Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 38 из 38

Тема: GRS 389 SQF

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    И оба на 220В.
    И при чём тут трансформатор?
    Вот. Вы не внимательны.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dmitriev Посмотреть сообщение
    Обмотка вентилятора не прозванивалась-отдал на перемотку.
    Сколько у Вас просят за перемотку такого вентилятора, если не секрет ?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    dmitriev, а со вторички трансформатора около 14 вольт выходит. где же бедолага вентилятор 24 вольта то брать будет?
    Снял трансформатор- на нем написано 24 вольта постоянного тока

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    Сколько у Вас просят за перемотку такого вентилятора, если не секрет ?
    Перемотали за 350 р, пока не ставил-забрал только сегодня.

  5. #25
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dmitriev Посмотреть сообщение
    Снял трансформатор- на нем написано 24 вольта постоянного тока
    Не путайте, на трансформаторе, только переменное напряжение пишут

  6. #26
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dmitriev Посмотреть сообщение
    Снял трансформатор- на нем написано 24 вольта постоянного тока
    С трансформатора - постоянный ток?
    ...............
    Нет слов.Чтобы ещё предупреждение не получить.

  7. #27
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    dmitriev, фото в студию!

  8. #28
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    e6f3b48ff11c.jpg
    Вентилятор тут жил ?
    ref002.jpg
    Или тут ?

  9. #29
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dmitriev Посмотреть сообщение
    Обмотка вентилятора не прозванивалась-отдал на перемотку.
    а вентилятор на 24 В и не прозванивается. Там ещё и диоды внутри стоят и много чего интересного.

  10. #30
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    R13а, можешь плату сфотать?

  11. #31
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    R13а, можешь плату сфотать?
    Могу выложить вот что : http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/162/home/3201
    Там и плата есть . И спасибо не прошу.
    plata-osnovnaja-6871jb1037b-dlja-kholodilnika-gr389sqf-lg-dnepropetrovsk.jpg EBR36697202-500x500.jpg 67dba82f554bd78496ec5d9afae414bf.jpg

  12. #32
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    До кучи ещё часть схемы
    lg_109.gif

  13. #33
    Мастер
    Регистрация
    06.10.2009
    Сообщений
    728

    По умолчанию

    GR-389SQF 404A 4680JR1009F MOTOR(MECH),COOLING 220V/50,60HZ 2200 0110
    Изображения Изображения

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    e6f3b48ff11c.jpg
    Вентилятор тут жил ?
    ref002.jpg
    Или тут ?
    В морохилке

  15. #35
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dmitriev Посмотреть сообщение
    В морохилке
    В МК холодильника стоит такой же двигатель , как и у компрессора и оба на 220 В переменного тока ! Схему смотри , она у холодильника сзади наклеена.

  16. #36
    Мастер
    Регистрация
    06.10.2009
    Сообщений
    728

    По умолчанию

    Прозвони реле мотора , и выход с платы до фишки в МО .
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    В МК холодильника стоит такой же двигатель , как и у компрессора и оба на 220 В переменного тока ! Схему смотри , она у холодильника сзади наклеена.
    Пустые хлопоты , он нас не слышет .

  17. #37
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BGN Посмотреть сообщение
    Пустые хлопоты , он нас не слышет
    Глухой клиент возможно щедрый плательщик.

  18. #38
    Мастер
    Регистрация
    06.10.2009
    Сообщений
    728

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    стоит такой же двигатель , как и у компрессора и оба на 220
    Двигателя разные не только фишками но мощностью ……. и не взаимозаменяемые .
    В предыдущих постах я тоже имел виду только напряжение ,мотор с конденсатора а парт № с ХО .

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •