начнёт чуть потеть при пуске в цикле и посматривай за прогревом конденсатора и фильтра, а 600-го добавь 10гр.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Кому то попадалась такая переделка Норда
    от Ruslikm81 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 22:03
  2. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 22:28
  3. Новые имена НОРДа.
    от frans в разделе NORD
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 02:38
  4. Самостоятельный ремонт норда
    от ВЭЙДЕР в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 10:35
  5. Забитый конденсатор у Норда.
    от zmey.82 в разделе NORD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 21:59

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •