народ помогите запускаю чиллер работает отсилы час и встает по ошибки e05 ( защита от замерзания) контроллер ech 400 , что делать как убрать ошибку?
народ помогите запускаю чиллер работает отсилы час и встает по ошибки e05 ( защита от замерзания) контроллер ech 400 , что делать как убрать ошибку?
Воздух страви с испарителя и проверь проток + реле протока.
фильтр водяной от какашек почисть сначала...и реле протока проверь
спасибо, но там весь воздух стравил откуда возможно только, история так же повторятся, еще не могу зайти в меню контроллера, не дает и все тут, и еще вопрос, может ли быть дело в ТРВшки, воду охлаждает до температуры +4 на подаче и на обратке ~ 6-8, если ТРВшку ( механическая) регулировать то как?
Насос проверь (крыльчатку могло сорвать или сожрать , поставьте манометры на входе и выходе из испарителя ,проверьте перепад давлений воды (0,5 атм. норма). У вас отсутствует теплосъем с испарителя -ищите причину.
насосы все работают, чиллер новый, давление на подаче, 3.8 бара, на обратке 2.6, стоят новый фильтр краны и все в общем остальное, давление на компрессорах разные вот это еще смущает... по паспорту стоит одно а на день совсем другое...
Непоняточки. Перепад 2 К.
А на кой чорт вам нужна вода на входе + 8 град?