Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 36 из 36

Тема: Elenberg Проткнули морозильную камеру. ?

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    01.06.2008
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    небось испаритель чистили ножом от льда и проткнули.типичный случай.сталкивался не раз.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    29.06.2009
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а с промывкой системы и двойным вакуумированием не меньше трёх..
    Если можно напиши чем промываете систему.И что за двойное вакуумирование?

  3. #23
    Холодильщик Аватар для villain
    Регистрация
    28.04.2008
    Сообщений
    843

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от giperbob Посмотреть сообщение
    И что за двойное вакуумирование?
    Да, мне тоже интересно

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от villain Посмотреть сообщение
    Да, мне тоже интересно
    Двухстадийное вакуумирвание с промежуточным заполнением фреона. Первое вакуумирование до остаточного давления 1,3-2,6кПа;затем агрегат заполняют технологической дозой хладона. В результате агрегат будет заполнен воздушно-фреоновой смесью при давлении больше3 МПа. После 10-15 мин.(время неоходимое для выравнивания давления со стороны нагнетания и всасывания) воздушно-фреоновою смесь удаляют и агрегат вторичновакуумируют до остаточного давления 1,3-2,6кПа Такое вакуумирование является окончательным.
    (Д.А.Лепаев. Справочная книга механика по ремонту холодильников. Москва 1983

  5. #25
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    вакуумирование со "срывом" вакуума наиболее эффективно.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    вакуумирование со "срывом" вакуума наиболее эффективно.
    Это как?

  7. #27
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Likos Посмотреть сообщение
    Двухстадийное вакуумирвание с промежуточным заполнением фреона. Первое вакуумирование до остаточного давления 1,3-2,6кПа;затем агрегат заполняют технологической дозой хладона. В результате агрегат будет заполнен воздушно-фреоновой смесью при давлении больше3 МПа. После 10-15 мин.(время неоходимое для выравнивания давления со стороны нагнетания и всасывания) воздушно-фреоновою смесь удаляют и агрегат вторичновакуумируют до остаточного давления 1,3-2,6кПа Такое вакуумирование является окончательным.
    (Д.А.Лепаев. Справочная книга механика по ремонту холодильников. Москва 1983
    вот это оно и есть-технологическая доза хладона после первого вакуумирования.

  8. #28

    По умолчанию

    Уразумел.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    22.09.2009
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Likos Посмотреть сообщение
    Двухстадийное вакуумирвание с промежуточным заполнением фреона. Первое вакуумирование до остаточного давления 1,3-2,6кПа;затем агрегат заполняют технологической дозой хладона. В результате агрегат будет заполнен воздушно-фреоновой смесью при давлении больше3 МПа. После 10-15 мин.(время неоходимое для выравнивания давления со стороны нагнетания и всасывания) воздушно-фреоновою смесь удаляют и агрегат вторичновакуумируют до остаточного давления 1,3-2,6кПа Такое вакуумирование является окончательным.
    (Д.А.Лепаев. Справочная книга механика по ремонту холодильников. Москва 1983
    Непонятно где там воздух возметса и где давление возметса больше 30 атм?

  10. #30

    По умолчанию

    Нужно было скотча побольше клеить:-))) шутка. Скажите, а вы рубку проткнули?

  11. #31

    По умолчанию

    всю жизнь думал, что двойное вакуумирование, это вакуумирование со стороны всаса и фильтра одновременно. есть еще фильтра такие с 6-кой выходящей.

  12. #32
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от рефрежератор мастер Посмотреть сообщение
    двойное вакуумирование, это вакуумирование со стороны всаса и фильтра одновременно
    да,но там двухстадийное...

  13. #33
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Likos Посмотреть сообщение
    Двухстадийное вакуумирвание с промежуточным заполнением фреона. Первое вакуумирование до остаточного давления 1,3-2,6кПа;затем агрегат заполняют технологической дозой хладона. В результате агрегат будет заполнен воздушно-фреоновой смесью при давлении больше3 МПа. После 10-15 мин.(время неоходимое для выравнивания давления со стороны нагнетания и всасывания) воздушно-фреоновою смесь удаляют и агрегат вторичновакуумируют до остаточного давления 1,3-2,6кПа Такое вакуумирование является окончательным.
    (Д.А.Лепаев. Справочная книга механика по ремонту холодильников. Москва 1983
    Что-то как-то не вяжется (может я чего не понимаю?) - 1,3-2,6кПа это 9750 -19501 микрон. А одноступенчатый вакуумник создает 60-80микрон.:confused:

  14. #34
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    много неточностей в этой цитате...

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от стрелок Посмотреть сообщение
    непонятно где там воздух возметса и где давление возметса больше 30 атм?
    согласен. опечатка в справочнике, а я тупо переписал. правильно будет 3 атм.

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Что-то как-то не вяжется (может я чего не понимаю?) - 1,3-2,6кПа это 9750 -19501 микрон. А одноступенчатый вакуумник создает 60-80микрон.:confused:
    Мужики.не я сочинил. Ятолько переписываю справочник.
    Дальше: Нетрудно определить содержание воздуха в агрегате после эвакуации воздушно-фреоновой смеси. Согласно закона Дальтонадавление газовой смеси равно сумме давлений каждого газа в отдельности. Следовательно оставшееся после первичного вакуумирование отношение давление воздуха к суммарному давлению смеси составит 1:225.
    Таким образом, после вторичного вакуумирование агрегата до остаточного давления 2.6кПа(20мм.рт.ст.) остаточное давление воздуха составит 20:225, т.е. примерно 117Па (0.88.мм.рт.ст.), что ниже предельно допустимой нормы (республиканский стандарт на отремонтированный агрегат).

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. как правильно распилить морозильную камеру?
    от Громила в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.08.2019, 21:30
  2. Nord 403 012. Отключить морозильную камеру
    от Ginger в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 13:23
  3. Помогите выбрать морозильную камеру
    от Яна Дом в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 22:59
  4. прокололи морозильную камеру у Nord403
    от DiSi в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 21:51
  5. Что поставить на морозильную камеру 15 кубовку!!!
    от firstik в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 15:29

Социальные закладки