Показано с 1 по 11 из 11

Тема: индезит в18fnf тепло в хк

  1. #1

    По умолчанию индезит в18fnf тепло в хк

    неделю нормально недлю тепло и ткд

  2. #2
    Холодильщик Аватар для villain
    Регистрация
    28.04.2008
    Сообщений
    843

    По умолчанию

    И что дальше?

  3. #3

    По умолчанию

    villain, Сам не понял!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    через неделю из-за отсутствия оттайки (есть и др. причины) в камере тепло.

  5. #5

    По умолчанию

    Автора в студию!!!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  6. #6

    По умолчанию

    извиняюсь,конечно поподробней,на первый взгляд все исправно работает если б по отдельности,все в цепи все качает,если сталкивались что чаще,спасибо как приятно что не обшли вниманием,спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    да не за что.если что , то всегда пожалуста, ну а , если по отдельности - то извини.

  8. #8
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от артемий Посмотреть сообщение
    извиняюсь, конечно поподробней,на первый взгляд все исправно работает, если б по отдельности,все в цепи, все качает, если сталкивались что чаще
    Артемий - раз поднял сложный вопрос, то поподробнее: сколько аппарату, через сколько отказ, что проверил, что и когда не так, где найден снег, если догадался провести оттайку - что за ток???
    Дефектов там был не один, признаки во многом совпадают. Поэтому вызови принудительную оттайку, там это легко.
    = все качает,= перезаправляли? :eek: У них этого как раз и не надо.

  9. #9

    По умолчанию

    вьюга4, я вас где-то уже видел?
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    нееее! дальше москвы не забирался!
    ник могли где-то видеть...

  11. #11

    По умолчанию

    спасибо всем поменял клапан обратного потока в хк ,вроде работает

Похожие темы

  1. Давление на тепло
    от lanserjet в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.08.2020, 21:58
  2. Indesit В18FNF Как должен работать ТИМ-01
    от repyah411 в разделе Indesit
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 23:48
  3. FTY 25 GXV1 не выходит на тепло.
    от Steel_V26 в разделе Daikin
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 13:57
  4. Ariston HBM1201.4XF тепло в х/к
    от WasiLisk48 в разделе Ariston
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 06:59
  5. АТЛАНТ МХМ 162 тепло в хо
    от ponya в разделе Атлант
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 23:37

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •