  1. #281
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2015
    Сообщений
    53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    термостат проще и надежней, да и дешевле, двухдатчиковый ID-964
    а куда подключать термостат? у какого контроллера есть соответствующий вход?

    не нашел ID-964 тока такие
    ID 974 PLUS http://glorya-holod.ru/catalog/avtom..._plus_plastik/
    EW 974 PLUS NTC http://glorya-holod.ru/catalog/avtom...4_ntc_plastik/
    EW 971 PLUS NTC http://glorya-holod.ru/catalog/avtom...1_ntc_plastik/

  2. #282

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от raids Посмотреть сообщение
    а куда подключать термостат? у какого контроллера есть соответствующий вход?
    c 974м термостат не понадобится, а 961 последовательно-в особо тяжелых случаях, с твоей конструкцией обошелся бы одним ТАМ-133.

    Цитата Сообщение от raids Посмотреть сообщение
    не нашел ID-964 тока такие
    сорри 974

  3. #283
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2015
    Сообщений
    53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    с твоей конструкцией обошелся бы одним ТАМ-133
    это как? можно подробнее?

  4. #284

    По умолчанию

    Каждый мастер под себя агрегат собирает. Вам тут советов накидают, хоть и правильных, но разных и будет у вас каша в голове, запутаетесь окнчательно.

  5. #285
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2015
    Сообщений
    53

    По умолчанию

    аджекватных мастеров не нашел - те что есть либо говорят "тебе как хорошему человеку что хочешь спаяем и заправим, но скажи что" либо мутят что-то невнятное

    так что собирать буду "под себя" - мне с этим "жить" - коль уж получилось что с наскока само не решилось - буду разбираться, поэтому прошу советов и буду очень благодарен за них

  6. #286

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    подбором параметров контроллера
    так о том и речь, что контроллер нужет для оттайки. хоть по таймеру, хоть по температуре. а термостат будет держать компрессор включенным пока испаритель температуру не наберет. а он может и не набрать температуры, достаточной для отключения. это не холодильный агрегат а кондиционер все ж...
    raids, вот здесь данные по термостату ТАМ 133 http://www.xn---63-mdduaoecugb2g2e.xn--p1ai/tam_133_1m/

  7. #287
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2015
    Сообщений
    53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    так о том и речь, что контроллер нужет для оттайки. хоть по таймеру, хоть по температуре.
    спасибо большое! угу... с этим понятно...

    концепция пока такая сложилась
    1) ККБ - агрегат ВВр-1000-1(2)ДУ3
    2) Испаритель - CD-3,4 http://www.acz.ru/vcd-2917-1-2924/goodsinfo.html
    3) ТРВ - 12-RF-0,8 - http://glorya-holod.ru/catalog/trv/12_rf_0_8_/
    4) Контроллер - EW 974 PLUS NTC http://glorya-holod.ru/catalog/avtom...4_ntc_plastik/
    5) Датчики (пара) NTC - http://glorya-holod.ru/catalog/avtom...plastik_1_5_m/
    6) пара метров трубки
    7) фреон R-12 - сколько потребуется интересно?

    чтобы не возиться с зимним режимом думаю вот поставить ККБ сверху на холодильную камеру - насколько это плохо? и вопрос - насколько он шумный?

    помещение в котором стоит ХК планируется вентилировать парой вентиляторов (один вдув другой выдув в разных углах) http://glorya-holod.ru/catalog/venti...28_krylchatka/ http://glorya-holod.ru/catalog/elekt..._10_20_24_sht/ http://glorya-holod.ru/catalog/reshe...0_mm_reshetka/

    оттаивать буду по времени и второму датчику температуры который закреплю на испарителе

    вроде все или еще что-то надо?

  8. #288
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от raids Посмотреть сообщение
    вроде все или еще что-то надо?
    Нужен мастер , который посмотрит и скажет , чтоты не так хочешь сделать . Мастер на конкретном месте .

  9. #289
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2015
    Сообщений
    53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Мастер на конкретном месте .
    нет такого мастера не повезло нашему городу с мастерами... сплошь ремесленники вешающие сплиты и монтирующие готовые комплекты...

    именно поэтому и прошу совета... был бы мастер - не сидел бы тут и не тратил время...

    а что - из форума никак посмотреть не получается??? тут виртуальные советы в ситуациях посложнее дают - неужели мой случай такой критичный что даже гуру никак не разобраться???

  10. #290

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от raids Посмотреть сообщение
    нет такого мастера
    а мне сдается что твой шеф не хочет оплачивать мастера а все получить по халяве. имхо

  11. #291
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2015
    Сообщений
    53

    По умолчанию

    freezer41 не-е-е... тут пока до шефа не дошло - я сам разбираюсь... все равно платить мастеру за подключение придется - оборудование и все такое...
    просто я уже выше писал - нет мастера который внятно бы объяснил что он будет делать и как - а без этого стремно...

    большинство перцев к кому я обращаюсь закатывают глаза и причмокивая блеют "о-о-о-о... это так дорого... надо купить новый комплект за 60 тысяч минимум и установка еще двадцаточка... никто ничего собирать вам не будет - мы работаем только с официальными поставщиками..." и прочую херню...

    я понимаю что всем надо на жизнь зарабатывать, только барыг не люблю... потому как они же потом заходя в кафе спрашивают - "а чего это в магазине за углом литр пива на 10 рублей дешевле?"

    те пара человек которые готовы собрать честно говорят - мы подобного не собирали, хотя монтировали и холода и кондиционеров много... поэтому если ты решишь что конкретно надо собирать - соберем, заправим и запустим

  12. #292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от raids Посмотреть сообщение
    большинство перцев к кому я обращаюсь закатывают глаза и причмокивая блеют "о-о-о-о... это так дорого... надо купить новый комплект за 60 тысяч минимум и установка еще двадцаточка... никто ничего собирать вам не будет - мы работаем только с официальными поставщиками..." и прочую херню...
    это не херня, ибо им не хочется , сделав работу по дешевке иметь в последствии геммор. такую ерунду может смастерить мастер(не монтажник) если сам будет наблюдать этот агрегат и в случае чего подладить, подстроить...и иметь за работу денюжку. называется-эксплуатация оборудования(обычно хотят что бы это выглядело как Тех.Обслуживание)
    потому и не хотят. имхо. не могу поверить что на весь город ниодного толкового мастера нет. или цена вопроса не достаточная.

  13. #293
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2015
    Сообщений
    53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    или цена вопроса не достаточная.
    это пункт с которого все началось... если бы были свободные 80 килорублей - я бы не изучал тему а просто позвонил в пять контор и выбрал лучшую

    ввиду того что таких денег нет и признавая право каждого мастера на ту оплату которую он считает адекватной я вынужден разбираться в теме сам чтобы соорудить за доступные деньги решение проблемы

    причем это не конкуренция на рынке - все равно эти 80 на него не попадут - их не существует в природе

    если не помогут тут - буду искать другие форумы, читать книжки - выхода все равно нет - надо что-то делать...

  14. #294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от raids Посмотреть сообщение
    если не помогут тут
    тебе уже все по полкам разложили.

    Цитата Сообщение от raids Посмотреть сообщение
    читать книжки
    а вот это дело...

  15. #295
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от raids Посмотреть сообщение
    если не помогут тут - буду искать другие форумы,
    Ну ну , флаг в руки и приятного общения с теми же лицами на другом форуме.

  16. #296
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    Чета тс очень сильно смахивает на жадного барыгу

  17. #297
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    Чета тс очень сильно смахивает на жадного барыгу
    +100!
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #298

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    Чета тс очень сильно смахивает на жадного барыгу
    Только дошло шоль?
    Цитата Сообщение от raids Посмотреть сообщение
    я понимаю что всем надо на жизнь зарабатывать, только барыг не люблю... потому как они же потом заходя в кафе спрашивают - "а чего это в магазине за углом литр пива на 10 рублей дешевле?

  19. #299
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    Да нет, просто , именоо эта фраза и укрепила что барага

  20. #300

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    Да нет, просто , именоо эта фраза и укрепила что барага
    Так и я про неё

Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 513141516 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. каким можно заменить тен lg ga-b359?
    от ilgiz в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.06.2015, 21:15
  2. Народ подскажите чем можно заменить!!!!!
    от jamboymix в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 20:22
  3. каким фреоном можно заменить R- 69L ?
    от Прошка в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 19:25
  4. чем можно заменить 69L фреон?
    от Прошка в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 08:55