Тема: Проблемы с Bitzer 4DC-5.2Y

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Сообщений
    56

    По умолчанию Проблемы с Bitzer 4DC-5.2Y

    Имеется средне температурная централь на R-22,три Bitzera 4DC-5.2Y. Установлена рядом со служебными помещениями(каб. директора). Работают очень громко, причем звук звонкий металлический. На всех заменили клапанные доски и масло, результат практически нулевой. Сейчас руководство требует предложений, причем не дорогостоящих. Предложения по кап.ремонту компрессоров или переносу установки на другое место считают не приемлемым(дорогим). Агрегат проблемный, конденсаторы летом не вытягивают, давление конденсации зашкаливает. Может кто что присоветует? Отказаться от обслуживания могу только с последующим увольнением.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от s.krava Посмотреть сообщение
    причем звук звонкий металлический
    для того чтоб устранить надо понять что "звенит"-к примеру могут звенеть "неправильные" обратники на нагнетании.. хоть бы рассказал что представляет из себя данная машина-ну и фотку тож неплохо бы.. машинное то обшито какой нить шумоизоляцией?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от s.krava Посмотреть сообщение
    Установлена рядом со служебными помещениями(каб. директора).
    Перенести или сменить директора .

    Цитата Сообщение от s.krava Посмотреть сообщение
    Агрегат проблемный, конденсаторы летом не вытягивают,
    а

    Цитата Сообщение от s.krava Посмотреть сообщение
    руководство требует предложений, причем не дорогостоящих. Предложения по кап.ремонту компрессоров или переносу установки на другое место считают не приемлемым(дорогим)
    Как минимум конденсаторы надо менять , или весь капремонт за одно лето псу под хвост.

  4. #4

    По умолчанию

    [QUOTE=s.krava;18....... Отказаться от обслуживания могу только с последующим увольнением.[/QUOTE]А что если вы уволитесь то вместе с вами и шум уйдёт?Ваши барыги думают прийдёт новый спец и они ничего не влаживая получат райскую тишину-так не бывает.Любая централь имеет свой естественный шум который с годами работы только повышаетса.Легче кабинет перенести чем эксперементы ставить в компрессорной.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Самый экономичный вариант для такого директора - беруши.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от s.krava Посмотреть сообщение
    Имеется средне температурная централь на R-22,три Bitzera 4DC-5.2Y
    Компрессора низкотемпературные. Централь значит тоже. Следовательно -
    Цитата Сообщение от s.krava Посмотреть сообщение
    Агрегат проблемный, конденсаторы летом не вытягивают, давление конденсации зашкаливает.
    И чЁ иСчЁ хотите?
    Звенят, скорее всего, обратные клапана

  7. #7
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    надо понять что "звенит"-к примеру могут звенеть "неправильные" обратники на нагнетании
    Стоят небось такие http://www.kmh.ru/catalog/144655/181544/ , барахло, гремят, клинят. Замени на эти http://www.everestcold.com/catalog/c...lapany_castel/ и будет счастье...

  8. #8
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    s.krava, от обслуживания не отказывайся , а директору скажи , чтоб лесом шел или пусть сам обслуживает своё бюджетное говно.

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    Стоят небось такие http://www.kmh.ru/catalog/144655/181544/ , барахло, гремят, клинят.
    тут ты и прав и неправ.. NRV те да-не предназначены для такого применения. а вот NRVН как раз самое оно.. а вобще послушать бы ТС.))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от s.krava Посмотреть сообщение
    Установлена рядом со служебными помещениями(каб. директора)
    А чего не в приемной у директора?

    Цитата Сообщение от s.krava Посмотреть сообщение
    Bitzera 4DC-5.2Y
    У меня сколько было подобных- тьфу тьфу тьфу не звенят, а знакомые говорят через пару лет в погремушки превращаются, что с ними не делай. Определи для начала, что там звенит. шатуны, поршня об КД цокают,сами клапана или еще что.
    Цитата Сообщение от s.krava Посмотреть сообщение
    Сейчас руководство требует предложений, причем не дорогостоящих
    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Самый экономичный вариант для такого директора - беруши.
    А если серьезно, шумоизоляцию компрессорной тройным слоем утеплителя и настройкой жесткости подушек компрессора на максимальную мягкость(если стоят кобры).

  11. #11
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    NRV те да-не предназначены для такого применения
    но изготовитель всё-таки ИХ впёр в с/т централь. Около года ОНИ отработали, трели выводили нехилые, пока не позаклинили к херам. Заменили на
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    NRVН как раз самое оно
    - хватило на 3 месяца, один заклинил в первый месяц работы. Чина грёбанная. Поставили кастел ... и О! - часы...тишина..тьфу-тьфу. Да и разборные. ТС наверное пенопласт клеит на стены с портретом директора.)

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Компрессора стоят каскадом. Стук идет во основном из первого и третьего компрессора, на первом раньше отрывало клапан. Но еще раз повторяю что все клапанные доски новые. Стучит что то внутри очень похоже на цоконье, причем с ростом давления нагнетания звук усиливается. Меня во основном интересует кап. ремонт поможет или нет, так как надо что то предлагать и настаивать на предложении, при это гарантировать положительный результат. Если делать шумоизоляцию то придется делать и хорошую приточно - вытяжную вентиляцию, дешевле откапиталить компрессора.

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    У меня есть еще такие компрессора, примерно с такой же наработкой. (6 лет) работают тихо и проблем не доставляют. В данном случае все же думаю что из за недостаточной конденсации компрессора работают в экстремальном режиме, следовательно ресурс снижается.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от s.krava Посмотреть сообщение
    на первом раньше отрывало клапан. Но еще раз повторяю что все клапанные доски новые
    Оторванным клапаном еще и разфигачивает поверхность поршня и стенки цилиндра. Ну и механика могла подвыработаться. Оно конечно потом работает, но вот звук может быть.... А сделать звукоизоляцию машинного отделения - стены обфигачить вспененным полиэтиленом, у меня была такая проблема - соседи магазина этажом выше жаловались, хотя там всего 2 манропа и 1 битцер работали. Обколотили стены и потолок в 3 слоя. Дешево и всем хорошо.

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Сама звукоизоляция не дорогая, но рядом стоит низкотемпературный агрегат, в сумме 5 компрессоров без хорошей вентиляции сварятся, а вентиляция уже другие деньги. Вопрос в принципе по кап. ремонту, кто сталкивался имеет смысл делать или нет?

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от s.krava Посмотреть сообщение
    на первом раньше отрывало клапан
    не заливает ли машину? чтобы делать капремонт надо сначала "раскидать" компрессор и отдефектовать. по другому как заказать запчасти? 4DC-5.2 довольно тихий компрессор. фото машины давай для начала.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #17
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    фото машины давай для начала.
    А лучше видео со звуком!

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Завтра попробую сфоткать, если время будет. Насчет залива - вполне возможно, хотя на лето обычно стравливаю немного, что было до меня не знаю. Да с маркой компрессора маленько перепутал с низкотемпературным соседом. На самом деле там 4FC - 6.2/ На счет дефектовки не знаю, ни разу не делал. Вызывали спецов с двух Самарских контор, одни сказали что масла много, другие что мало. В итоге расковыряли маслосистему с напарником масла было немного меньше уровня, заодно сразу поменяли. На цоконье никак не повлияло. Так что с дефектовкой проблемы

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    машина то хоть не производства гк "лидер"?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Не знаю, документации нет.

Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. проблемы с КВР
    от Орский в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 11:50
  2. Проблемы с холодильным агрегатом Bitzer
    от foboss в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 12:47
  3. Продам bitzer 4TC-8.2Y-40P + bitzer 4DC-7.2Y-40S в сборе
    от b0om в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 22:09
  4. bitzer 4dc 6.2-40p
    от olegnnov1989 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 12:28
  5. Проблемы с ТРВ
    от Николас Х в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 00:03