Тема: злополучный Норд

  1. #1
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию злополучный Норд

    норд на 600-м. наполовину намораживает испаритель хк, холодильник не отключается, трубка выходящая из хк обмерзает. кт промывали- результат такой же. слышно при работе как булькает масло в испарителе хк. грешим на компрессор- хотя кондер горячий. вопрос -надо ли промывать испаритель хк или достаточно будет поставить новый компрессор. хозяйка уже с этим холодильником мучается год. из-за этого холодильника сломался домкрат, извела последний промывочный фреон- вобщем злополучный какой-то он. кстати ремонту до нас не подвергался.

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Первый замер в таком случае - замер давления нагнетания у фильтра.
    Если от 4 до 6 - нормально.

  3. #3
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    в том то и дело что по давлению нагнетание все нормально! может что-то в испарителе хк осталось, поэтому испаритель наполовину промерзает?

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Впаяй клапан шредера в фильтр или поставь фильтр с клапаном шредера, за одно и газ из системы эвакуировать можно назад и по давлению легко ориентироваться, хотя скорее всего отслоение испарителя.

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    ... может что-то в испарителе хк осталось, поэтому испаритель наполовину промерзает?
    Меня тоже смущает, что обмерзает линия всасывания снаружи, когда плачка вся не обмерзла. Возможно - дросселирование идет в каналах испарителя, до этого места скапливается жидкая (или полужидкая) фракция.
    Несколько раз встречал такое на классических фреонах.

  6. #6
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Меня тоже смущает, что обмерзает линия всасывания снаружи, когда плачка вся не обмерзла. Возможно - дросселирование идет в каналах испарителя, до этого места скапливается жидкая (или полужидкая) фракция.
    Несколько раз встречал такое на классических фреонах.
    скажите, пожалуйста что делать в этом случае,а на счет компрессора- он уже в таком режиме год пашет?мож его надо поменять?

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Если он год пашет не отключаясь, то как только начнёт отключаться , тут же и сдохнет. При пуске это происходит. Но сначала давление нагнетания увидеть надо. я фильтрами с клапаном шредера работаю давно, если жаба давит, то можно после проверки его удалить , выпаять и запаять трубку.

  8. #8
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    если жаба давит, то можно после проверки его удалить , выпаять и запаять трубку.
    с этими нордами жаба уже давно давит, думала уже отказыватся от этих заявок, но у нас много таких кто этих холодосов напокупал, а сейчас мучается с ними

  9. #9
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Меня тоже смущает, что обмерзает линия всасывания снаружи, когда плачка вся не обмерзла.
    Саша, а как там капиляр идёт? Могу ошибаться, но думаю что вариантов неисправности три.
    Helen, отложений (серовато-белых) во всасываюшей на стенках нет? И что с давлением при норме заправки?

  10. #10
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Саша, а как там капиляр идёт? Могу ошибаться, но думаю что вариантов неисправности три.
    Helen, отложений (серовато-белых) во всасываюшей на стенках нет? И что с давлением при норме заправки?
    отложений серовато-белых не было! поменяли капилляр, т.к. домкрат сломан. при продувке из всаса выходило масло. решили поменять копрессор HMK 80 AA ACC 136 Вт. подскажите пожалуйста как правильно поключить пуско-защитное реле? какие провода и куда цеплять? до этого случая ставили атланты- проблем с подключением не было. а в этот раз видать неправильно подключили и компрессор поработал несколько минут и замолк. предполагаем сгорело реле- надесь еще к этому, что не навернулся новый компрессор.

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    отложений серовато-белых не было! поменяли капилляр, т.к. домкрат сломан. при продувке из всаса выходило масло. решили поменять копрессор HMK 80 AA ACC 136 Вт. подскажите пожалуйста как правильно поключить пуско-защитное реле? какие провода и куда цеплять? до этого случая ставили атланты- проблем с подключением не было. а в этот раз видать неправильно подключили и компрессор поработал несколько минут и замолк. предполагаем сгорело реле- надесь еще к этому, что не навернулся новый компрессор.
    А как там можно провода напутать. ...Наверное,не реле....

  12. #12
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    скажите, пожалуйста что делать в этом случае,а на счет компрессора- он уже в таком режиме год пашет?мож его надо поменять?
    Если честно - то только индивидуальный подход. В данном случае пальчиками пройти все каналы, и прощупать неравномерности охлаждения. как раз на стыках этих неравномерностей искать засаду. Можно как вариант простучать подозрительные места на предмет обсыпания имеющегося засорения. Можно сделать различные наклоны шкафу и погонять заправленным, чтобы попытаться промыть сужение. Нот если как в случае с Виталием Ивановичем, что попалость твердое включения (типа шарик присадки при сварке) то только вскрытие канала... Но это уже нужно иметь квалификацию Ювелир!
    Компрессор на 600-м следует менять если давление +4 бар и ниже.

  13. #13
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста как правильно поключить пуско-защитное реле? какие провода и куда цеплять?
    там кроме провода заземления ещё три: коричневый, голубой, черный. У 90% современных холодильников принято следующее: коричневый - фаза - "L", голубой - нейтраль, ноль - "N", черный - питание компрессора после термостата. Поэтому подключаете сетевой шнур где написаны буквы N и L на реле, к ним же коричневый и голубой от холодильника (в соответствии как выше написал) и черный на токовое реле - то что "кругленькое чёрненькое" - где цифра "1" стоит, если есть ещё конденсатор - он должен быть между клеммами "N" и "S"

  14. #14
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    А как там можно провода напутать. ...Наверное,не реле....
    там три провода черный коричневый и синий. черный это термостат на тепловуху, синий на пусковуху, а коричневый как на атлантах я просто соединяла с сетевым вместе и все. а тут видать не прокатило. замолчал он и все тут- да релюшка нагрелась, хотя работал минут 5

  15. #15
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    там кроме провода заземления ещё три: коричневый, голубой, черный. У 90% современных холодильников принято следующее: коричневый - фаза - "L", голубой - нейтраль, ноль - "N", черный - питание компрессора после термостата. Поэтому подключаете сетевой шнур где написаны буквы N и L на реле, к ним же коричневый и голубой от холодильника (в соответствии как выше написал) и черный на токовое реле - то что "кругленькое чёрненькое".
    вот енто мне и надо- спасибки огромное! надеюсь компрессор живой :confused:

  16. #16
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    там три провода черный коричневый и синий. черный это термостат на тепловуху, синий на пусковуху, а коричневый как на атлантах я просто соединяла с сетевым вместе и все. а тут видать не прокатило. замолчал он и все тут- да релюшка нагрелась, хотя работал минут 5
    то Вы, видимо, синий одели на "S" (вывод пусковой обмотки), а надо было на "N"

  17. #17
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    там три провода черный коричневый и синий. черный это термостат на тепловуху, синий на пусковуху, а коричневый как на атлантах я просто соединяла с сетевым вместе и все. а тут видать не прокатило. замолчал он и все тут- да релюшка нагрелась, хотя работал минут 5
    Ну ты даешь.........Андрей уже сказал. Черный сверху...Заземление,на знак Земля..

  18. #18
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Если честно - то только индивидуальный подход. В данном случае пальчиками пройти все каналы, и прощупать неравномерности охлаждения. как раз на стыках этих неравномерностей искать засаду. Можно как вариант простучать подозрительные места на предмет обсыпания имеющегося засорения. Можно сделать различные наклоны шкафу и погонять заправленным, чтобы попытаться промыть сужение. Нот если как в случае с Виталием Ивановичем, что попалость твердое включения (типа шарик присадки при сварке) то только вскрытие канала... Но это уже нужно иметь квалификацию Ювелир!
    Компрессор на 600-м следует менять если давление +4 бар и ниже.
    у хозяйки холодильник в ненормальном режиме работал уже год. менять надо однозначно

  19. #19
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    то Вы, видимо, синий одели на "S" (вывод пусковой обмотки), а надо было на "N"
    помер бедолага?

  20. #20
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Ну ты даешь.........Андрей уже сказал. Черный сверху...Заземление,на знак Земля..
    так и есть черный сверху- заземление на знак земля- так и сделали. затруднились на счет других проводов

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 22:17
  2. Норд 239-10
    от евгений87 в разделе NORD
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 13:42
  3. норд 501
    от muravei77 в разделе Курилка
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 23:46
  4. норд
    от nisa в разделе NORD
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 01:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •