Тема: Подключение инверторного сплита панасоник, проблема

  1. #1
    Заблокирован
    Регистрация
    13.05.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию Подключение инверторного сплита панасоник, проблема

    в следующем - клиенту во время ремонта проложили трассу и проводку в стенах под обычный сплит, т.е. 5х1,5 от внутреннего блока к наружному, питание 3х2,5 идёт только до места расположения внутреннего блока. А нужно подать питение на внешний блок. Не рассматривая сечение проводов, есть возможность подключить этот сплит не прокладывая дополнительную проводку к внешнему блоку?
    Ставил инвертор самсунг, там по схеме всё понятно и просто - питание идёт на внешний блок и с двойных клемм на внутренний блок, всё обозначено, как на обычных сплитах - 2 клеммы питание, 2- управление + земля, можно сделать разводку на две линии под внутренним блоком в вышеописанной ситуации. А у панаса межблочный кабель 4х жильный и никак клеммы не обозначены, просто 1-2-3-земля.
    Думаю по любому придётся питание дополнительно кидать, но знать варианты хочется.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Посмотри на наружном - на колодке два из этих "просто 1-2-3-земля" должны быть запараллелены с колодкой питания /скорее всего - 1 и 2/. Если это так, то какая разница, куда подавать питание - во внешний, или наружный блок

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    13.05.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    На самсунге так и есть, но там 5 проводов, а на панасе 4. Посмотрю конечно, а с точки зрения электрики сильно критично сечение проводов 2,5 требуемые против 1,5 имеющиеся? Медь монолитная.
    Я уж тут подумал - не хватает то по сути одного провода, запихнуть его в дренаж и вывести на улицу

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    16.05.2011
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Влад76 Посмотреть сообщение
    то какая разница, куда подавать питание - во внешний, или наружный блок
    ...тем более,что это одно и то же(внешний и наружний)

  5. #5

    По умолчанию

    Да, описочка вышла... внешниий или внутренний - хотел написать

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Buh323 Посмотреть сообщение
    На самсунге так и есть, но там 5 проводов, а на панасе 4. Посмотрю конечно, а с точки зрения электрики сильно критично сечение проводов 2,5 требуемые против 1,5 имеющиеся? Медь монолитная.
    Я уж тут подумал - не хватает то по сути одного провода, запихнуть его в дренаж и вывести на улицу
    Кабеля с сечение 1,5мм2 /если он не сильно китайский и без особого занижения сечения/ с головой хватает на 3 с копейками кВт

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    13.05.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Кстати про инвертор самсунг, шутники-корейцы - на внутреннем блоке под крышкой большая красная наклейка - "подключать только f1 и f2", т.е. только управление, аналогично на внешнем блоке. Подключил. Не работает. Подключил остальные провода по схеме в инстркуции по установке - всё заработало. Что они хотели сказать этой наклейкой?

  8. #8

    По умолчанию

    А они хотели узнать, славяне испугаются наклейки или подключат, не разбираясь

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    13.05.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Опытный установщик сказал, что можно нафик выкинуть заземление и тогда 5 проводов хватит.

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Buh323 Посмотреть сообщение
    в следующем - клиенту во время ремонта проложили трассу и проводку в стенах под обычный сплит, т.е. 5х1,5 от внутреннего блока к наружному, питание 3х2,5 идёт только до места расположения внутреннего блока.
    Спасибо.
    Сечение для наружного блока контакты N и L должны быть как можно большего сечения, так как управление все в наружном блоке!

Похожие темы

  1. Вопрос об диагностики инверторного компрессора
    от Cripper в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 14:47
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 13:34
  3. Сплит инверторного типа
    от RBT в разделе Mitsubishi
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 17:25
  4. Экономия инверторного кондиционера.
    от wartandax в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 22:31
  5. Электросхема инверторного daikin'a