повторюсь если камера соответствует мощности машины то она бы всё равно набрала уставку.. если это моноблок то какой?? данные по подбору этих машинок есть на сайтах производителей.. и ещё она до этого времени набирала треб температуру или ты моноблок только поставил?? как сказал Vmg данные давай.. да ещё сколько товара и какой..
Нет, фонарь всё это. Режим работы может быть разный, сегодня к примеру в камеру товар не загружали и оттайки начинаются при 3х мм шубы на ламелях, а завтра большой завоз товара и оттайка начнётся скажем при 6и мм шубы, и что тогда? Получается оконьчание оттайки нужно ставить с хорошим запасом (тупо греть испаритель, надо - не надо) или он будет заростать.
я же не сказал что это панацея а сказал что производитель так делает...универсальных рецептов тут нет наверное.. и кстати никто не отменял правило после монтажа через какое то время корректировать параметры оттайки вплоть до переустановки датчика туда где наибольшее нарастание льда..
я вас ни в чём не обвиняю, просто высказал своё мнение. если выглядит как обвинение - извиняюсь.