  1. #61

    По умолчанию

    да у меня 36 и 48 блоки. Хранить продукты скоропортящиеся. температура нужна -5+5. Испаритель можно тогда поставить от старого ШХ-056

  2. #62

    По умолчанию

    м-да уш.
    Цитата Сообщение от daftyan Посмотреть сообщение
    испаритель можно тогда поставить от старого шх-056
    эк ты хватил, при +3 в охлаждаемом объеме (Ткипения -5с) 36 выдаст 6 квт, а 48 - 8 квт холодопроизводительности, а испаритель от
    Цитата Сообщение от daftyan Посмотреть сообщение
    шх-056
    - 0,5 квт, вот и подбирай воздуха на эту производительность при sc2 хоть новые хоть б/у с межреберным 6мм, с электрооттайкой/ f еще к ним трв и соленоид надо, шкаф управления воздухоохладителем, ресивер литров на 10, а если наружные блоки на улицу повесишь, то зимние опции еще надо - kvr с nrd, подогрев масла в картере, реле отключения вентилятора или частотник....

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от daftyan Посмотреть сообщение
    Если реально, подскажите как высчитать размеры шкафа
    Дак тут не шкаф а камера неплохая выйдет, если все по уму сделать. 36 блок на 120 (12х4х2,5м) кубовую камеру на стандартное хранение охлажденки при +2 в камере а 48 блок на 180 (12х6х2,5) кубовую, а ты их на шкап типа ШХ-056 приладить хочешь. Получится велосипед с двигателем от Кировца.

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от daftyan Посмотреть сообщение
    да у меня 36 и 48 блоки. Хранить продукты скоропортящиеся. температура нужна -5+5. Испаритель можно тогда поставить от старого ШХ-056
    Ты внутренний блок от этих кондюков то видел, как раз с пол твоего шкафа

  5. #65

    По умолчанию Можна ли с кондиционера добится 5 градусов???

    Вообщем так есть конд. Delfa 12 и помещение 6 кубов требуется добится температурного режима в это помещении 5-7 градусов под цветочки ...(пром. холод. установку установить не возможно ибо лицевая часть, моноблоки холодильные дорогие)
    Вариант:
    Выбросить мозги поставить 974 контроллер
    Подскажите
    И еще подкиньте мануал с электро схемой конд.мод Delfa у кого есть.

  6. #66
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    это уже обсуждали не давно !! в курил должен весеть эта тема

  7. #67

    По умолчанию

    Придется выбросить не только мозги но и внутренний блок, при +5 в камере кипение фреона -4..-6, ламели испарителя быстро обмерзнут, тут нужен воздухоохладитель на 1,5 кВт при SC2 с шагом 4мм хотябы, потянет и без электрооттайки. F 12 сплита по производительности так то должно хватить.

  8. #68

    По умолчанию

    можно только нужно учесть что второй раз запуск произойдёт через 5 минут или необходимо уравнять всас с нагнетанием

  9. #69

    По умолчанию

    Можно ,кто против

  10. #70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от firstik Посмотреть сообщение
    Вообщем так есть конд. Delfa 12 и помещение 6 кубов требуется добится температурного режима в это помещении 5-7 градусов под цветочки
    Хватит с головой. Только испаритель нужен
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    с шагом 4мм хотябы,
    Поставили недавно лыжу 12 на старую 6-ти кубовую камеру. Капиллярку не резали, только перенесли ее ближе к воздухану. Поставили КП-шку на вентилятор конденсатора. Камера 1 градус набирает легко. Испаритель статика.

  11. #71
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    перенесли ее ближе к воздухану
    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Испаритель статика.
    чет ниче не понял...

  12. #72

    По умолчанию

    Извиняюсь. Имел ввиду что перенесли ее к ИСПАРИТЕЛЮ!

  13. #73
    Пользователь
    Регистрация
    21.09.2011
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    ставил 48-ю наружку на три горки линия 10м. +2 за 30 минут все было окей пока не пришла жара +45 и начался гемор. стал перегреваться компрессор. решил проблему установив мощные вентеляторы на 450 от холодильных конденсаторов и переделал с 22 на 404. и все работает даже на солнцепеке

  14. #74
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Роман 48 Посмотреть сообщение
    и переделал с 22 на 404
    а с маслом как разрулилси? или пока работает?

  15. #75
    Пользователь
    Регистрация
    21.09.2011
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    а с маслом как разрулилси? или пока работает?
    сколько раз менял фрионы и все работает. а один чел даже минералку с синтетикой смешивал и все бе з проблем.

  16. #76
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Роман 48 Посмотреть сообщение
    сколько раз менял фрионы и все работает. а один чел даже минералку с синтетикой смешивал и все бе з проблем.
    в англии ружья кирпичем не чистят....

  17. #77
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Роман 48 Посмотреть сообщение
    сколько раз менял фрионы и все работает. а один чел даже минералку с синтетикой смешивал и все бе з проблем.
    а может быть потом сим-карту придётся сменить))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #78
    Пользователь
    Регистрация
    21.09.2011
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    да нет творит так уже лет 5 и все без проблем везуньчик. я и сам несколько раз видел как вместо МТ40(минералка) ставили копландZR34 и все работает без проблем годами.

  19. #79
    Местный Аватар для siski
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Мне чел один звонит как то и говорит что типа нужно камеру холодильную заправить 8 кубов, ну я и поехал "САМ СЕБЕ ДУУМАЮ, БАБЛА СРУБЛЮ" приезжаю а у него вместо ХКА "холодьного компресорного агрегата" стоит бакинец 1.5 и в камере 2 батареи с ФАКа потолчные, трв 22 фреон, я ему говорю - "ГАВНО" работать не будет, а он мне типа ты заправь и все, я заправил поставил ему еливел 974 и что вы думаете!???? _8 в камере при температуре наружного воздуха в +35, Круто сам в шоке, но думаю что не надолго!

  20. #80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dmitriev Посмотреть сообщение
    поделитесь опытом, можно ли бк-2500 охладить помещение 16м2 (т 10 градусов ) для посола рыбы и какой нужен испаритель или во.
    соль сожрет испаритель оч быстро

Страница 4 из 16 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. каким можно заменить тен lg ga-b359?
    от ilgiz в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.06.2015, 21:15
  2. Народ подскажите чем можно заменить!!!!!
    от jamboymix в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 20:22
  3. каким фреоном можно заменить R- 69L ?
    от Прошка в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 19:25
  4. чем можно заменить 69L фреон?
    от Прошка в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 08:55

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •