В таких случаях припаиваю распорку-чуть выше фильтра и к ближайшему калачу на конденсаторе (после некольких залетов по облому выходящей снизу жидкостной по решетке . или что хуже - в ламелях) И вы пугаете меня размерами капилляра 4-5 метров на С/Т шкафу /витрине. и перепадом в 20 слишним град между Т в объеме иТ кипения (случайно не на ВО с обдувом?)Подбираю " на глаз" по параметрам , при этом , на всякий случай имею "скачку"( если вдруг просчитался) . Тем более , что при подборе надо иметь в виду производительность конденсатора . И если , вдруг , обнаруживаются его нехватка , лучше приложить усилия по повышению его производительности(вплоть до замены)
144Дима, Ты сам сколько языков знаешь в совершенстве? Ну, чтоб окружающие на тебя равнялись.
Да нет, Сергеич - только на днях на одном таком шедевре менял компрессор, и там подобрали капилляр под имеющуюся размером *1,24, но.... для 404 хладагента. Там попадание прямо в точку, вообще даже не игрался с дозой, просто поддавал по давлению до выхода на температуру, и потом проверил обмерзание. В сегодняшнем случае витрина статика, шильда немае. Я вот боюсь что там И компрессор к тому же меняли меняли, и он оказался слабоват - все-таки 1,5 метра столешница и две двери запасника. Даже датчик, блин, сращен изолентой! Вот нафига такие чудеса творить-то?
Помогите правильно подобрать длину и диаметр капилляра на компрессор TLES56KK.2 102H DANFOSS. Длина 2,5м и диаметр 0,6мм подойдет--?
Совсем недавно делал Таирус61 статику среднетемпературную. NE6210E кем-то до этого установленный вклинил из-за забитого конденсатора. Конденсатор Lu-Ve STFT 14121. Было установлено SC10CL, капа 1,07 х 3100 по аналогии с ариадой. Заправка составила 330 гр 404-го. Витрина легко набирает 0 градусов и может в лёгкие минусы работать. Кипение -20...-25.
В инструкции Асперы данные капы всё таки больше подходят для кипения минус 5...минус 10*С, т.е для динамики, там и холодопроизводительность компрессора 600...700 Вт, на на статике обычно производители загоняют в минус 18..минус 20*С, а там холодопроизводительность компрессора 450 Вт и уже для нормальной длины капы (например 3м), диаметр берётся 1.06мм.
Кроме длины витрины, надо учитывать и ширину выкладки, при небольшой выкладке 6181 тянет, хотя для него низкое кипение не очень хорошо.
Циркуляция воздуха вокруг испарителя нормальная? Если испаритель маловат или ухудшена теплоотдача, он просто не даст компрессору работать на более высоком давлении.
Конденсатор не очень, посмотрел свои фотки, там трубок 30...32шт, мд обязательно 10 Вт, с крыльчаткой 230мм
Спасибо. Ну про кипение минус 19 я упоминал. Выкладка не глубокая. Циркуляция должна быть нормальная, он чисто под колбасу и товара вроде бы немного.
Конденсатор на фотке ушел на Чермет. Взамен его стоит (ну нету у нас выбора!) какой-то меньше по ширине , но по калачам он также 12 калачей, крыльчатка 200. Про то, что родной движок на решетке крыльчатками просто упирается в конденсаторр, я упоминал, пришлось подложить гайки.