Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 64

Тема: Опрессовка системы

  1. #41
    Пользователь Аватар для frosh
    Регистрация
    14.06.2013
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikanorich Посмотреть сообщение
    монтаж - опрессовка - сутки выдержки - вакуумация - открытие кранов... так?
    Несколько раз компании для которых делал монтаж говорили инвертора бытовые опрессовывать. Если бытовой аппарат опрессовываю – день никогда не жду (звено 3).

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    29.07.2010
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    запускали каналы, спаяли из заправочного кислородного переходник на шрёдер, вытащили нипель, подкинули к газовой линии, а высокий манометр станции на жидкостную сторону. Трасса у нас была 30м, резкозти движений особой не требовалось, открыли, догнали потихоньку до 35 по манометру , закрыли. R22 был у нас, на 410 можно и выше. Делов то.

  3. #43
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Djunshut Посмотреть сообщение
    открыли, догнали потихоньку до 35 по манометру , закрыли. R22 был у нас, на 410 можно и выше. Делов то.
    Ну и что...? Что ты определишь, если фреоном прессовать будешь (на этот случай и течика нема, как правило... нет пробоину трубы из "калаша" можно конечно найти...)?...

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    29.07.2010
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Я говорил об АЗОТЕ, и выдерживали мы их пару часов. Из 11 трасс были 2 утечки, одна просто забыли отвод запаять), а вторая мелкая, упало давление на 0,3 атм. А как бы мы надавили R22 - 35 атм ?? ))

  5. #45
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Djunshut Посмотреть сообщение
    А как бы мы надавили R22 - 35 атм ?? ))
    Зы... кегу в кипяток бултых....21.jpg- тут в системе R-134...
    Последний раз редактировалось Charli; 02.10.2013 в 21:55.

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    29.07.2010
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    эт да, но фреона в обрез было, расчётное количество, снабженцы постарались, а азота хоть жопой ешь ))

  7. #47
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    К посту #45: смотрите и впрямь не бултыхните в кипяток...(предельное давление написано на ней...)

  8. #48
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Я на опресовку редуктор убираю,сразу с баллона потихоньку вентиль открываю и гуд! А паять тяжело ставлю редуктор на 0.05.А ваще каждый китайский сплит опресовывать это бред,лучше два повтора за сезон(как правило на испарителе) больше времени съэкономиш.

  9. #49
    Заблокирован
    Регистрация
    14.03.2014
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Тоже вопрос нашли... Да дуй азот через капилярку (метров 10-15 будет достаточно), и контролируй давление в системе (расти будет достаточно медленно, чтобы успеть закрыть вентиль). Где-то у меня есть такой прибамбас, сфоткаю покажу если надо...
    Покажите, пожалуйста

  10. #50
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    вот от МЕ..
    Мне второй способ оченно понравился

  11. #51
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от нософф Посмотреть сообщение
    Покажите, пожалуйста
    Пожалуйста 02032015063.jpg

  12. #52
    Заблокирован
    Регистрация
    14.03.2014
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Понял, а сечение капилярки не принципиально?

  13. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от нософф Посмотреть сообщение
    а сечение капилярки не принципиально?
    0,79 мм очень популярна, используй ее))

  14. #54
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    Все это замечательно.

    Кто мне ответит на вопрос: ДЛЯ ЧЕГО ОПРЕССОВЫВАТЬ БЫТОВОЙ СПЛИТ ПРИ КОРОТКОЙ ТРАССЕ (без паек) И КАЧЕСТВЕННОЙ ВАЛЬЦОВКЕ (если в качестве своей работы Вы уверены)?

  15. #55
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    А кто тебя заставляет, если уверен то не опресовуй

  16. #56
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    За каким ХЭ надо было бодягу на три страницы разводить?

  17. #57
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ДЛЯ ЧЕГО ОПРЕССОВЫВАТЬ БЫТОВОЙ СПЛИТ ПРИ КОРОТКОЙ ТРАССЕ (без паек) И КАЧЕСТВЕННОЙ ВАЛЬЦОВКЕ (если в качестве своей работы Вы уверены)?
    Хотя бы для того, чтобы убедиться, что внутрянка не худая. Было такое - новый гнусмас свистел между ламелями, механических повреждений не было.
    PS И незачем так орать.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  18. #58
    Местный
    Регистрация
    08.07.2013
    Сообщений
    113

    По умолчанию

    Солидарен, опрессовка необходима! Даже если уверен. Всегда обнаруживается какое-нибудь "НО"!

  19. #59
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Делать нехрен. Опрессовываю бытовку только тогда, когда не могу найти утечку течиком, а это бывает настолько редко, что..

  20. #60

    По умолчанию

    Единственный случай за все время, прошлым летом брак трубы. Малюсенькая дырочка. Отрезал от еще запечатанной бухты в присутствии заказчика. Единственный раз потребовалась опресовка для поиска этой дырочки. Капля припоя решила проблему. Но на этот случай один 5ти литровый кислородный баллон запустил под азот, что бы с большим не возиться. Витрины и т.д. пресовать приходится, на кондеях только единственный раз применял.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 183
    Последнее сообщение: 01.11.2021, 12:40
  2. Опрессовка холодильника.
    от sc12 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 21:55
  3. Опрессовка системы
    от maka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 00:45
  4. Опрессовка чиллера
    от abladablad в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 22:46
  5. Опрессовка сплит системы
    от nordnick в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 22:12