Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 72

Тема: Как заправлять 410-м фреоном?

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    153

    По умолчанию Как заправлять 410-м фреоном?

    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. В литературе встречал, что кондер наR410 надо заправлять в жидкой фазе в НЕРАБОТАЮЩИЙ кондиционер, примерно 80%в жидкостную линию, 20 в газовую. Объясните для чего так.
    На практике ставил, вакуумировал, открывал краны, включал, проверял давление на всасе (всё в норме обычно), и всё!
    Если была необходимость ДОзаправить - переворачивал баллон, добавлял жидкарем до нужного давления.
    И ещё: правда ли, что у некоторых баллонов есть внутри трубка до самого дна, чтобы заправлять жидкарем в нормальном, стоячем положении? (тоже в литературе вычитал).

  2. #2
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Запраляй только в жидкой фазе, а потом включай. И желательно перед запрвкой встряхнуть балон.

  3. #3

    По умолчанию

    Не стал создавать новую тему отпушусь сюда. Кондиционер GENERAL CLIMATE на R410a, была утечка фриона, промылил все соединения утечку не обнаружил, свакуумировал с открытими вентилями (вакум держит) заправил по весам в жидкой фазе через сервисный порт на всасе, пообедав 20-30мин включил, после 10-15мин работы давление 9 бар. Утечка скорее всего была через вентиля, кондюк ставили зимой и при пуске газа непрогрели вентиля + они не были притянуты открутились с руки. Слышал что при вакуумировании с открытыми вентилями вакуумник может всасать масло, так ли это?
    Хотелось бы увидеть отзывы опытных специалистов, может я что то не так сделал, спасибо.

  4. #4
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KvazaR Посмотреть сообщение
    вакуумник может всасать масло, так ли это?
    Нет!

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    просто инфа. может кому интересно.)) http://www.mcquay.ru/downloads/TB10_05_McQ_hlad.pdf
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    29.06.2012
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    правда ли, что у некоторых баллонов есть внутри трубка до самого дна
    Правда, но это давно было. Китай сейчас этого не делает.

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    примерно 80%в жидкостную линию, 20 в газовую.
    Я делаю так. После вакуумаци при неработающем компрессоре заправляю жидкой фазой по весам почти 80% в жидкостную линию естественно. Затем включаю кондиционер и потихоньку добавляю остальное. 15-20 мин. работы, проверяем параметры и идем получать деньги у хозяина кондиционера.

  7. #7
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от box2567 Посмотреть сообщение
    Затем включаю кондиционер и потихоньку добавляю остальное. 15-20 мин. работы, проверяем параметры и идем получать деньги у хозяина кондиционера.
    А не поще заправить всё по весам, проверить давление, и т.д. И пойти получать деньги.
    Будет и быстрее и качественее.

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    А почему нельзя заправлять в газовую линию? Во избежание гидроудара компрессора?

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    И можно по подробнее, по поводу зимней установки: зачем нужно прогревать вентиля, и какие ещё есть отличия от летней установки?

  10. #10
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    зачем нужно прогревать вентиля
    Потому-что резиновые уплотнители на этих вентиляз на морозе дубеют, вследствии чего через них утечка обеспечина, в принципе не страшно, если хорошо затянуть заглушки после

  11. #11
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    просто инфа. может кому интересно.)) http://www.mcquay.ru/downloads/TB10_05_McQ_hlad.pdf
    Почитал интересно...

    У хладагента R 410A в отличие от R 407C, являющегося также неазеотропной
    смесью, температурное скольжение настолько мало
    (всего 0,15 К), что им можно пренебречь.
    если этим глайдом можно пренебречь, то и заправлять получается можно в газовой фракции ))) так мыли в слух....

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    29.06.2012
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    А не поще заправить всё по весам
    Привожу мои слова:

    Цитата Сообщение от box2567 Посмотреть сообщение
    После вакуумаци при неработающем компрессоре заправляю жидкой фазой по весам почти 80%
    Иногда все сразу не влазит.

  13. #13
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от box2567 Посмотреть сообщение
    Иногда все сразу не влазит.
    Если конденсатор ПЕРЕД заправкой пролить водой, то влезет больше нормы, надо контролировать процесс.

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    29.06.2012
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Если конденсатор ПЕРЕД заправкой пролить водой
    Не спорю. Но зачем совершать лишние телодвижения? Компрессор не перегревается, контролируется процесс работы кондиционера.

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    если этим глайдом можно пренебречь, то и заправлять получается можно в газовой фракции ))) так мыли в слух....
    ага. для этого и ссыль.)) если што то уходит не разделяясь пофазно то...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ага. для этого и ссыль.)) если што то уходит не разделяясь пофазно то...
    Фигня все это в статье.
    Компоненты имеют глайд 0,5 К в смеси при кипении и конденсации.
    А так смотрите таблицы насыщения. При одной и той же температуре 0 град, компоненты имеют давление 7,09 и 5,72 бара соответственно (дельта 1,3 бара). Глайд по таблице - 6 К.
    У R407с разница между компонентами аж 5 бар. Глайд по таблице насыщения 30 К

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Компоненты имеют глайд 0,5 К в смеси при кипении и конденсации.
    Вот это уже конкретика.Надо знать и понимать.
    А заправка даже азеотропными смесями, которые без глайда (например R501, состоящий из 75% 22-го и 25% 12-го) тоже только жидкостью, ну а уж зеотропными (404, 407, 410 и далее по списку) тем более. ПарАми только моновещества:R22,R600 и т.д.

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Фигня все это в статье.
    Компоненты имеют глайд 0,5 К в смеси при кипении и конденсации.
    А так смотрите таблицы насыщения. При одной и той же температуре 0 град, компоненты имеют давление 7,09 и 5,72 бара соответственно (дельта 1,3 бара). Глайд по таблице - 6 К.
    У R407с разница между компонентами аж 5 бар. Глайд по таблице насыщения 30 К
    но в этом случае при таком глайде получается нельзя и дозаправлять?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  19. #19
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    но в этом случае при таком глайде получается нельзя и дозаправлять?
    Вот именно, как же так получается, при утечке свойства не меняются, а при дозаправке газом меняется-не сходится чёйто логика. Вот я для себя давно вывод сделал, только заправка с нуля, жидким естественно

  20. #20

    По умолчанию

    И заправку и дозаправку уже лет десять делаю только жидкой фазой, независимо от типа фреона. Отверстия в коллекторе и проходное сечение шлангов малы, просто все делать малыми порциями. В большие агрегаты - подольше. Уже и забыл, когда дозаправлял газом.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. замена с r12 фреоном на компрессор со 600 фреоном.
    от Rinat15 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 18:50
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 01:08
  3. сколько заправлять
    от max us114 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.08.2012, 12:44
  4. Заправлять не нужно платить.
    от аляска в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 13:18
  5. Сколько заправлять?
    от vik1522 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 06:33

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •