    Проблема не решена( Разобрал наружник на одном из кондеев, конденсатор 2-контурный. Переставил датчик на гидравлическую середину 2-го контура. Делал утром, когда т на улице 16-18С была. В помещении +24, из испарителя дуло +7. По словам пользователей, после моих манипуляций в жару стало хуже охлаждать.
    Датчик прилегает плотно, термопаста свежая, датчик прикладывал для пробы к холодной и к горячей трубе - вентилятор сигналы понимал адекватно, значит дело не в самом ЗК. Могу сместить датчик к началу контура, увеличив перегрев. Вот только на сколько калачей?
    И ещё: может у МЕ быть какая-то своя регулировка, которая не даёт работать топорному способу управления, который предлагает ЗК от Баллу?
    Ответьте пожалуйста. Неужели никто не знает, а тем кто знает пофигу?

  2. #122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    ейчас стоит жара, +30, имеем давление кипения 8бар, вентилятор нб еле вращается! воздух из конденсатора идет тёплый, из испарителя тоже. утром, когда на улице +20, вентилятор вращается веселее, воздух внутри дует холоднее. зимники от баллу. регулировок не предусматривают.
    Запараллель вентилятор наружки с компрессором на лето или до выяснения причины его херовастенького вращения летом. И 8 бар - это на 22-м или 410 -м ?

  3. #123
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    На 410-м конечно. Я марку кондея указывал.
    Вернуть систему в изначальное состояние не проблема - ЗК врезается в разрыв питания вентилятора НБ. Соединить провод обратно - 5 минут. Но это +дополнительная вышка, и проблему решать надо всё-равно. Решать её снова в сезон мне совсем не нужно.
    Хоть бы данные какие снять попросили, для имитации попытки помощи, господа специалисты.

  4. #124

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    зимники от баллу.
    Не один из этих зимников LAC-24 нормально не работал. Ставь LAC-1/4(7) или FASEC 33 с подбором по току вентилятора, настаивай и пользуйся на здоровье.

  5. #125

    По умолчанию

    по баллу могу сказать лишь что их комплекты лучше не использовать много брака и неодекватная работа что зимников что плат кондиционеров, ну и часто горят платы инверторов

Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567

Похожие темы

  1. Подключение инверторного сплита панасоник, проблема
    от Buh323 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 23:59
  2. Экономия инверторного кондиционера.
    от wartandax в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 22:31
  3. Использование кондиционера в зимний период
    от халтура в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 15:54
  4. Электросхема инверторного daikin'a
    от Тимоха в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 10:30

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •