Показано с 1 по 5 из 5

Тема: YORK YCIV: High motor current

  1. #1

    По умолчанию YORK YCIV: High motor current

    чиллер york yciv встаёт по току. в момент аварии по контроллеру ток в норме. ошибка выскакивает произвольно на 2х чиллерах примерно раз в 2 дня.
    на каждом чиллере по 3 системы, авария появлялась на всех системах, и на всех в момент аварии ток 50-70 процентов от максимума. в блоге онсия прочитал чт оу него была подобная проблема из-за скачков напряжения. тут в здании ведётся мониторинг напряжений на всех фазах. чиллера сидят на разных вводах. аварии никак не связаны со скачками напряжения - в момент скачков чиллера работали нормально. конденсаторы чистые, сильной тепловой нагрузки на чиллера нету, ток по клещам в норме, чиллера относительно свежие: менее 5к часов наработки. йорк молчит.

    какие могут быть причины?

    ЗЫ Почему форум убирает большие буквы?
    Последний раз редактировалось abladablad; 15.10.2012 в 18:23. Причина: форум

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    2 abladablad
    ищите ООО "Холод".
    Дмитрий ака Zawin (все гениальное просто, но дорого).
    По форуму такие чиллеры не лечатся.

  3. #3
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Попробуйте снять и разобрать токовую катушку , увиденое я думаю вас приятно удивит , внутри все держится на честном слове , у меня проблема была в плохом контакте на катушке -подпаяли , крепко прижали картоном (чтоб не летала по корпусу) и проблема решилась.

  4. #4

    По умолчанию

    Привет, у меня точно такая же проблема, на трех компрессорах. Машина может работать сутки а потом вырубаеться! Че делать не знаю перепробовал все уже. Если я сниму эту катушку? На что нужно обратить внимание?

  5. #5
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    На обрыв медного провода намотанного на ферритовый сердечник или окисления в точке пайки провода к клеммам выхода коробки.

Похожие темы

  1. Чиллер McQuay ошибка High Oil Pressure Difference
    от Ahmedov83 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:57
  2. Ищу MOTOR STARTING (конденсатор 75mF 125w. ~110V)
    от Дядя в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 20:51
  3. Чиллер York YCIV 0770 ошибка низкого давления.
    от Onsyi в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 21:22

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •