    добрый вечер! нужно заменить компрессор в чиллере. стоит bristol h23a623dbea, не держат клапана. хочу установить copeland zr 72 kc-tfd-522. чиллер охлаждает воду до +14с. по характеристикам похожи, но напрягает переход с поршневого на спиральный. как себя зарекомендовал copeland? чиллер перед остановкой вакуумирует всасывающую магистраль (для облегчения запуска), как себя поведет спиральный после остановки. предполагаю раскручивание двигателя в обратную сторону и я боюсь возможного пуска двигателя до его остановки. не знаю его конструкцию.

  2. #2

    По умолчанию

    обязательно обратник на нагнетание и не будет раскручиваться.

  3. #3

    По умолчанию

    он у вас не качает, или при остановке перепускают во всасывание нагнтающие клапана?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.02.2015
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    может он внутри есть?, не разбирали такой?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    13.02.2015
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от constantyn Посмотреть сообщение
    он у вас не качает, или при остановке перепускают во всасывание нагнтающие клапана?
    Перепускает, слышен характерный звук, а сегодня производительность как у бытового холодильника

  6. #6

    По умолчанию

    на Бристолях часто клапана умирают да и вообще компрессора не очень хорошие. Обратный клапан усиленный на нагнетание поставьте, поработает еще
    ИМХО спиральные вообще хорошо работают в системах кондиционирования!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел-1975 Посмотреть сообщение
    сегодня производительность как у бытового холодильника
    Что значит как у бытового?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел-1975 Посмотреть сообщение
    может он внутри есть?, не разбирали такой?
    Он есть внутри. Но на долго его не хватит без дополнительного обратника, поверь.

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарик Вор Посмотреть сообщение
    Он есть внутри
    скорее под вентилем..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    скорее под вентилем..
    согласен! под нагнетательным вентилем.

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    13.02.2015
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от constantyn Посмотреть сообщение
    Что значит как у бытового?
    Сам себя охладить не может, температура трубки ВД приблизительно +40С, давление в системе не измерял пока, но точно знаю оно есть (на конденсаторах вентиляторы включаются по давлению и они работали)

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    13.02.2015
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарик Вор Посмотреть сообщение
    Он есть внутри. Но на долго его не хватит без дополнительного обратника, поверь.
    Не знаю я это железо, посоветуйте пожалуйста на какие клапана смотреть. Обратник паять надо? (как он отнесется к нагреву при пайке), или он по другому врезается?

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел-1975 Посмотреть сообщение
    (как он отнесется к нагреву при пайке)
    тряпкомокрый поможет......)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел-1975 Посмотреть сообщение
    Не знаю я это железо, посоветуйте пожалуйста на какие клапана смотреть. Обратник паять надо? (как он отнесется к нагреву при пайке), или он по другому врезается?
    Клапан данфосс или другой главное с усиленной пружиной, а то на нагнетании звенеть будет да и понадежнее они. Тряпка сырая и паять быстро, пламя направлять в сторону противоположную клапану

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от constantyn Посмотреть сообщение
    с усиленной пружиной,
    NRVH...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    13.02.2015
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    NRVH...
    Спасибо!

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    13.02.2015
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от constantyn Посмотреть сообщение
    а тема то замена компрессора о чем мы вообще
    Да в общем-то пока вроде никто не против, интересно до чего эта тема дойдет. Пока закупил все потроха, ночью менять поеду, а сейчас последние соки выжимаем. На улице похолодало и пока его с перерывами в работе хватает

  18. #18

    По умолчанию

    Фотоотчет о проделанной работе в студию!

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    13.02.2015
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Фотоотчет о проделанной работе в студию!
    Пока рано, тест прошел на ура, старый видимо изначально был полумертвый. Усиленного обратника в нашей славной деревне не нашлось, поставил простой данфос. Сейчас слишком низкая температура кипения, компрессор и часть теплообменника покрывается инеем.В теплообменнике охлаждается простая вода, боюсь перемерзнет. Скажите как правильно настроить ТРВ. Когда чиллер монтировали, монтажник его долго крутил, видимо настраивал на слабый компрессор.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел-1975 Посмотреть сообщение
    может он внутри есть?, не разбирали такой?
    несколько раз разбирал бристолы. нет там никаких дополнительных обратных клапанов кроме тех, что на поршнях стоят(не помню как они там называются). а вот трубка нагнетательная часто лопается. не раз менял на медную.
    удивило крайний раз , что обмотка была...алюминиевой)))

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Замена компрессора
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 19:32
  2. замена компрессора
    от Вилл в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.08.2018, 12:37
  3. Замена компрессора
    от shed в разделе Бытовой холод
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 15:03
  4. замена компрессора
    от sneg в разделе Компрессоры
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 23:04
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •