Проблема не решена( Разобрал наружник на одном из кондеев, конденсатор 2-контурный. Переставил датчик на гидравлическую середину 2-го контура. Делал утром, когда т на улице 16-18С была. В помещении +24, из испарителя дуло +7. По словам пользователей, после моих манипуляций в жару стало хуже охлаждать.
Датчик прилегает плотно, термопаста свежая, датчик прикладывал для пробы к холодной и к горячей трубе - вентилятор сигналы понимал адекватно, значит дело не в самом ЗК. Могу сместить датчик к началу контура, увеличив перегрев. Вот только на сколько калачей?
И ещё: может у МЕ быть какая-то своя регулировка, которая не даёт работать топорному способу управления, который предлагает ЗК от Баллу?
Ответьте пожалуйста. Неужели никто не знает, а тем кто знает пофигу?