Показано с 1 по 20 из 20

Тема: Витрина настольная "Иней" от ООО "БЗТО". Помогите.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    85

    По умолчанию Витрина настольная "Иней" от ООО "БЗТО". Помогите.

    SNC00219.jpg
    не могу найти какие компрессор должен быть установлен и вентилятор обдува конденсатора.
    Предистория- хозяйка говорит ремонтировали раза три и каждый раз сгорает компресор.
    При осмотре- стоит Атлант 160 (точнее пролядел), у которого обрыв рабочей обмотки, и отсутствует вентилятор охлаждения конденсатора. Масло в компрессоре чистое без запаха гари.
    Вопросы:
    Причины сгорания предыдущих компрессоров и мероприятия предупреждения последующего?
    Установленный компрессор не великоват ли?
    Какой вентилятор и от чего может подойти?

  2. #2
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivann Посмотреть сообщение
    Установленный компрессор не великоват ли?
    Попадалась настольная ветрина "Кроха" компрессор стоит СК-200.
    Цитата Сообщение от Ivann Посмотреть сообщение
    ричины сгорания предыдущих компрессоров и мероприятия предупреждения последующего
    Без атикислотного фильтра на всасе систему не запускай.
    Цитата Сообщение от Ivann Посмотреть сообщение
    Какой вентилятор и от чего может подойти?
    Подойдет квадратный вентилятор 120Х120

  3. #3
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivann Посмотреть сообщение
    Причины сгорания предыдущих компрессоров
    На мой взгляд всё заложено создателями витрины. Низкотемпературный бытовой компрессор без конденсаторного пуска,термостат Т 50 (аналог ТАМ 112),нет задержки при отключении питания,между пусками компрессора.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Вообще-то витриной это называть нельзя , это выкидыш холодильной техники , а "родные" там стояли бирюсинские 175-е .

  5. #5

    По умолчанию

    точно выкидыш от витрины его загружают до отказа поэтому горят компрессора.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    06.10.2009
    Сообщений
    728

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    термостат Т 50 (аналог ТАМ 112),нет задержки при отключении питания,между пусками компрессора.
    Мало что изменилось в управлении Иней -4 2009г , всё тоже самое , М.К. правда HBP .

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Лучше спросить и быть 5 мин делетантом, чем не спросить и оставатся им постоянно.

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    нет задержки при отключении питания,между пусками компрессора.
    можно подробней?

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivann Посмотреть сообщение
    можно подробней?
    Стоит обычный термостат , а если бы стоял контроллер, то все эти защитные функции присутствовали.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    какой алгоритм работы витрины должен быть? то есть - при замыкание термостата запуск вентилятора, с паузой запуск копрессора?
    и плюс к этому имеется ввиду задержка при краткосрочном оключении питания?

  10. #10
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivann Посмотреть сообщение
    то есть - при замыкание термостата запуск вентилятора, с паузой запуск копрессора?
    - дело не в этом. Дело в возможности применения защитных функций контроллера. В основном защита от повторного запуска ( повторный запуск рекоменд-ся не ранее, чем через 4-7 минут).

  11. #11
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivann Посмотреть сообщение
    и плюс к этому имеется ввиду задержка при краткосрочном оключении питания?
    - правильно!
    Плюс к этому автоматич. отключение на оттайку каждые 4-8 часов (подбирается индивидуально).

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    06.10.2009
    Сообщений
    728

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivann Посмотреть сообщение
    какой алгоритм работы витрины должен быть? то есть - при замыкание термостата запуск вентилятора, с паузой запуск копрессора?
    и плюс к этому имеется ввиду задержка при краткосрочном оключении питания?
    Выбирай и изучай , там всё есть , не ленись , а потом что не поймёшь и спрашивай . И тем куча ..... полистай .

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BGN Посмотреть сообщение
    Выбирай и изучай , там всё есть
    извенте я недопонял что выбирай и изучай, где всё есть?

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,894

    По умолчанию

    В файловом архиве.

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bztoman Посмотреть сообщение
    Холодильные витрины Иней оборудуются компрессорами европейских производителей.
    ну "баран" он тоже "европейский" по сути)) и кстати я тоже видел СК на витрине "Иней"..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bztoman Посмотреть сообщение
    Холодильные витрины Иней оборудуются компрессорами европейских производителей. Вполне возможно что компрессор установленный в выше описанном случае был установлен частным мастером в ходе ремонтных работ.
    Частный мастер здесь не причем. Это устанавливал завод-изготовитель.В похожие витрины "Иней", он пристроил и листовой испаритель, обмерзающий на следующий день. И мы заменяем неисправный, на такой же "европейский" м\компрессор СК или теперь на GVM.
    ЗЫ. Справедливости ради, надо сказать, что невысокая цена, этих изделий, облегчила "старт" многим нашим предпринимателям от торговли.
    Последний раз редактировалось oleg65; 09.11.2013 в 02:51.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    bztoman, похоже недолго на "Инее" работает))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    bztoman,
    Наверное,Вы - менеджер.Технический.Из поддержки.
    Представьтесь, пожалуйста.
    Полностью.
    Вам практики ответят.Т.е. те,кто обслуживет и ремонтирует Вашу техническую продукцию.

  19. #19
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bztoman Посмотреть сообщение
    Но для этого и посещаю подобные форуму и Блоги. Стараюсь вникнуть, понять и сделать правильные выводы и решения.
    И везде правила игноришь?
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    20.12.2009
    Сообщений
    195

    По умолчанию

    bztoman,
    Не восторге от Вашей продукции ( витрины )

Похожие темы

  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14