Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 175

Тема: Зимний комплект

  1. #81
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...да....пипец! Юрка хочет переплюнуть зубодан.
    Он денег хочет заработать с доверчивых граждан . Убьётся кондей в морозы или нет - ему уже весной не интересно станет

  2. #82
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2010
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    там же отмаз написан: "при разности температур наружного и внутреннего воздуха 30 градусов" - если что - есть на что сослаться.

  3. #83
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Самые главные слова которые они вливают в уши клиента " При затратах в 600-700 ват мы на выходе получаем 2кВт тепла", Человек который использет дома калорифер тут-то уши и раскрывает.

  4. #84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kil21 Посмотреть сообщение
    при разности температур наружного и внутреннего воздуха 30 градусов
    ага 30 градусов, а не 50. Хоть грамота и филькина, а Филька не дурак. Ниже -10 кондиционер на тепло и нельзя использовать. Но, думается, тема найдёт своего клиента!

    Однажды довелось у одних, парднон, евреев 3 кондиционера установить. Ставили на Люсиновской почти в центре Москвы. Ремонт в хатке далеко за 1млн руб перевалил. Там же в этом доме, в этом же подъезде у них ещё одна квартира есть.
    Кондиционеры они сами закупали, взяли Дайкин, но самый дешёвый, где только нашли такой. Установили в два этапа, как положено, всё красиво. Заканчивали когда, уже снег пошёл. Мы, проверяя кондиционеры на тепло, и на холод включили, всё норм. Дали рекомендацию - зимой, когда будет ниже нуля кондиционеры не включать. Объяснили почему, продемонстрировали инструкцию по эксплуатации. А заказчица как распищалась, мол: "Мы эти кондиционеры и покупали с обогревом, чтоб зимой греться! А иначе зачем нам это всё надо? А почему вы сразу не предупредили нас, а почему про зимний комплект сразу не сказали???"
    Короче, ещё в дураках и остались, ибо с такими людьми разговор бесполезен!
    Жаль, что вместо нас не нашёлся эдакий деятель с новейшей разработкой от Митсубиси, готовый им внедрить сие чудо в кондиционер, чтобы они его гоняли зимой и были счастливы((

  5. #85

    По умолчанию

    Мицубиси действительно гарантирует нагрев при -25
    сканировалось только плохо
    Вложения Вложения

  6. #86
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Понятно когда завод такое гарантирует,а колхозить мифический ЗК для работы на тепло,я понял бы если на холод.А так р
    азвод для лохов.

  7. #87

    По умолчанию

    [QUOTE=vadim1;347447]Вот сегодня в магазине у клиента увидел такое ком.предложение. У кого какое мнение.
    Вложение 30665
    ММдааа ну хохлы заманчиво поют

  8. #88
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Massei Посмотреть сообщение
    ММдааа ну хохлы заманчиво поют
    херня всё это. вот
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Мицубиси действительно гарантирует нагрев при -25
    это да-работает-а тот "зимний" пусть в жопу себе засунут. или мож они тоже инверторный скролл с экономайзером, впрыском и парой-тройкой ЕЕV примастрячили?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #89
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Мне нужно поставить зимний комплект на кондиционер Мидея MUC-36HR. Конденсат сливается в канализацию, так что нужен только регулятор оборотов и подогрев картера. Что посоветуете для данного кондея?
    так дружище
    мы это прохавали уже давно
    смотри
    нет разницы в фан спид контроллере
    не важно я ставил разных марок и моделей
    просто одни отробатывают по баллону
    а другие по трансдюссеру
    но принцып одинаков)
    самое главное пойми что ты делаешь)
    ведь когда ты ставишь спидюшник-его о новная цель вырулить давление канденсации)
    для 22-16 бар для 410-8 бар
    не важно
    самое главноена темпер конденсации
    он должжен быть не меньше +43
    я зуб даю)
    парни поправят

  10. #90
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    для 22-16 бар для 410-8 бар
    не понял про 410й

  11. #91
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    не понял про 410й
    смотри
    самая главная беда оформить давление конденсации
    я затупил)
    пьяный конечно не 8
    для 410 если память не изменяет это 23 бара примерно
    сорри
    устал)

  12. #92
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Теперь вопросов нет.
    Где-то под 25 бар.

  13. #93
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    смотри
    самая главная беда оформить давление конденсации
    я затупил)
    пьяный конечно не 8
    для 410 если память не изменяет это 23 бара примерно
    сорри
    устал)
    на самом деле с проблемой давления конденсации
    я сталкивался много раз
    чаще всего это были сплиты работающие в кроссовых и серверных круглый год
    лечил их
    но были также и прецезионники
    там сложнее
    помимо спидюшника
    нужен еще и так называемый грибок от алко коннтролс
    и они там разные
    по давленю различаются
    я лечил машины которые при -40 мороза работают
    тяжко
    нужен индивидуальный подход
    но все решаемо

  14. #94
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    которые при -40 мороза работают
    опять как с 410м? Ниче не путаешь?

  15. #95
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    опять как с 410м? Ниче не путаешь?
    нет не путаю)
    мне тне важен фреон
    его марка
    мне важна темпер конденсации
    и давление соответственно
    если 22 то я впаивал шредер на калач и доводил до 16
    если 410 то доводил до 25( темпер смотри, меня поправили хорошо и правильно)
    + 43 это догма)

  16. #96
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Rjntqrf, это читать русскими буквами в английском регистре? Я про ник.

  17. #97
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    Rjntqrf, это читать русскими буквами в английском регистре? Я про ник.
    да
    котейка)))
    вот такой вот гандурас)
    еслиб я не лечил машины где-нибудь на
    скажем
    байкале)))
    я б и не п....л бы)

  18. #98
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    если 22 то я впаивал шредер на калач и доводил до 16
    Для чего шредер? реле вд?

  19. #99
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    Для чего шредер? реле вд?
    ну если ты чинишь сплитуху
    которая в серваке стоит
    согласись цена ошибки велика
    да и не верил я термобаллонам)
    а когда шредер замандячил
    то видишь на каком уровне начинает отрабатывать спидюшник
    вот тогда ты его и можешь поправить
    правильно?)
    ведь какого лешего ставить его если он тупо не дает правильное давление конденсации?
    идем дальше
    заниженое давление конденсации дает заниженое давление всасывания
    или проблемы на всасе)
    все связано
    понял дружище?)
    а когда мороз -40
    а в серверной кипят батареи
    и самолет тебя ждет
    то важно настроить машину по максимому)
    все взаимосвязано)

  20. #100
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    Для чего шредер? реле вд?
    реле вд только для лета
    когда чайки обосрали конденсатор
    и он скрипит аки баргузин)
    выкини его и просто замандячь концы на компрессор
    эффект будет лучше)

Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 20:40
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 20:32
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 14:03
  4. Зимний комплект для кондиционера РДК Eckerle
    от fagot5 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 22:50
  5. Зимний комплект для Инвертора установлю.
    от Argonavt в разделе Предложения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 08:08

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •